Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e) (modifié)

Un truc de fou ! :huh:

 

j'ai un device qui a tout simplement disparu de la HC3 le 03/04.

C'est une sonde de température SECURE SES 302, qui fonctionnait depuis... des années.

Il a transmit sa dernière valeur à 07h29.

 

je me suis bêtement d'abord dit que c'était les piles, mais après leur remplacement, toujours pas d'infos.

Et c'est là que j'ai remarqué que son ID n'existait plus dans la HC3.

ID n° 88, pour dire que c'était une inclusion qui date...

 

 bref, je l'ai ré-inclu et tout roule à nouveau, avec l'ID 1034, donc avec toutes les motifs de script qui vont bien :( ...

 

Et je ne fais rien sur ma box depuis un bon moment...

 

En espérant que c'est un cas isolé et que ça ne se reproduira pas...

Modifié par jjacques68
  • Like 1
Posté(e)

J'ai aussi depuis peu (mais quand précisément ???) un module (FGS-224) qui tombe mort, mais pourquoi ???

Pour le réveiller, pas soucis avec Yubi. Je devrais mettre une règle GEA ...

 

Posté(e) (modifié)

un module déclaré dead, je veux bien, à la limite, problème de communication..., mais il ne disparaît pas de la base de donnée tout seul !

Modifié par jjacques68
Posté(e)

Il avait peut être atteint l'age de départ en retraite, lui  :94:

 

Je me souviens que ce problème avait existé sur HC2... les modules qui disparaissent tout seul.

Exclusion automatique de la part du module, ou bien de la box ?

Pas rassurant en tout cas.

×
×