mprinfo Posté(e) le 12 juin 2020 Signaler Posté(e) le 12 juin 2020 http://gce-electronics.com IPX800 V4 - Automate Ethernet http://gce-electronics.com/fr/carte-relais-ethernet-module-rail-din/1483-domotique-ethernet-webserver-ipx800-v4-3760309690001.html Soyez les premiers à découvrir les nouvelles fonctions, la puissance et l'ergonomie de l'IPX800 V4. Appareil 100% Autonome Fonctionne sans abonnement ou service payant externe. Contrôlez tout ce que vous voulez depuis internet. Chauffage, arrosage, volet roulant, lampes rgbw, portail automatique etc... Directement accessible depuis votre smartphone, tablette, iPad, android. Simple à mettre en oeuvre l'IPX800 V4 est idéale pour réaliser des installations fiables de domotique ou d'automatisme. Pas besoin d'apprendre de language de programmation. L'IPX800 V4 se programme directement par glissé/déposé en associant simplement des blocs d'entrées / sorties. Son interface graphique dynamique est entièrement personnalisable. Elle permet de centraliser, contrôler vos appareils IP et créer ainsi de véritable tableaux de bord. Ultra polyvalente, ses nombreuses fonctions et son moteur de scénario GX lui permettent d'être efficace dans de nombreux domaines que ce soit pour le pilotage à distance d'appareils électriques, l'éclairage architecturale, l'automatisme, la gestion d'alerte, d'alarme technique, de surveillance réseaux, d'intrusion etc... Une API complète et ouverte permet d'interfacer l'IPX800 v4 avec la plupart des automates IP, serveurs et box domotiques. Plusieurs interfaces déjà disponibles permettent d'étendre ses fonctions Extension X-DMX pour contrôler des appareils DMX512. Extension X-ENO pour utiliser la technologie sans fil / sans piles ENOCEAN Extension X8R ( 8 Sorties relais, mode télérupteur ou intérupteur). Extension X24D (24 entrées digitales tout ou rien). Pincipales fonctions: 8 entrées digitales tout ou rien (contact sec). Extensible à 56. 8 sorties relais sur contact 270 V/10A (2No et 6 inv) extensible à 56. 4 entrées analogiques 10 bits. 128 entrées + 128 sorties librement configurables. Mode Virtual IO ©. 32 entrées analogiques virtuelles 16 Bits. Mode Virtual IO © 32 Ping Watchdog (détection de périphériques réseaux par PING ICMP). 32 Périphériques Enocean. ( Nécessite l'extension X-ENO ). 16 Compteurs d'impulsions incrémental / décrémental et pas configurable. 255 Scènes sur 512 canaux DMX.(Nécessite l'extension X-DMX). 255 horloges programmables pour déclencher des actions uniques ou à chaque seconde, minute, heure, jour , mois. Notifications GET et POST sécurisées: Cryptage des pushs en TLS (HTTPS). Envoi d'émails sécurisés vers 1 à 4 utilisateurs différents. Support du Dyn-Dns. Mise à l'heure par serveur NTP et/ou Horloge interne avec sauvegarde en cas de coupure réseau ou de courant. Gestion fuseaux horaire et changement d'heure été/Hiver. Moteurs de scénarios GX© : Logique combinatoire ET / OU / NOT. 8 Tableaux de bord responsives personnalisables par widgets. Editeur Javascript pour personnaliser et créer ses propres widgets. Sources de données configurable JSON et XML. Controle des lampes LED RGBW Mi-Light. ( Compatibilité garantie uniquement avec les produits M-Light vendus sur notre site). Carastéristiques techniques: Alimentation: 12 Volts continu. (Alimentation vendue séparément). Consommation: 0.9 Watt (3.5 Watt avec les 8 relais activés). Réseau: 10/100Mbits, HP Auto-MDIX, cable diagnostics , Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) . Système d'exploitation IPX-OS4 avec Webserver. Sauvegarde en mémoire flash (Pas de carte SD). Température d'utilisation: -10 à +60 °c @ 50% humidité Indice de protection IP20 Boitier pour montage rail din ( Prévoir 9 emplacements) Produit fabriqué en France Guide d'utilisation IPX800 V4 Manuel utilisateur de l' IPX800 V4 1
