Aller au contenu

Watchdog natif pour Quick Apps sur HC3


Messages recommandés

Posté(e)

Avez vous remarqué que la HC3 intègre nativement un Watchdog sur les QuickApps, lorsque l'un d'eux plante, il est automatiquement redémarré à la minute suivante :

 

image.png.e605c2150b0158c8301431c1c9c48680.png

 

C'est chouette ça :60:

  • Like 1
  • Upvote 1
Posté(e)

Par contre un truc galère pour débugguer, c'est que le numéro de ligne renvoyé dans l'erreur LUA ne correspond pas au numéro de ligne de l'éditeur.

 

J'en déduis que la HC3 encapsule notre code dans un code plus large.

En cela, rien d'étonnant, c'était déjà le cas sur les Main Loop des modules virtuels de la HC2.

Mais il faudrait retourner le numéro de ligne correct pour l'utilisateur.... un petit bug à faire remonter à Fibaro !

Posté(e) (modifié)

oui c'est chiant ça !

c'est comme les scènes qui sont triggée, alors l'instance précédente n'est pas terminée, suivant l'option que tu as choisi dans les propriétés de la scène ("Allow to restart a runing scene"),

tu vas avoir des erreurs avec ... rien comme libellé !

Modifié par jjacques68
Posté(e)
Il y a 8 heures, Lazer a dit :

un petit bug à faire remonter à Fibaro !

Dans les tuyaux depuis un moment déjà...

Il y a 9 heures, Lazer a dit :

C'est chouette ça :60:

Imagine les crises de nerfs sinon :D

 

Posté(e)

Pourtant je m'étais déjà préparé psychologiquement à développer un watchdog pour la HC3.

Du coup il n'y aura certainement pas besoin :)

×
×
  • Créer...