Aller au contenu

comportement étrange avec les retours d'état


jjacques68

Messages recommandés

hello tout le monde !

 

En 10 jours, j'ai eu 3 comportements identiques étranges.

Cela se passe avec les FGRM.

Ils sont tous bien actionné en temps et en heure, mais sur 6, un (et ce matin un deuxième...) n'a pas son état mis à jour.

Donc ce matin, ces 2 volets avaient un status fermé, alors qu'ils s'étaient bien ouvert.

n'ayant pas fait attention sur le coup, ce soir, lors de la fermeture, et bien ces 2 volet, qui avaient encore le status fermé, ne se sont donc pas fermés.

 

c'est la 3ème fois que ça m'arrive en quelques jour, alors que je n'ai rien modifié sur la box.

Ce bug, ne concerne pas toujours le même volet. Dans les 3 cas, cela touchait un autre volet.

 

Ce n'est pas un problème de calibrage, ils sont juste.

 

 vous avez une idée ??

 

merci d'avance !!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Essaye de demander la reconstruction de la route uniquement pour les modules qui posent problème, avec un peu de chance ils trouveront une route directe et s'y tiendront, sans passer par le maillage, permettant de contourner le bug.

 

Tu peux visualiser ta table de routage ici :

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salit @jjacques68 pourtant je t'ai donné la solution dans le thread que tu pointes. Il suffit de paramétrer 40,42,43 à 0 pour éviter que tes devices reportent, c'est garanti ça fonctionnera. Maintenant si tu veux t'acheter de nouveaux modules à toi de voir :) 

  • Like 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas

 

Mais je t'ai dis plus haut de commencer par afficher ton diagramme réseau.

 

Très clairement, la reconstruction de réseau n'est pas recommandée pour le plaisir (au risque de faire tomber tout le réseau....)

Donc tu commandes par afficher ta table de routage, et ensuite, et seulement pour les modules qui passent par des relais, tu tentes une reconstruction.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Moi avant de passer sur hc3 j'ai changé tout les modules Fibaro en zwave plus sauf un smoke qui fonctionne sur secteur.
A l'heure actuelle j ai en zwave
1 thermostat secure est son actionneur
9 tête danfoss lc13 j'ai rien trouvé en zwave plus
1 smoke fibaro sur secteur
1 flood sensor qui ne me sert pas

Me reste plus que le QA onkyo à faire est tout sera prêt

Pour le moment il n'y a pas urgence ma hc2 fonctionne très bien.

Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×
  • Créer...