Firmware 5.160.42

STABLE

27/05/2024


Thank you for using our gateway! Be sure to update to the latest version to enjoy new features and improvements.

IMPORTANT NOTICE

Version 5.160.42 is a Hotfix for version 5.160.30, it fixes following issues:

    1. Fixed problems with Satel (Integra256) integration.
    2. Fixed the problem of displaying preview from some IP cameras in web interface and mobile application.
    3. Fixed loading of webview for devices in mobile application.
    4. Improved visibility of user icons  for rooms in Rooms tab via Remote Access.
    5. Added support for FGDW-002 device version 3.3.

Main features:
    
1. User scenarios

    Users can now create their own scenarios (scenes) in the mobile application using a specially prepared addition wizard. To use scenarios, update your Yubii application to at least 1.21 version or install the new mobile app (description below).
    
2. New process for adding devices in the mobile app
    
    From now on, users can more easily add their devices to the system via the mobile app using the new addition wizard. To use the new way of adding, install the new mobile application.
    
3. Changes for the new mobile application
    
    App Store: https://apps.apple.com/app/id6477485519
    Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niceforyou.yubii

        Added new default icon sets for devices, scenes, and rooms.
        New way of displaying Quick App's content.
        Possibility to use Quick App's old style view for backward compatibility.
        New look for Sonos and Husqvarna plugin.
        New design for user scenarios.
    
What's new:

Devices
    Corrected the display of values for the device available updates counter.
    Removed unused roles for baseShutter and rollerShutter types.
    Added support for REMOTEC ZXT800 device.
    Added support for Heatit Z-TRM6 device.
    Added support for MCOHome Keypad Switch K-ES2 device.
    Added support for MCOHome OS11 and OS12 presence sensors.
    Added support for devices in Z-Wave 3.0 engine**:
        FGD-211
        FGS-221
        FGR-221
        FGS-211
        FGBS-321
        FGWPE-102
        FGWPI-121
    Removed redundant slat control for blind types that do not have such functionality.

Elero
    Updated the radio module firmware.
    Added support for old versions of RolTop blind drives.

Gateway connection
    Moved the central selection from advanced settings directly to the Z-Wave device addition screen.

Nice*
    Improvements for pairing Mono devices using existing remote.
    Reduced network load for better performance.
    Added support for automatic calibration for BiDi-Shutter and BiDi-Awning devices.
    Updated the radio module firmware.

Other
    Improved error handling when adding a user template for a device.**
    Improved the operation of system notifications by updating their data according to the current system settings (room names, language, etc.).
    Introduced system optimizations to improve the performance of the hubs.
    Updated WLAN firmware.

Plugins
    Aligned plugins view with new application styling.
    Default Satel icons updated to new sets.
    Added support for Satel Integra 256.

QuickApps
    Aligned QuickApps view with new application styling.
    Added native view for the com.fibaro.player device type.
    Added handling uploadExternalIconSet() method for the com.fibaro.player.

Scenes
    Improved visuals for color sliders in new simple scenarios.
    Hidden the "True for a specified time" option for event-based conditions and triggers.
    Added a new look for the email's template sent from the block scenes.
    Improved the toggle action (on/off) of the Unio-868 device.

Z-Wave
   Improved service start time.
   Added support for devices:
       ZVIDAR Z-TRV-V01
       NICE Warm-Control
       NICE Clima-Control
       NICE Fan2-Control
       NICE Fan4-Control
       MCO OS11/OS12 for US and ANZ frequencies

    FGDW-002 support for version 3.3.
    Stability improvements.
    Improvements for network perfomance.**
    Updated the radio module firmware (YH/HC3L).
    Improved the process of adding Schlage BE369 device.**
    Enhanced communication during high network load and eliminated the "freezing" rare phenomenon of the Z-Wave engine.**
    Improved default parameters settings for Aeotec Home Energy Meters and Qubino 1p and 3p meters.

Bug Fixes:

Backup
    Fixed an issue displaying the login screen after creating a backup.
    Resolved issue of redundant hub restart when creating a backup.

