Aller au contenu

[RESOLU] FGR223 et cablage longue distance.


Messages recommandés

Posté(e) (modifié)

 Salut à tous,


je viens m'en remettre à vous car je suis un problème improbable dont je n'ai pas de solution et que je suis à court d'idée.

Tout à commencé avec l'achat de 2 nouveaux module Nodon Zigbee.

Après plusieurs test les modules Nodon Zigbee fonctionnent correctement et j'ai testé avec un fibaro FGR223 qui est installé sur un autre volet roulant et qui fonctionne aussi correctement.

J'en déduis que le problème provient du Volet Roulant.

Le volet fonctionne correctement sans module avec seulement son interrupteur.

 

Pour tous mes modules j'ai le même comportement sur le même volet, c'est a dire

- inclusion OK dans mon reseau

- le calibrage ne se fait pas, mais j'entends le relais claqué lors de la procédure

- les commandes radio ne fonctionne pas, mais j'entends les relais s'activer

- les commandes de l"interrupteur, mais j'entends les relais s'activer.

 

Je ne comprends pas ce qui peut apporter ce comportement.

 

La seule différence avec les autres volets, c'est qu'il y a une connexion dans une boite de dérivation car l'interrupteur et sur le mur opposé du volet. Je pense qu'il y a environ 5-7m de câble.


Avez-vous une idée de pourquoi les commandes manuelle/radio ne fonctionne pas? y'a t'il des mesures que je puisse prendre? y'a t'il un ampérage minimum à avoir...??
Je suis vraiment sans idée de diagnostique car je le répète, le volet fonctionne correctement avec son interrupteur sans module.

 

Merci pour vos idées, je reste à votre disposition pour des infos complémentaire.

 

Ps : j'ai 5 autres modules Volets qui fonctionne correctement, je suis sur de mon câblage ;)

 

 

Modifié par cedPol
Posté(e)

Apres quelques recherche, jai lu dans la documentation du module qu'il y a une limite de 20m pour les connexions à l'interrupteur.

 

Citation

Before Installing

Length of wires used to connect the control switch should not exceed 20 m.

 

https://manuals.fibaro.com/roller-shutter-3/

 

Dans mon cas, la distance de câblage entre le module et le switch est de 5cm.

Il s'agit du câblage des sorties relais qui doit faire entre 7-10m.

Posté(e)

et pour être sûr à 300% que ce n'est pas le module, as-tu essayé le module qui ne fonctionne pas sur un autre volet ?

Posté(e)

Sur à 400% :) C'est bien le cas.

 

Voici l'historique :

 

1) Module NODON-1 dans la Salle de bain -> problème avec le volet

2) Module NODON-2 dans la Chambre 2 -> OK

3) Module FIBARO dans la Chambre 3 -> OK

4) Test Module NODON-1 dans la Chambre 2 -> OK

5) Test Module NODON-1 dans la Chambre 3 -> OK

6) Test Module FIBARO dans la Salle de bain -> problème avec le volet

 

A l’étape 4, je comprends vite que le problème vient du volet roulant, surtout que le module NODON a été renvoyé en SAV et qu'ils m'en ont envoyé un nouveau.

Pour être sûr et comme j'ai plus d’expérience avec les FIBARO car tous les autres volets de la maison sont avec des FGR223, je le test dans la salle bain.

 

Actuellement je suis donc avec :

 

- Module NODON-2 dans la Chambre 2 -> OK

- Module NODON-1 dans la Chambre 3 -> OK

- Module FIBARO dans la Salle de bain -> problème avec le volet

 

Le volet roulant de la salle de bain fonctionne avec l'interrupteur (actuellement car le module est débranché).

Seul le volet de la Salle de Bain a ce repiquage.

 

Je me dis que la seule solution qu'il me reste et d'aller les combles, trouver la boite de dérivation dans la laine de roche et le brancher directement. Mais j'ai vraiment pas envie d'en arriver là :/

 

Posté(e)

je vois que tu as fais tous les tests possibles, donc je n'ai pas d'autres idées.

Surtout qu'au niveau des distances tu sembles dans les normes.

Qu'apporterait d'aller dans les combles ?

Posté(e)

Voila un petit retour.

 

Après avoir pas mal cherché sur le net, j'ai fini par trouver un conseil sur un forum.

Une personne a réglé le temps de descente et de montée manuellement car sa calibration ne fonctionnait pas.

https://community.openhab.org/t/fibaro-fgr-223-roller-shutter-3/69575/50?page=3

 

Effectivement de mon coté la valeur concernant la montée/descente était à 4 alors que la valeur par défaut est 6000. j'ai mis une valeur au hasard et fait un test.

Toutes les commandes ont fonctionné. J'ai tenté une calibration, ça a échoué et la valeur s'est remise à 4.

J'ai défini le paramètre 150 à 'Device is calibrated' et  j'ai chronométré la montée et la descente et fixé manuellement la valeur.

Le volet fonctionne correctement.

 

image.thumb.png.3af867ad2f001fbe4c4d2bcf144b95ee.png

 

Je ne saurais pas d'où vient le problème. Je m'y pencherai peut être si un jour y'a de nouveau des problèmes.

 

Aussi je me rappelle, l'an dernier j'avais FGR222 j'ai jamais eu de problème, il doit y avoir un changement d’électronique dans le module.

 

  • cedPol a modifié le titre en [RESOLU] FGR223 et cablage longue distance.
Posté(e)
Le 10/02/2025 à 20:31, cedPol a dit :

  j'ai chronométré la montée et la descente et fixé manuellement la valeur.

Le volet fonctionne correctement.

et si tu l'arrête en cours de mvt, tout est planté ?

Posté(e)

l’arrêter à l'usage maintenant qu'il est configuré?

 

J'avais pas fait de test, alors je viens de le faire et effectivement si je dis à la commande radio que je le veux a mi-position, il se ferme entièrement ou s'ouvre entièrement.

C'est nulllllllllllllllllll. Je ferais d'autre tests du coups :/

 

Merci d'avoir posé la question

×
×
  • Créer...