couillerot Posté(e) le 6 août 2014 Signaler Posté(e) le 6 août 2014 Bonjour à tous, voilà , j'ai décidé de domotiser les lumières de ma chambre. Pour que ce soit plus simple, j'ai donc voulu remplacer le télérupteur de commande (Legrand silencieux unipolaire) par un fgs-211 et suivant l'excellent schéma Antor. La pièce est dotée de 3 boutons poussoir. Sur la tableau, j'ai bien les 4 cables : la phase, le neutre, un marron et un violet. Pour 2 poussoirs, j'ai 2 cables : un rouge et un marron et pour le 3eme poussoir j'ai un cable rouge et un blanc. j'ai mis le schéma Antor en pj. j'ai donc effectué le montage suivant dans le tableau : rouge ---> L & IN bleu ---> N marron ----> S1 violet ---> O1 dans les fonctions du module, j'ai bien changé le paramètre 14. Le problème est que je peux bien commander les lumières depuis l'interface et qu'avec un seul bouton poussoir (et aléatoirement), par contre avec les 2 autres poussoirs, aucunes réactions ! j'ai bien inversé le marron et le violet mais là je n'ai rien du tout... est-ce que j'ai raté quelque chose ? j'ai eu beau chercher sur les forums, je n'ai rien trouvé à ce sujet Stef
ksar Posté(e) le 6 août 2014 Signaler Posté(e) le 6 août 2014 La seule solution c'est de faire du fil àfil pour savoir si le câblage des deux autres bouton poussoir est correct ou pas....
Did Posté(e) le 6 août 2014 Signaler Posté(e) le 6 août 2014 Les poussoirs ne seraient -ils pas équipés de voyant?
couillerot Posté(e) le 6 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2014 sur un seul effectivement il faudrait donc que je l'enlève et voir ainsi si les autres réagissent ?
ksar Posté(e) le 6 août 2014 Signaler Posté(e) le 6 août 2014 Oui les voyants perturbent le fonctionnement du module fibaro. Il faut les retirer des boutons poussoirs!
Did Posté(e) le 6 août 2014 Signaler Posté(e) le 6 août 2014 Exactement, si tu veux absolument le laisser il faudra remettre le télérupteur et utiliser son contact sur le S1 du FGS-211 et modifier le paramètre 14 en bistable.
couillerot Posté(e) le 6 août 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2014 ça fonctionne parfaitement ! merci à tous
BOB18 Posté(e) le 24 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2014 Bonjour à tous, J 'ai réalisé exactement la même configuration pour remplacer mon telerupteur dans le tableau par un FGD211 et 3 inter poussoirs mais quand j'envoi la commande d'allumage le différentiel de tête déclenche.... Prise de tension pour vérifier une éventuelle tension de fuite et rien d'anormale!!!!! Test réalisé sans les boutons poussoirs , idem... Test réaliser avec une ampoule directement en sortie de module et ça fonctionne, idem quand je recable le telerupteur... Des idées...?????????????? Merci par avance,
Did Posté(e) le 24 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2014 En recâblant le télérupteur avec les lampes de la pièce, ça disjoncte ou pas?
lionel Posté(e) le 25 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 Tu dois certainement faire une erreur de câblage quand tu passes sur ton FGD Peux tu prendre une photo du telerupteur cablé?
BOB18 Posté(e) le 25 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 Non, en recâblant les lampes cela ne disjoncte pas... Le FGD fonctionne parfaitement avec une ampoule de chantier directement sur la sortie du module! Teleprupteur: Fil rouge => Phase Fil oranges => fil pilote inter Fil bleu => neutre Fil Noir => départ éclairage FGD211: Fil rouge => Phase module Fil oranges => S1 Fil bleu => neutre module Fil Noir => O
lionel Posté(e) le 25 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 Une vue d ensemble si possible Tu as deux lampes ? Généralement le orange est utiliser pour aller vers la lampe...
BOB18 Posté(e) le 25 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 le fil orange sert comme navette entre le inters...
