Floflo42 Posté(e) le 1 mai 2020 Signaler Posté(e) le 1 mai 2020 (modifié) Qubino ZMNHXD1 3-Phase Smart Meter Pages produit : https://qubino.com/products/3-phase-smart-meter/ https://qubino.com/products/3-phase-smart-meter/smart-meter-3phase-tech/ Main terminals (L1I, L2I, L3I, NO, L1O, L2O, L3O, NO) Contacts capacity: 2.5 ... 16 (25) mm2 Connection screws: M5 Max torque: 3.5 Nm (PZ2) Optional terminals (1,2,4,5) Contact capacity: 1 ... 2.5 mm2 Screws: M3 Max torque: 1.2 Nm Measuring input: Type (connection): three phase (4u) Basic current (Ib): 5 A Maximum current (Imax): 65 A Minimum current (Imin): 0.25 A Starting current: 20 mA Nominal voltage (Un): 3x230 V/400V Power consumption at Un: < 8 VA Nominal frequency (fn): 50 and 60 Hz Accuracy: Active energy and power: Standard EN 62053-21: class 1 Standard EN 50470-3: class B Reactive energy: Standard EN 62053-23: class 2 LED: Colour: red Pulse rate: 1000 imp/kWh LED on: no load indication Optical communication: Type: IR - used to control BICOM432-40-IR Input (16): Rated voltage: 230 V (± 20%) Input resistance: 450 kOhm Safety: LCD: Indoor Meter: yes Degree of pollution: 2 Protection class: II AC voltage test: 4 kV Installation Category: 300 Vrms cat. III AC voltage test: 4 kV Installation Category: 300 VRMS Cat. III Standard: EN 50470 Ambient conditions and EMC: According standards for indoor active energy Meters. Temperature and climatic condition according to EN 62052 11 Ambient conditions and Safety: According standards for indoor active energy Meters. Temperature and climatic condition according to EN 62052 11 Dust/water protection: IP50 Operating temperature: -25 ... 55°C Storage temperature: -40 ... 70°C Enclosure material: self-extinguish complying UL94 V Indoor Meter: yes Degree of pollution: 2 AC voltage test: 4 kV Standard: EN 50470 Distance: up to 30 m indoors (depending on building materials) Weight (with packaging): 220g (240g) Frequency range: 868.4 MHz*, Z-Wave Installation: DIN rail 35mm Dimensions (W x H x D): 53,6 x 84 x 65mm Package dimensions (W x H x D): 58 x 84 x 95mm Colour RAL 7035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bonjour à tous, Je suis en train de refaire (exclure/inclure les modules) l'intégralité de mon réseau domotique maintenant que j'ai ma HC3. Je rencontre quelques petites bizarrerie que j'essaye de comprendre au fur et à mesure. J'ouvre se post/sujet car je n'ai rien trouvé concernant la HC3 & le module Qubino Smart Meter 3-Phase Je l'ai inclus il y a quelques jours mais je n'ai pas de retour des valeurs sur tout les points alors que je les avait sur ma HC2 et se que quelqu'un a déjà eux se problème ??? Voici une capture d'écran ou vous constaterez que je n'ai des retours uniquement sur les Watts .... Merci à tous d'être ici Modifié le 11 janvier par Lazer Ajout présentation et caractéristiques
Floflo42 Posté(e) le 3 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mai 2020 Bonsoir à tous, j'ai finalement trouvé la solutions et je voulais en faire-part si cela peut aider quelqu'un d'autre. Il faut réinitialiser au paramètre d'origine le Qubino (hey oui ! ont perds toutes les anciennes valeurs ) et après vous faite l'inclusion au HC3 et les valeurs remontent correctement. Belle soirée à tous 2
Krikroff Posté(e) le 4 mai 2020 Signaler Posté(e) le 4 mai 2020 Tu as une installation en tri ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Floflo42 Posté(e) le 4 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2020 Alors oui l'installation est en triphasé dans l'appartement et les phases sont séparées pour mieux supporter les charges comme les cuisinières, colonne de lavage
Cris81 Posté(e) le 1 juin 2020 Signaler Posté(e) le 1 juin 2020 Bonsoir Floflo, Tout d'abord merci d'avoir fait passé ta solution concernant ce problème.. Par contre, j'ai beau réinitialiser le module Qubino (reset de 20 sec sur le boutton S ?) et lrefaire l'inclusion, toujours rien.. pas une valeur qui remonte, pourtant sur le Qubino on voit bien le comptage. Une idée? Merci d'avance.