Climate
    Fixed display of names for selected thermostats on selector.
    Fixed the offset between cooling and heating values for Fahrenheit units.

Devices
    Fixed the issue with setting inputs type for FGRGBW-442/RGBW-Control in RGBW/RGB mode.
    Redundant stop button for some of gates.
    Fixed custom icons for meters.
    Redundant duplicates of icons sets in some cases were removed.
    Favorite position icons does not work for some of simple shutters.
    Incorrect default FGWC icon in web interface.
    Corrected the way how Favorite Position state icon is displayed for multi-position switch device type.
    Saving of the slats angle in the favorite position for the FGR-224 has been improved.
    Fixed the appearance of the modal window for adding custom icons for multistate devices.
    Fibaro RGBW2/Nice RGBW-Control becomes unconfigured in rare cases.
    Heatit Z-Smoke no longer reports motion detection.
    Issues with controlling Fibaro RGBW1 after pairing the device.
    Fixed reconfiguration operation for Heatit ZTERM3 device.
    Minor stylistic fixes for slider displays.
    Improved operation of Unio 868 device with inverted logic option enabled.
    Fixed setting favorite colors for RGBW Linked Device.
    Fixed temperature and humidity hysteresis ranges in Linked Devices.
    Fixed an issue with restoring default parameters for Domii Climatic sensor after system restart.
    Fixed marking Domii climatic sensor (solar) as dead after central unit restart or update.
    Fixed 502 error when adding Elero devices.

FTI
    Error during setup of the installer while performing the FTI by mobile application.

Gateway connection
    Fixed status display and the problem of the Master gateway not restarting automatically after the upgrade.
    Improved network operation and DNS handling when linking hubs.

Linked devices
    Hysteresis settings for temperature and humidity have been improved - from now on it cannot be greater than the difference between the minimum and maximum values. 
   Style improvements for Linked Devices - Choose Master device option.

Nice*
    Fixed support for Nice Home gates line.
    Optimized handling of battery operated devices.
    Network performance improvements.
    Nice polling interval restores to default value after disabling it.
    Fixed support for parameter 5 of the BiDi-Shutter device.
    Fixed an issue where devices paired with BiDi remote authorization using one channel do not respond until the hub is restarted.

Other
    Unable to create a room when custom icon is used during the process.
    Improved stability of WiFi driver for YH/HC3L hubs.
    UI fixes in device tree selector.
    Removed redundant "Back" button in new binding process in some cases.
    Fixes for bulk clear in Notifications panel.
    UI fixes in history panel.
    The appearance of the notification list after using the "Clear all" option has been improved.
    Fixed problems with changing the order of rooms in the interface.
    Fixed the problem of the login screen appearing in the interface after using the option to restore the gateway to factory settings.
    Random 502 error in webUI in some cases.
    System boot issue in very rare cases.
    Error 409 after adding again previously added Smart Start DSK.**
    Minor UX and UI improvements.
    Restricted Installer permissions for changes in the access settings.
    Fixed rounding values in Fahrenheit units for freeze and fire notifications.
    Improved the display of notification timestamps in the notification panel.
    Minor stylistic improvements to modal windows, user password reset email template, side menu buttons, and translations display.
    Fixed tariff display in the Energy panel for Brazilian, Portuguese and US English languages.
    Improved device removal from the mobile application for Z-Wave 3.0**.
    Improved Wi-Fi network stability for HC3L and YH hubs.

Plugins
    Fixed issues for loading control views for child of the plugin (ex. Philips Hue).
    Removed the DSC plugin due to incompatibility.
    Fixed connection error for Heos plugin.
    Minor translations fixes for Tedee plugin.

Quick Apps
    Fixed the issue with handling onLongPressDown and onLongPressReleased actions.
    Fixed issue with sending push messages.
    Support for long button press in Quick App.
    Fixed issue with file manager in the editor.
    Fixed error reporting in fibaro.setTimeout function.
    Improved selective clearing of the debug console.
    Fixed an issue with sending emails about suspicious login attempts with incorrect authorization in Quick App.
    Fixed background color for Quick App in dark mode.