Lazer Posté(e) le 12 juin 2020 Signaler Posté(e) le 12 juin 2020 Lien vers le Wiki officiel de l'IPX800 v4 : http://gce.ovh/wiki/index.php?title=IPX800_V4 Et plus généralement, toutes les extensions : http://gce.ovh/wiki/index.php?title=Accueil 1
mprinfo Posté(e) le 12 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2020 Je voulais faire pour ecodevice rt2 mais tu l'as faisEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 7 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2020 @MAM78 je suis toujours en train de préparer le QuickApp pour l'IPX800 v4 (et en même temps l'EDRT2). Je sais que tu as le module Volet Roulants, est-ce que tu en as d'autres ? J'aurais besoin que tu fasses quelques tests via l'API. Déjà pour obtenir les infos (afin de confirme ce que je pense)... si tu pouvais avoir au moins un volet ouvert et un autre fermée, voire en position intermédiaire, ça me permettrait de voir à quoi ressemblent les valeurs (je suppose de 0 à 100) : /api/xdevices.json?key=apikey&Get=VR Mais là où je suis dans le flou, c'est pour piloter les volets : /api/xdevices.json?key=apikey&SetVR05=0 /api/xdevices.json?key=apikey&SetVR05=60 Je n'arrive pas à comprendre la doc sur la numérotation des volets lors d'un Set. Si tu pouvais m'éclairer. Merci
MAM78 Posté(e) le 7 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2020 Bonne nouvelle pour le tuto, je l’attends avec impatience pour faire des tests de la gestion de l’alarme et de l’arrosage automatique (même si ce n’est pas vraiment la saison).Mais pour les volets roulants pour le moment, j’en ai qu’un et il est piloté par un Fibaro Roller Shutter.Le pilotage depuis IPX en encore à l’état de projet.Faudrait que je tire un câble jusqu’à mon volet actuel pour faire un test sur l’IPX800 V4. Mais ce n’est pas simple puisqu’il faudrait que je monte dans les combles (perdues) et je tire le câble jusqu’à mon tableau électrique dans lequel, j’ai mon IPX.D’ailleurs, est-ce que tu parles du module additionnel pour volets ou de l’IPX800 V4 ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
MAM78 Posté(e) le 7 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2020 Après quelques recherches. Je pense que c’est ça : 0 (0%) = Ouvert100 (100%) = Fermé 50 (50%) = moitié ouvert et fermé 101 (101%) = ordre d’arrêter le mouvement en cours 1
Lazer Posté(e) le 7 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2020 Je parlais du module additionnel bien sûr, ce n'était pas clair ? Je pensais que tu l'avais et que tu l'utilisais. Mais bon du coup c'est une demi bonne nouvelle, car je vais pouvoir reporter la gestion des volets à plus tard.... ça ira plus vite Ce n'est pas la valeur qui me pose problème, c'est surtout l'index des volets (chaque extension peu piloter 4 VR). Je pense qu'il y a des erreurs dans la doc, en tout cas ce n'est pas clair. Mais ce n'est pas grave, on laisse tomber pour le moment, il faudra tester quand quelqu'un aura cette fameuse extension.
MAM78 Posté(e) le 7 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2020 Pour moi, c’est :Pour la première extension : 01, 02, 03, 04Pour la deuxième extension : 05, 06, 07, 08....Maximum 8 extensions. cf. extrait de la doc :xx : le numéro du volet de 01 à 32 (de 1 à 4 pour la première extension, etc.)Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Lazer Posté(e) le 7 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2020 Ben je suis d'accord, mais ils ne sont pas d'accords avec eux-même SetVR05=0 (met le volet 1 de la seconde extension à 0 %) => là OK SetVR02=12&SetVR05=60 (met le volet 4 de la troisième extension à 12 % et le volet 1 de cette même extension à 60%) => là ils ont fumé
MAM78 Posté(e) le 7 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2020 Effectivement ils ont fumé. J’avais pas remarqué l’erreur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Messages recommandés