Did Posté(e) le 25 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 Oui, c'est le retour poussoir et du dois avoir une phase (fil rouge) avec à chaque poussoir puisque le neutre est câblé direct à la bobine. le noir (sous les oranges) vient normalement de tes lampes. Quand tu pousses le bouton gris du télé vers le haut, tes lampes s'allument bien?
BOB18 Posté(e) le 26 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2014 Oui l'éclairage s'allume quand je monte le bouton du telerupteur...
Did Posté(e) le 26 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2014 Au fait, je pense à un truc, quand tu dis que ça disjoncte, tu parles du deuxième à droite du télé? Parce que si c'est un inter différentiel qui tombe, c'est différent.
BOB18 Posté(e) le 27 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2014 C'est bien le diff en tête des modules domotiques qui tombe et pas le disjoncteur.
Did Posté(e) le 27 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2014 Et tu dois avoir pris l'alimentation 220V pour ton module sous un autre inter différentiel (ou en direct avant le différentiel). Prends la phase et le neutre sous le deuxième disjoncteur (même circuit que le télérupteur) pour alimenter le FGS et tient nous au "courant".
BOB18 Posté(e) le 27 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2014 Super Did , çà fonctionne.... la seule manip que je n'avais pas essayé! ce qui m'embête s'est de ne pas comprendre le pourquoi....?! Merci à tous Enjoy le forum
Did Posté(e) le 27 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2014 C'est simple, le travail de l'inter différentiel est de comparer l'intensité mesurée sur le neutre et sur la phase. Si elle n'est pas égale (à plus ou moins 30mA), c'est qu'il y a une fuite vers le conducteur de terre donc risque d'électrocution pour nous, donc ça coupe. Dans ton cas, tu alimentais la commutation du FGS par la borne en bas à gauche de ton télé mais le retour (l'alim du FGS) passait par un inter différentiel qui n'avait pas la même valeur d'intensité entre le neutre et la phase. Un différentiel en tête de tes modules dans le tableau n'est pas une bonne idée, je préfère utiliser la même alimentation que la ligne que je commande avec le module. Pour un disjoncteur différentiel, c'est la même chose mais il est couplé à un disjoncteur qui lui surveille les courts-circuits entre phase et neutre. Il convient plus à des lignes spécialisées alors que l'inter diff est pour le général derrière lequel on alimente plusieurs disjoncteurs. Quand tu as plusieurs inter diff dans le tableau, cela permet de sectoriser l'installation et ne pas être dans le noir complet (sauf si c'est tombé à celui d'Erdf) mais il faut alors respecter les secteurs et ne pas prendre la phase (protégée par un diff) et le neutre (protégé par un autre diff ou aucun). Voilà , j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. 1
BOB18 Posté(e) le 27 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2014 Oui très clair, Did! merci encore....
Felig Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 (modifié) Bonjour, j'essaie de remplacer un (très vieux) télérupteur par un fgs 211, mais il n'est branché qu'à 3 câbles, et non 4. Sur le télérupteur, il y a 4 entrées: 2 avec un symbole alimentation, et 2 avec un symbole interrupteur. J'ai trouvé le cable phase: il est branché à 2 entrées du télérupteur, une pour l'alimentation, et l'autre pour l'interrupteur apparemment Et il y a ensuite 2 câbles bleus, un qui est branché sur un symbole alimentation, l'autre sur un symbole interrupteur. Quand le télérupteur est branché, les deux câbles bleus semblent alimentés en permanence. Dans les schemas vus sur les forums, il faut toujours 4 cables, donc je suis un peu perdu. Est-ce que je peux quand même le remplacer par un fgs 211 ? EDIT: j'ai compris en consultant un tuto que dans mon cas les poussoirs et le télérupteur sont branchés sur le neutre et non la phase. Dans ce cas on ne peut pas utiliser un fgs 211 en gardant un retour d’état si j'ai bien compris. A moins que vous ayez une idée ? Merci d'avance Modifié le 22 mars 2015 par Felig
PITP2 Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 une ptite photo de ton télérupteur ?
Felig Posté(e) le 22 mars 2015 Signaler Posté(e) le 22 mars 2015 Voici la photo du telerupteur d'origine
Messages recommandés