Scenes
    Fixed non-working energy consumption block in block scenes.
    Fixed translations for some of the devices in the blocks.
    Fixes for running  LUA scenes.
    Improved display of CO sensor statuses when selecting triggers in block scenes.
    Fixed the error of deleting a scene that uses global variables.
    Fixed time value conversion in sunrise and sunset-related conditions in block scenes.

Users
    Improved assignment of devices for users in case of empty sections in Access Management.
    Fixed the functionality of granting access to remote actions for the Installer in specific cases.
    Improved display of statuses on the user list when inviting Remote Access users.
    Solved the issue of deleting user permissions for rooms after creating a new section.

Zigbee
   The Zigbee engine fails to start after WiFi network settings change in rare cases.

Z-Wave
    Fixed the default role setting after adding the FGRGBW-441device.**
    Fixed the update from version 25.25 to 27.27 for the FGRGBW-441 device for KR frequency.
    Fixed issue with resetting all parameters to default in rare cases.**
    Resolved issue with incorrect display of Z-Wave parameter values for HC3L central unit.
    Improved the display of the number of queued parameters for Z-Wave devices.
    Improved temperature setting actions for thermostats in relation to the precision supported by devices.
    Improved templates for Qubino 3-Phase/1-Phase Meter meters.
    Improved display of scales for some Qubino device endpoints.**
    Improved display of power consumption and energy for Qubino device.
    Fixed issue with adding old-generation Z-wave+ devices.**
    Fixed issue of inability to control some blinds from other manufacturers.

Known issues:

Z-Wave Engine 3.0
    Some Z-Wave devices are not fully compatible with the new version of Z-Wave engine.
    Gateway connection is not available in the new Z-Wave engine version.
    Aeotec Home Energy Meters Gen5, 1-phase version does not allow to change some of the configuration parameters.


* - Does not apply to HC3L (Home Center 3 Lite).
** - Applies only to Z-Wave 3.0 engine.

  • Like 3
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Et en français:

Firmware 5.160.42

STABLE

27/05/2024

Merci d'avoir utilisé notre passerelle ! Assurez-vous de mettre à jour vers la dernière version pour profiter de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations.

AVIS IMPORTANT

La version 5.160.42 est un correctif pour la version 5.160.30, elle corrige les problèmes suivants :

1. Correction de problèmes avec l'intégration de Satel (Integra256).

2. Correction du problème d'affichage de l'aperçu de certaines caméras IP dans l'interface web et l'application mobile.

3. Correction du chargement de la vue web pour les appareils dans l'application mobile.

4. Amélioration de la visibilité des icônes d'utilisateur pour les pièces dans l'onglet Chambres via l'accès à distance.

5. Ajout de la prise en charge de la version 3.3 de l'appareil FGDW-002.

Principales caractéristiques :

1. Scénarios utilisateur

Les utilisateurs peuvent maintenant créer leurs propres scénarios (scènes) dans l'application mobile à l'aide d'un assistant d'ajout spécialement préparé. Pour utiliser des scénarios, mettez à jour votre application Yubii version au moins 1.21 ou installez la nouvelle application mobile (description ci-dessous).

2. Nouveau processus d'ajout d'appareils dans l'application mobile

À partir de maintenant, les utilisateurs peuvent plus facilement ajouter leurs appareils au système via l'application mobile à l'aide du nouvel assistant d'ajout. Pour utiliser la nouvelle façon d'ajouter, installez la nouvelle application mobile.

3. Changements pour la nouvelle application mobile

App Store : https://apps.apple.com/app/id6477485519

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details ? Id=com.niceforyou.yubii

Ajout de nouveaux jeux d'icônes par défaut pour les appareils, les scènes et les pièces.

Nouvelle façon d'afficher le contenu de Quick App.

Possibilité d'utiliser l'ancienne vue de style de Quick App pour la rétrocompatibilité.

Nouveau look pour le plugin Sonos et Husqvarna.

Nouvelle conception pour les scénarios utilisateurs.

Quoi de neuf :

Appareils

Correction de l'affichage des valeurs pour le compteur de mises à jour disponibles de l'appareil.

