Bonjour,

 

J'ai une HCL depuis peu et je l'utilise pour tous mes modules de gestion des volets (FGRM-22 de Fibaro). Or quelle déception de voir que lorsque je veux fermer un volet ou ouvrir un volet selon un certain pourcentage (30, 50 75 etc.) ça ne marche pas. J'utilise bien le slidder du module mais lorsque je le bouge, j'entends le module mais rien ne se passe et le slidder revient à  sa position initial.

Je suis un peu dégoutté car lorsque j'utilisais des solutions opensources (et même avec mon petit programme fait avec openzwave) et raspberry ça marchait.

 

Est ce que quelqu'un sait pourquoi et quoi faire ?

 

Merci

Posté(e)

 Oui, comme le soulève xtrem57, il faut calibrer le module mais avant, si tes volets sont à  butée mécanique, il faut mettre au début dans les paramètres:

Appareil commandé: Blind with positioning inactive

S'ils sont à  butée électronique, il faut indiquer Blind with positioning active.

×
×