Cris81 Posté(e) le 5 juin 2020 Signaler Posté(e) le 5 juin 2020 Personne n'aurait une solution à mon problème? Merci d'avance.
Floflo42 Posté(e) le 6 juin 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2020 Hello Cris81, Désolé j'ai loupé ton post précédent Alors justement c'était le problème que j'avais et c'est pour ça que j'avais créer se post, de mon coté pour y arriver j'ai dû réinitialiser le Qubino et après lui faire l'inclusion puis les valeurs sont remontée. Salutations
maros22 Posté(e) le 29 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2020 Vous avez besoin de ce firmware pour une fonctionnalité complète. Z sticks USB adapter et zwave pc controller. QUBINO_SmartMeter3PM_S2_500_EU_25022018_1500_ZMNHXD1_H1S1P2_V1.ota z-wave_pc_controller.zip 1
Ludo-Ray Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier Bonjour, J'ai installé ce jour le qubino 3 phases meter, je ne peux malheureusement pas écrire à la suite du post en référence ci-dessous. Le module DIN Qubino fonctionne, je me heurte au PB spécifié dans le post ci-dessus, c'est à dire lors de l'inclusion je n'ai qu'une partie des paramétres du module qui s'affiche, je vous mets un screen shot ci-dessous: ce qui est bizarre c'est qu'il y a un trou entre 16.0 et 16.5, du coup lorsque je vais dans: Diagnostique (menu de gauche) et que je choisi l'onglet Z-Wave (en haut) je clique sur le nœud 16 et là miracle, en cliquant sur un nœud n'existant pas dans les dispositif (16.4 au hasard) et bien j'ai plein de nouveaux nœuds qui sont apparu dans la section dispositif: Malheureusement dès que je change de menu, tout ces nœuds disparaissent et je me retrouve avec la vue initiale, ma première question est n'y aurait-il pas un paramètre qui limite le nombre de nœuds par dispositif ? Ensuite j'essai de retrouver les paramètres spécifique aux 3 phases (à minima Watts / Ampérages / Puissance totale L1+L2+L3) mais même si l'on voit que j'ai déjà essayé de les repérer le PB est que la mise à jour ne se fait pas instantanément (j'ai l'impression), auriez-vous une astuce ? Enfin j'aimerais récupérer certaines valeurs (à minima Watts de chaque phase / Ampérages de chaque phase / Puissance totale L1+L2+L3) pour en sortir un graphique le but ultime est de récupérer des informations afin de régler mon problème de compteur Linky qui disjoncte trop régulièrement car les phase ne sont pas équilibrées. Est-ce que l'un d'entre vous à déjà travaillé sur le sujet ? Merci d'avance pour votre aide.
Lazer Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier Salut @Ludo-Ray j'en ai profité pour fusionner les 2 topics, positionné le topic résultant dans la section Qubino, et modifié le post original pour ajouter une rapide présentation du module. En revanche désolé, je ne sais pas répondre à tes questions, je n'ai pas ce module.
Ludo-Ray Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier Merci@Lazer, j'espère qu'une personne a ce module din. Car sur le papier il a l'air très intéressant. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
Ludo-Ray Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier J'en profite pour mettre le lien vers la documentation complète: https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=MarketCertificationFiles/3411/Qubino_3-PhaseSmartMeterPLUSextendedmanual_eng_4.5.pdf J'ai suivi un conseil d'un autre forum sur lequel le support Qubino a annoncé qu'il fallait inclure le module sans sécurité (ce que j'ai fait)
Ludo-Ray Posté(e) le 11 janvier Signaler Posté(e) le 11 janvier Bon j'avance à petits pas, les nœuds non affichés dans la liste des dispositifs étaient tout simplement masqués (masqués lors de l'inclusion ...) 1
Ludo-Ray Posté(e) le 13 janvier Signaler Posté(e) le 13 janvier je continue, voici un lien que j'ai trouvé sur Qubino expliquant pourquoi les données ne remontent pas: https://support.qubino.com/support/solutions/articles/44002321293-fibaro-hc2-hc3-and-lite-the-values-are-not-updated après mise à jour il y a toujours des incohérences, soit il y a des noeuds redondants avec des données qui ne remontent pas soit encore une autre PB... Ci dessous il y a 9 noeuds affichant une puissance, dont plusieurs à 0 et un bloqué à 567,50W depuis que j'ai passé l'association en multicanal
Ludo-Ray Posté(e) le 13 janvier Signaler Posté(e) le 13 janvier Bon si je comprend le fonctionnement du module qubino, il y aurait les nœuds xx.0 qui fonctionnent uniquement avec un association "single Channel". Pour le bon fonctionnement du module il faut changer l'association et la mettre en "multi Channel". ainsi on ne se sert plus des nœuds xx.0 les nœuds xx.1 qui serait le cumul des phases 1, 2 et 3 et ensuite les xx.2, xx.3 et xx.4 pour les phases 1, 2 et 3. à savoir que pour chacun des nœuds par exemple xx.2 il y a des données en consommation et en production, je ne sais pas comment fonctionne le coté "production" n'ayant pas de système de production d'énergie je ne m'attarde pas sur ce point. donc j'ai réussi à récupérer les infos qui m'intéresse: J'espère que je ne raconte pas trop de bêtises, et je m'excuse d'avance si je n'utilisa pas les bons termes. Maintenant j'ai un nouveau PB, et j'aimerais bénéficier de votre aide (à savoir que je ne maitre pas les QA ni le LUA, mais je veux bien apprendre) j'aimerais récupérer les données (valeurs) pour les nœuds sur le Screenshot ci-dessus. Comment feriez-vous ?