Suppression des rôles inutilisés pour les types baseShutter et rollerShutter.

Ajout de la prise en charge du périphérique REMOTEC ZXT800.

Ajout de la prise en charge de l'appareil Heatit Z-TRM6.

Ajout de la prise en charge du dispositif MCOHome Keypad Switch K-ES2.

Ajout de la prise en charge des capteurs de présence MCOHome OS11 et OS12.

Ajout de la prise en charge des appareils du moteur Z-Wave 3.0** :

FGD-211

FGS-221

FGR-221

FGS-211

FGBS-321

FGWPE-102

FGWPI-121

Suppression du contrôle des lattes redondantes pour les types aveugles qui n'ont pas une telle fonctionnalité.

Elero

Mise à jour du micrologiciel du module radio.

Ajout de la prise en charge des anciennes versions des lecteurs aveugles RolTop.

Connexion à la passerelle

Déplacement de la sélection centrale des paramètres avancés directement vers l'écran d'ajout du périphérique Z-Wave.

Sympa*

Améliorations pour le jumelage des appareils Mono à l'aide de la télécommande existante.

Réduction de la charge du réseau pour de meilleures performances.

Ajout de la prise en charge de l'étalonnage automatique pour les appareils BiDi-Shutter et BiDi-Awning.

Mise à jour du micrologiciel du module radio.

Autre

Amélioration de la gestion des erreurs lors de l'ajout d'un modèle d'utilisateur pour un appareil. **

Amélioration du fonctionnement des notifications système en mettant à jour leurs données en fonction des paramètres système actuels (noms des salles, langue, etc.).

Introduction d'optimisations du système pour améliorer les performances des concentrateurs.

Mise à jour du firmware WLAN.

Plugins

Vue alignée des plugins avec un nouveau style d'application.

Icônes Satel par défaut mises à jour vers de nouveaux ensembles.

Ajout de la prise en charge de Satel Integra 256.

QuickApps

Vue QuickApps alignée avec le nouveau style d'application.

Ajout d'une vue native pour le type de périphérique com.fibaro.player.

Ajout de la méthode de gestion uploadExternalIconSet() pour le com.fibaro.player.

Scènes

Visuels améliorés pour les curseurs de couleur dans de nouveaux scénarios simples.

Masqué l'option "Vrai pour un moment spécifié" pour les conditions et les déclencheurs basés sur les événements.

Ajout d'un nouveau look pour le modèle d'e-mail envoyé à partir des scènes de bloc.

Amélioration de l'action de basculement (on/off) de l'appareil Unio-868.

Onde Z

Amélioration de l'heure de début du service.

Ajout de la prise en charge des appareils :

ZVIDAR Z-TRV-V01

NICE Contrôle de la chaleur

NICE Climat-Control

NICE Fan2-Control

NICE Fan4-Control

MCO OS11/OS12 pour les fréquences US et ANZ

Prise en charge de FGDW-002 pour la version 3.3.

Améliorations de la stabilité.

Améliorations de la performance du réseau. **

Mise à jour du firmware du module radio (YH/HC3L).

Amélioration du processus d'ajout du dispositif Schlage BE369. **

Amélioration de la communication pendant la charge élevée du réseau et éliminé le phénomène rare de « gel » du moteur Z-Wave. **

Amélioration des paramètres par défaut pour les compteurs d'énergie domestiques Aeotec et les compteurs Qubino 1p et 3p.

Corrections de bugs :

Sauvegarde

Correction d'un problème d'affichage de l'écran de connexion après la création d'une sauvegarde.

Résolution du problème de redémarrage du concentrateur redondant lors de la création d'une sauvegarde.

Climat

Correction de l'affichage des noms des thermostats sélectionnés sur le sélecteur.

Correction du décalage entre les valeurs de refroidissement et de chauffage pour les unités Fahrenheit.

Appareils

Correction du problème de réglage du type d'entrée pour FGRGBW-442/RGBW-Control en mode RGBW/RGB.

Bouton d'arrêt redondant pour certaines portes.

Correction d'icônes personnalisées pour les compteurs.

