Bonjour,

 

L'API pour la V5 à complètement changée, je souhaite piloter un relais à partir de ma HC2,

mais je sèche :-(

Et si je pouvais récupérer l'état des entrées serait TOP aussi.

J'ai beau cherché, je n'ai rien trouvé.

Quelqu'un à réussi ? Merci pour votre aide.

Cordialement,

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je me réponds à moi même, si ça peut aider à d'autre de chercher :-)

J'ai réussi à commander le relais 8 qui correspond à l'ID 65543

 

local KEY = "ici mettre la KEY situé dans paramètres, puis icone APIKEY de l'IPX"
local IP = "x.x.x.x" -- mettre l'adresse IP de l'IPX
local IPX = Net.FHttp(IP, 80)


jsonTable = { toggle = true }  -- pour changer l'état du relais 8
jsonTable = { on = false }      -- pour eteindre le relais 8
jsonTable = { on = true }       -- pour allumer le relais 8
jsonString = json.encode(jsonTable)

response, status, errorCode = IPX:PUT("/api/core/io/65543?ApiKey="..KEY, jsonString)

fibaro:debug("Response = "..response)
fibaro:debug("Status = "..status)
fibaro:debug("ErrorCode = "..errorCode)