Lazer Posté(e) le 13 janvier Signaler Posté(e) le 13 janvier Bravo pour tes recherches et merci pour le partage de tes trouvailles. Pour récupérer les valeurs des modules, il faut commencer par regarder leur JSON, accessible à l'URL suivante sur ta box : /api/devices/ID Et tu remplaces ID par l'ID du module qui t'intéresse. Là tu vas avoir une longue liste, il faut que tu regardes dans "properties", il y a pleins de champs. Normalement le champ "value" contient la valeur principale du module, mais tu peux aussi en avoir dans "power", "energy", etc, cela dépend du type de module ("type" que tu trouveras dans le JSON d'ailleurs) Ensuite en LUA, tu peux récupérer la même information avec api.get() : local id = 123 local myDevice = api.get("/devices/" .. tostring(id)) local myValue = myDevices.properties and myDevices.properties.value if myValue then print("La valeur de mon device est :", myValue) else print("Erreur : impossible de récupérer la valeur de mon device") end (non testé, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur) 1
Ludo-Ray Posté(e) le 13 janvier Signaler Posté(e) le 13 janvier J'ai oublié une chose, il y a une mise a jour du module Qubino, que j'ai récupéré par le SAV Qubino (goap il me semble). Est-il possible de le télécharger sur ce post ? Ou le mettre quelque part? ça peut servir. Envoyé de mon IN2013 en utilisant Tapatalk
Ludo-Ray Posté(e) le 13 janvier Signaler Posté(e) le 13 janvier il y a 22 minutes, Lazer a dit : Bravo pour tes recherches et merci pour le partage de tes trouvailles. Pour récupérer les valeurs des modules, il faut commencer par regarder leur JSON, accessible à l'URL suivante sur ta box : /api/devices/ID Et tu remplaces ID par l'ID du module qui t'intéresse. Là tu vas avoir une longue liste, il faut que tu regardes dans "properties", il y a pleins de champs. Normalement le champ "value" contient la valeur principale du module, mais tu peux aussi en avoir dans "power", "energy", etc, cela dépend du type de module ("type" que tu trouveras dans le JSON d'ailleurs) Ensuite en LUA, tu peux récupérer la même information avec api.get() : local id = 123 local myDevice = api.get("/devices/" .. tostring(id)) local myValue = myDevices.properties and myDevices.properties.value if myValue then print("La valeur de mon device est :", myValue) else print("Erreur : impossible de récupérer la valeur de mon device") end (non testé, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur) Bon alors là je suis encore plus débutant que débutant j'ai donc créé un scénario en LUA dans la fenêtre ci-dessous: et du coup dans l'historique du HC3, j'ai ça: je ne vois pas où je peux récupérer la valeur du script? Ce que j'aimerais à terme c'est récupérer chaque minute la valeur de l'ID 297, afin de pouvoir le mettre dans un excel, voir même remplir directement un fichier excel en changeant de ligne à chaque fois. je pensais dans un premier temps à un fichier txt, avec la nouvelle sur une ligne différente.
Lazer Posté(e) le 13 janvier Signaler Posté(e) le 13 janvier ouh là là, c'est HS ici, tu devrais ouvrir un nouveau topic dans HC3 / Support
Messages recommandés