Dans certains cas, les doublons redondants des jeux d'icônes ont été supprimés.

Les icônes de position préférée ne fonctionnent pas pour certains volets simples.

Icône FGWC par défaut incorrecte dans l'interface web.

Correction de la façon dont l'icône d'état de position préférée est affichée pour le type de périphérique de commutation multi-positions.

La sauvegarde de l'angle des lattes dans la position préférée pour le FGR-224 a été améliorée.

Correction de l'apparence de la fenêtre modale pour l'ajout d'icônes personnalisées pour les appareils multi-états.

Fibaro RGBW2/Nice RGBW-Control devient non configuré dans de rares cas.

Heatit Z-Smoke ne signale plus de détection de mouvement.

Problèmes de contrôle de Fibaro RGBW1 après le jumelage de l'appareil.

Correction de l'opération de reconfiguration pour le périphérique Heatit ZTERM3.

Corrections stylistiques mineures pour les affichages de curseurs.

Amélioration du fonctionnement de l'appareil Unio 868 avec l'option logique inversée activée.

Correction du réglage des couleurs préférées pour le périphérique lié RGBW.

Plages d'hystérésis de température et d'humidité fixes dans les appareils liés.

Correction d'un problème de restauration des paramètres par défaut du capteur climatique Domii après le redémarrage du système.

Correction du marquage du capteur climatique Domii (solaire) comme mort après le redémarrage ou la mise à jour de l'unité centrale.

Correction d'une erreur 502 lors de l'ajout d'appareils Elero.

FTI

Erreur lors de l'installation du programme d'installation lors de l'exécution du FTI par application mobile.

Connexion à la passerelle

Correction de l'affichage de l'état et du problème de redémarrage automatique de la passerelle principale après la mise à niveau.

Amélioration du fonctionnement du réseau et de la gestion du DNS lors de la liaison des hubs.

Appareils liés

Les paramètres d'hystérèse pour la température et l'humidité ont été améliorés - à partir de maintenant, ils ne peuvent pas être supérieurs à la différence entre les valeurs minimales et maximales.

Améliorations de style pour les appareils liés - Choisissez l'option Appareil principal.

Sympa*

Correction du support pour la ligne de portes Nice Home.

Manipulation optimisée des appareils fonctionnant sur batterie.

Améliorations des performances du réseau.

Un bel intervalle de sondage restaure à la valeur par défaut après l'avoir désactivé.

Correction de la prise en charge du paramètre 5 du dispositif BiDi-Shutter.

Correction d'un problème où les périphériques associés à l'autorisation à distance BiDi à l'aide d'un canal ne répondaient pas tant que le concentrateur n'est pas redémarré.

Autre

Impossible de créer une pièce lorsque l'icône personnalisée est utilisée pendant le processus.

Amélioration de la stabilité du pilote WiFi pour les concentrateurs YH/HC3L.

Corrections de l'interface utilisateur dans le sélecteur d'arborescence de l'appareil.

Suppression du bouton "Retour" redondant dans le nouveau processus de reliure dans certains cas.

Corrections pour l'effacement en vrac dans le panneau Notifications.

Corrections de l'interface utilisateur dans le panneau d'historique.

L'apparence de la liste de notifications après l'utilisation de l'option "Tout effacer" a été améliorée.

Correction d'un problème de modification de l'ordre des pièces dans l'interface.

Correction du problème de l'apparition de l'écran de connexion dans l'interface après avoir utilisé l'option permettant de restaurer la passerelle aux paramètres d'usine.

Erreur 502 aléatoire dans webUI dans certains cas.

Problème de démarrage du système dans de très rares cas.

Erreur 409 après avoir ajouté à nouveau précédemment ajouté Smart Start DSK. **

Améliorations mineures de l'expérience utilisateur et de l'interface utilisateur.

Autorisations restreintes de l'installateur pour les modifications apportées aux paramètres d'accès.

Correction des valeurs d'arrondi en unités Fahrenheit pour les notifications de gel et d'incendie.

Amélioration de l'affichage des horodatages de notification dans le panneau de notification.

