flacon030 Posté(e) le 21 mai Signaler Posté(e) le 21 mai (modifié) Bonjour a tous La foudre viens de tomber sur mon toit résultat beaucoup d'appareils grillé, dont plus de 20 modules fibaro sur les 80 Sans compté l'onduleur, les batteries, mes amplis home cinéma, des éléments dans la cuisine comme la plaque de cuisson ou le four, le portier doorbird, ect... Les parafoudres non pas déclenchés il y a eu un arc électrique dans le disjoncteur principal entre deux phase (je suis en triphasé) Ma question est qui a un paratonnerre et ou l'avez vous acheter? Modifié le 21 mai par flacon030 6
Nico Posté(e) le 21 mai Signaler Posté(e) le 21 mai Mince alors... Terrible. Avec toi pour repartir sur tout ça ! Moi j'ai pas de paratonnerre, très très rarement vu sur des maisons particulières... Par contre on en pose sur tous nos entrepôts, car obligatoire. Quand tu dis cela a frappé le toit, ensuite cela est rentré par où du coup chez toi ? Tu as le potelet EDF sur le toit ?
Lazer Posté(e) le 21 mai Signaler Posté(e) le 21 mai Grosse galère Par les panneaux solaires peut être ?
Bloug Posté(e) le 22 mai Signaler Posté(e) le 22 mai Désolé de te lire ! j'espère que l'assurance marche dans ton cas.
flacon030 Posté(e) le 22 mai Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai (modifié) oui je pense que c'est passé par les panneaux, la foudre est tombé a quelques centimètre de ces derniers C'est ensuite passé par l'onduleur et les batteries, et c'est remonté sur le disjoncteur principal que c'est mis en cour circuit sur deux phases, et c'est ensuite remonté dans tous le tableau electrique Au niveau assurance j'avais pris un contrat avec remboursement valeur a neuf sur sept ans sans decote Mais il faut une une facture de réparabilité quant c'est possible ou de non réparabilité quant la produit est HS bref cela va prendre un temps fou pour tous faire expertisé Pour l'onduleur et la climatisation, vu que je suis installateur, je devrais pouvoir faire les document avec ma societé pour le reste il faut que je fasse tous expertisé Du coup c'est vrai que l'on ne voie jamais de paratonnerre sur les maison, mais je me pose la question de l'utilité... Modifié le 22 mai par flacon030
Nico Posté(e) le 22 mai Signaler Posté(e) le 22 mai Ok... du coup il faudrait plutôt ajouter un parafoudre sur l entrée des panneaux vers le réseau non ? Question, tu avais bien le câble de terre 6mm2 sur les panneaux ? La foudre l'a suivi ou pas du tout, il a cramé un peu ?
Lazer Posté(e) le 22 mai Signaler Posté(e) le 22 mai Parafoudre oui. Mais paratonnerre, j'avais lu que c'était franchement déconseillé si tu as des voisins pas trop loin. En effet, le mat du paratonnerre va bien capter tous les éclairs, car ça deviendra le point de fuite le plus facile pour tous les éclairs qui seraient tombés aux alentours sinon. Mais le souci, c'est que ça va descendre à la terre, et provoquer une surtension chez tous tes voisins, qui ne vont pas du tout apprécier la blague... En gros, paratonnerre, c'est uniquement pour les sites très isolés, ou alors en ville mais installé dans les règles de l'art avec le câble qu'il faut pour évacuer la foudre très loin / profond. Après... je suis loin d'être spécialiste, car je ne suis pas concerné ni par l'un ni par l'autre en région parisienne.
flacon030 Posté(e) le 23 mai Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai effectivement après avoir creusé un peut le sujet c'est effectivement peut recommandé sur une habitation d'avoir un paratonnerre Et oui je suis bien en 6mm pour la terre des panneaux, oui il y a bien aussi un parafoudre sur la ligne DC des panneaux Et non la terre n'a rien
Nico Posté(e) le 23 mai Signaler Posté(e) le 23 mai Et le parafoudre n'a pas déclenché ?? Et rien sur la terre... Tu es sûr que c'est rentré par là ? Cela me parait dingue.
flacon030 Posté(e) le 24 mai Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai (modifié) le parafoudre n'a pas déclenché et oui je suis sur du cheminement de la foudre sur mon installation éléctrique L'impacte a été suffisant pour griller certains appareilles électronique sensible, mais pas suffisant pour déclencher les parafoudre L'onduleur par exemple s'allume, mais la carte datamanager est HS Idem pour mon ampli denon, il s'allume, mais se met en sécurité avec un code défaut sécurité L'ecodevice continue a compter les litres de mes compteur d'eau mais ne communique plus avec le linky La plaque de cuisson idem elle se met en sécurité, et d'autres appareils on eux grillés, comme le four, mon ampli yamaha, certains modules fibaro, ect L’énergie se dissipe a mesure qu'elle parcoure les différents circuits électrique Modifié le 24 mai par flacon030 1
TitiXsi Posté(e) le 3 juin Signaler Posté(e) le 3 juin Hello, j'ai eu la même chose en 2019, foudre sur toiture bien que voisin d'un stade de foot avec 2 paratonnerres (15000€ de dégats et je n'avais pas de panneaux à l'époque)... Mon disjoncteur Enedis avait été troué entre phase et Neutre (et oui, le Neutre est un Terre... ) Le parafoudre ne déclenche pas dans ces cas là, uniquement si la surtension provient du réseau. Concernant le paratonnerre, j'avais également très longuement parcouru le sujet ayant une toiture en bac acier. J'ai appris qu'à proximité du paratonnerre (comme moi le stade de foot) on est plus vulnérable, la foudre peut réaliser des pont aérien ou souterrain... Je l'ai déjà expliqué dans le post ci dessous, j'ai fait le choix de poser une nouvelle Terre à l’opposée de la Terre d’origine de la maison et non reliée au tableau principal. Certes depuis j'ai des panneaux qui eux sont reliés à la terre du tableau mais entre le bac acier et les fixation K2, il y a des pastilles d'étancheitées qui devraient garantir la non conduction des rails au bac acier... Après quand 1 million de Volts passe dans l'air, il peut également passer dans le caoutchouc... C'est long, courage ! Pour se consoler..., la bonne nouvelle est que tu vas pouvoir repartir avec du matos un peu plus moderne...
