jojo Posté(e) le 22 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2023 ceci est un test de publication des logs avec 5.17 [22.01.2023] [18:49:56] [DEBUG] [QUICKAPP846]: onInit - Heating & Cooling Manager (846) - Cave Vins [22.01.2023] [18:49:56] [DEBUG] [QUICKAPP846]: ------------------------------------------------------------------------------ [22.01.2023] [18:49:56] [DEBUG] [QUICKAPP846]: HEATING & COOLING MANAGER v. 5.17 [22.01.2023] [18:49:56] [DEBUG] [QUICKAPP846]: Chargement de la configuration ... [22.01.2023] [18:49:56] [DEBUG] [QUICKAPP846]: [-PID-] Loading PID data from variable 'HM_Data' [22.01.2023] [18:50:06] [DEBUG] [QUICKAPP846]: (Cave_AirCo) Using room Cave Vins default sensor as temperature sensor [22.01.2023] [18:50:06] [DEBUG] [QUICKAPP846]: [INFO ] Cave Vins : Consigne = 13°C (Source: Confort) [22.01.2023] [18:50:06] [DEBUG] [QUICKAPP846]: [REGUL] Cave_AirCo : Démarrage cycle PID (boot) [22.01.2023] [18:50:06] [DEBUG] [QUICKAPP846]: [INFO ] Cave_AirCo : Consigne 13°C | Temp. 13.1°C | Extérieur 0.1°C [22.01.2023] [18:50:06] [DEBUG] [QUICKAPP846]: [-PID-] Cave_AirCo : Kp = 100 | Ki = 6 | Kd = 0 | EC = 9.0 [22.01.2023] [18:50:06] [DEBUG] [QUICKAPP846]: [-PID-] Cave_AirCo : P = 10.0% | I = 54.0% | D = -0.0% | 64.0% [22.01.2023] [18:50:06] [DEBUG] [QUICKAPP846]: [-PID-] Storing: {"cumError":9.0,"Ki":6,"lastError":0.1} [22.01.2023] [18:50:06] [DEBUG] [QUICKAPP846]: [REGUL] Cave Vins|Cave_AirCo : C 13°C | T 13.1°C | Début clim. 1m 53s
jojo Posté(e) le 22 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2023 optimisation UI pour moi 1 et2 sont deux fois la même information tu m'avais parlé que en 1, il y avait des thermostats imbriqués ? : je ne vois pas du tout de quoi tu parles = à quoi ça sert ?, comment le mettre en oeuvre ?. Bref un exemple concret m'aiderait beaucoup. Sinon, on gagnerait une ligne.
Felig Posté(e) le 22 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2023 J'utilise la ligne 2 quand certains modes sont imbriqués (tu peux tester en modifiant la ligne comme suit HM:setModes({Auto="Confort"}) dans le fichier config et ensuite sélectionne le mode Auto). La ligne 2 sert aussi quand un événement est en cours (Fenêtre ouverte); mais je dois pouvoir faire sans, en affichant les événements dans la dernière ligne. C'est vrai que dans 99% des cas la ligne affiche 2x la même chose, dis-moi ce que tu veux mettre à la place. 1
jojo Posté(e) le 23 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2023 ok, je compris pour économiser une ligne(la 3°, celle avec le #2), voici ce que je proposeRAIS. En Ligne#1 : Thermostat : <consigne>°C (<icône du mode> <nom du mode> - <icône de mode réel (confort, eco, vacances, off)>) dans le cas présent, cela donnerait : Thermostat : 13°C (<icône agenda> Auto - <icône soleil>) ok ?
Felig Posté(e) le 23 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2023 (modifié) Voici une version modifiée à tester. Je n'ai pas mis la deuxième icône (le soleil dans ton exemple) car il y a déjà pas mal d'infos à afficher sur cette ligne (si le mode manuel est activé par GEA il y aura le compte à rebours + la source GEA par exemple) et je pense que l'utilisateur se fiche des étapes intermédiaires (il n'y a que moi que ça intéressait!). Les événements sont aussi affichés sur la même ligne. HM HC3 Cool.lua Modifié le 23 janvier 2023 par Felig 1
jojo Posté(e) le 23 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2023 Génial ! Sur la troisième lignr qui est maintenant libérée, on pourrait afficher la température extérieure (celle qyu apparaît dans les logs).
Felig Posté(e) le 23 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2023 (modifié) C'est dommage de gâcher une ligne juste pour ça. J'ai une meilleure idée. Cf. ci-joint. HM HC3 Cool.lua Modifié le 23 janvier 2023 par Felig 1
jojo Posté(e) le 24 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2023 Effectivement, encore mieux ! Du coup j'ai su^^rime la 3° ligne, ce qui remonte les boutons
sweet38000 Posté(e) le 25 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2023 Bonjour a tous je viens de recevoir le FGS214 et je l'ai installé pour piloter le circulateur de la chaudière. ca marche bien en manuel. j'essaie de configurer le panel du thermostat et de déclarer le FGS214 comme actionneur. lorsque je clique sur "Actuad" rien ne se passe . il semble qu'un VD utilisant le FGS214 soit necessaire. pourriez-vous m'aider a comprendre ce qui ne va pas et franchir cette etape svp? merci beaucoup
sweet38000 Posté(e) le 26 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2023 Je suis une bille désolé … mais je progresse Personne pour me conseiller quoi faire ? Merci beaucoup
jojo Posté(e) le 26 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2023 il n'y a presque okus personne sous HC2 ...
Messages recommandés