Améliorations stylistiques mineures des fenêtres modales, du modèle d'e-mail de réinitialisation du mot de passe de l'utilisateur, des boutons du menu latéral et de l'affichage des traductions.

Affichage du tarif fixe dans le panneau Énergie pour les langues brésilienne, portugaise et anglaise américaine.

Suppression améliorée de l'appareil de l'application mobile pour Z-Wave 3.0**.

Amélioration de la stabilité du réseau Wi-Fi pour les concentrateurs HC3L et YH.

Plugins

Correction de problèmes de chargement des vues de contrôle pour l'enfant du plugin (ex. Philips Hue).

Suppression du plugin DSC en raison de l'incompatibilité.

Correction d'une erreur de connexion pour le plugin Heos.

Corrections de traductions mineures pour le plugin Tedee.

Applications rapides

Correction du problème avec la gestion des actions onLongPressDown et onLongPressReleased.

Correction d'un problème avec l'envoi de messages push.

Prise en charge d'une longue pression sur un bouton dans l'application rapide.

Correction d'un problème avec le gestionnaire de fichiers dans l'éditeur.

Correction du rapport d'erreur dans la fonction fibaro.setTimeout.

Amélioration de l'effacement sélectif de la console de débogage.

Correction d'un problème avec l'envoi d'e-mails concernant des tentatives de connexion suspectes avec une autorisation incorrecte dans Quick App.

Correction de la couleur d'arrière-plan pour Quick App en mode sombre.

Scènes

Correction d'un bloc de consommation d'énergie non fonctionnel dans les scènes de blocs.

Correction de traductions pour certains des appareils dans les blocs.

Corrections pour l'exécution de scènes LUA.

Amélioration de l'affichage des états des capteurs de CO lors de la sélection des déclencheurs dans les scènes de bloc.

Correction de l'erreur de suppression d'une scène qui utilise des variables globales.

Conversion de la valeur temporelle fixe dans les conditions liées au lever et au coucher du soleil dans les scènes de bloc.

Utilisateurs

Amélioration de l'attribution des appareils pour les utilisateurs en cas de sections vides dans la gestion des accès.

Correction de la fonctionnalité d'octroi de l'accès aux actions distantes pour l'installateur dans des cas spécifiques.

Amélioration de l'affichage des statuts sur la liste des utilisateurs lors de l'invitation des utilisateurs d'accès à distance.

Résolution du problème de suppression des autorisations utilisateur pour les salles après la création d'une nouvelle section.

Zigbee

Le moteur Zigbee ne démarre pas après que les paramètres du réseau WiFi ont changé dans de rares cas.

Onde Z

Correction du paramètre de rôle par défaut après l'ajout du périphérique FGRGBW-441. **

Correction de la mise à jour de la version 25.25 à 27.27 pour le périphérique FGRGBW-441 pour la fréquence KR.

Correction d'un problème avec la réinitialisation de tous les paramètres par défaut dans de rares cas. **

Résolution du problème avec l'affichage incorrect des valeurs des paramètres Z-Wave pour l'unité centrale HC3L.

Amélioration de l'affichage du nombre de paramètres en file d'attente pour les appareils Z-Wave.

Amélioration des actions de réglage de la température pour les thermostats par rapport à la précision prise en charge par les appareils.

Modèles améliorés pour les compteurs de compteurs 3 phases/1 phase Qubino.

Amélioration de l'affichage des échelles pour certains points de terminaison de l'appareil Qubino. **

Amélioration de l'affichage de la consommation d'énergie et de l'énergie pour l'appareil Qubino.

Correction d'un problème avec l'ajout d'appareils Z-wave+ d'ancienne génération. **

Correction du problème d'impossibilité de contrôler certains stores d'autres fabricants.

Problèmes connus :

Moteur Z-Wave 3.0

Certains appareils Z-Wave ne sont pas entièrement compatibles avec la nouvelle version du moteur Z-Wave.

La connexion à la passerelle n'est pas disponible dans la nouvelle version du moteur Z-Wave.

Aeotec Home Energy Meters Gen5, version en 1 phase ne permet pas de modifier certains des paramètres de configuration.