flacon030 Posté(e) le 5 juin Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin Merci pour vos messages oui du matériel plus moderne ( je vais par exemple passer sur un onduleur gen24 de chez fronius a la place de l'ancienne génération) mais plus chère aussi l'inflation est passé par la C'est pareil pour la clim je vais passer du R410A au R32 avec un meilleur COP mais 20% plus chère alors que la clim a seulement 5 ans Tous mon matériel avait moins de 5 ans, et pour certains moins de deux ans Donc même en étant bien assuré on en est toujours de sa poche Et comme tu le dit tous cela prend beaucoup de temps
TitiXsi Posté(e) le 5 juin Signaler Posté(e) le 5 juin J'avais également le remplacement à neuf, donc tout a été pris en charge au prix actuel.
jojo Posté(e) le 6 juin Signaler Posté(e) le 6 juin Le 05/06/2024 à 07:31, flacon030 a dit : on en est toujours de sa poche si tu es en remplacement à neuf, tu ne devrais y aller de ta poche, sauf upgrade
flacon030 Posté(e) le 7 juin Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin (modifié) Le problème c'est que certains produits ne se fabrique plus comme la clim ou l'onduleur, se sont de nouvelles génération Modifié le 7 juin par flacon030
TitiXsi Posté(e) le 7 juin Signaler Posté(e) le 7 juin Aucun, problème. Tu dois avoir un remplacement à neuf ou équivalent. Si le produit ne fait plus, tu passera sur le modèle du dessus. Fait bien intervenir un réparateur C'est super important, il faut qui spécifie le montant de la réparation ou si il n'est pas réparable et un modèle équivalent à date d'aujourd'hui avec son prix. Mon home cinéma était un denon AVR-X2000 -> je suis passé sur un 2300W Ma plaque à indiction, speg 4 feux extensibles ...> + 30% du prix d'origine Mon cumulus stéatite idem + 20% (inflation en 10ans) 1
jojo Posté(e) le 8 juin Signaler Posté(e) le 8 juin Le 07/06/2024 à 10:52, flacon030 a dit : Le problème c'est que certains produits ne se fabrique plus comme la clim ou l'onduleur, se sont de nouvelles génération ce n'est pas TON problème, l'assurance DOIT te remplacer, et évidemment ils vont essayer ...
flacon030 Posté(e) le 19 août Auteur Signaler Posté(e) le 19 août et de deux Encore un orage et encore un onduleur de perdu Mon nouvelle onduleur fronius gen24 plus n'aura duré que 2 mois La j'en ai vraiment marre Je ne sais plus quoi faire 5
TitiXsi Posté(e) le 19 août Signaler Posté(e) le 19 août Hello. Essaie de contacter le fabricant pour voir si il a une recommandation, mettre un parafoudre à moins d'un mètre de lui par exemple.... C'est lui le spécialiste. Courage pour les démarches et le remplacement...
Nico Posté(e) le 19 août Signaler Posté(e) le 19 août Mince alors... Mais comment c'est possible. Tu es la seule maison avec une toiture surélevé du coin ? C'est quand même exceptionnel de se faire frapper par la foudre 2 fois en si peu de temps... Bon courage Man !
jojo Posté(e) le 19 août Signaler Posté(e) le 19 août Il y a 1 heure, TitiXsi a dit : C'est lui le spécialiste. ou demander a ton assureur, car au final c'est lui qui paye, et il appréciera que tu veuilles faire du préventif
TitiXsi Posté(e) le 19 août Signaler Posté(e) le 19 août Alors pour l'avoir vécu, je ne partage pas ta phrase .. l'assureur voit simplement des risques, des sinistres et une cotisation. Il va sûrement lui majorer sa cotisation... J'avais doublé après mon dégât de foudre ..
jojo Posté(e) le 19 août Signaler Posté(e) le 19 août tu as raison, ce sont des requins. Et après chaque sinistre (en plus de l'échéance annuelle) ils peuvent te mettre dehors ...
flacon030 Posté(e) le 20 août Auteur Signaler Posté(e) le 20 août (modifié) pour le moment je n'ai pas déclaré ce dommage a mon assurance j'ai renvoyé l'onduleur a mon fournisseur dans le cadre de la garantie vu qu'il n'a que deux mois, et ce dernier repart en Autriche chez le fabriquant on verra dans 4 semaines le verdicts bien que j'ai déjà un parafoudre sur le partie DC et AC je vais surement ajouter ceci https://www.fronius.com/en-gb/uk/solar-energy/installers-partners/technical-data/all-products/accessories/gen24-accessories/dc-surge-protection-device/dc-spd-type-12-gen24 Le pire c'est que je ne suis pas en point haute il y a des arbres et des habitations plus haut que moi Modifié le 20 août par flacon030
Messages recommandés