* - Ne s'applique pas à HC3L (Home Center 3 Lite).

** - S'applique uniquement au moteur Z-Wave 3.0.

  • Like 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hum, c'est juste un Hotfix de la précédente stable (qui ne devait pas être si stable).
Les seules différences sont indiquées au début :

 

Version 5.160.42 is a Hotfix for version 5.160.30, it fixes following issues:

    1. Fixed problems with Satel (Integra256) integration.
    2. Fixed the problem of displaying preview from some IP cameras in web interface and mobile application.
    3. Fixed loading of webview for devices in mobile application.
    4. Improved visibility of user icons  for rooms in Rooms tab via Remote Access.
    5. Added support for FGDW-002 device version 3.3.

 

 

J'ai regardé vite fait, tout le reste semble identique à la précédente stable.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 7 heures, Lazer a dit :

    3. Fixed loading of webview for devices in mobile application.

 

Ca correspond au QA qui ont une sortie en html ?
Car depuis la mise à jour, ca galère à charger ce rendu quand même (très très lent, et 1 fois sur 2 ca ne fonctionne pas)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le 28/05/2024 à 10:25, Lazer a dit :

Je ne sais pas trop, je n'ai toujours pas fait la mise à jour stable précédente.

très curieux de lire ton retour d'expérience,  qui me motiverait à faire le saut ... (car si je la faisait maintenant, je serais un sot (ou seau ?))

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Mise à jour exécutée sans soucis

 

J'aime bien depuis la 5.160.30 Les lignes d'indentation et les couleurs () ....

A moins que cela existait avant et que j'ai oublié ? ( J'utilise plutôt Sublime Text )

 

Capture d’écran 2024-05-29 à 16.17.05.png

Modifié par henri-allauch
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pourtant j'ai été surpris  par quelque chose  surtout le rouge pour absence de fermeture de [ ou (  ou ...

et les couleurs des parenthèses on voit bien qui ferme quoi  ??? 

ou alors j'étais en Noir et Blanc !

 

 

Capture d’écran 2024-05-30 à 17.16.46.png

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Mise à jour faite, pour une fois j'attends pas plusieurs mois, la version précédente était déjà très stable de mon coté, resynchro direct après reboot avec mon Home Assistant, aucun problème :)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pour info cette version 5.160.42 m'a détecté une erreur d'écriture lua (malgré cette erreur cela fonctionnait bien avec les versions précédentes et les 5 essais étaient réalisés)

Avec la nouvelle version il n'y avait plus de tentative puisque plantage dans la relance de Test()


03/06/2024 17:49:00;505933;error;QA_NOTIFICATIONS_33;"timer handler failed with error: .\/include\/main.lua:461: attempt to call a nil value (method 'Test')"             ----- cà c'est une erreur de codage.

 

L'erreur c'était  :    self:Test(Msg,Volume, Try+1)  utilisation par erreur de self  Remplacé par Test(Msg,Volume, Try+1) (dans la fonction NewTry)
             

 

function  Test(self, Msg, Volume, Try, url)  


    -- Fonction de relance si erreur
    local function NewTry (self, Msg, Try, url)
        local NbTry = 5
        local TimeWaitTry = 10000
        if Try < NbTry then
            -- New try
            fibaro.setTimeout(TimeWaitTry, function() Test(self, Msg,Volume, Try+1, url) end)   -- correction 4/6/24 (self:Test remplacé par Test)  
        else
            self:error("error:", "Test " .." Abandon -> "..NbTry .." tentatives échouées pour message : " ..Msg)
        end
    end

    -- Traitement de Test()
    local status, err = pcall(function()
        self.http:request(url ..Msg , {
            options = {
                method = "POST"
            },
            success = function(response) 
                --self:debug(response.status)
                --self:debug(response.data)
            end,
            error = function(message)
                self:error("error:", "Test " ..message .." (" ..Try .." Essai(s)) pour message " ..Msg)
                fibaro.setTimeout(0, function() NewTry(self, Message, Volume, Try, url) end)         
            end
        })-- http:request()

    end) -- pcall()
end

    
        

 