Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e) (modifié)

Bonjour,

cela fait un moment que je voulais domotiser ma clim gainable sans vraiment trouver de solution clé en main. Le gainable est une unité intérieure gainable carrossable DC inventer de marque ATLANTIC / Fujitsu de référence ARYG18LLTB.UI - ref 873 418 avec télécommande filaire de ce type :

TelecommandeFilaireFujitsu.jpg.a5ccb4fbaeb493a03d618b3463c25eb3.jpg

Là dessus a été rajouté un pack de régulation Deltadore 630, composé du programmateur centralisé (genre de module de régulation général) Delta 630 Master (à gauche sur la photo ci dessous), du boitier technique Delta 630 BT relié au gainable qui est dans les combles (en haut à droite), et de 5 thermostats de zone Delta 630 TH (en bas à droite) :

Deltadore630TH.jpg.7f6dd116cd0a0887426a00b5142af207.jpg

 

Tout ceci fonctionne en X2D comme la plupart des matériels Deltadore, donc initialement j'avais pensé utilisé ma vieille Zibase pour piloter l'ensemble, mais n'ayant aucune notions et ne trouvant pas vraiment de forums sur le sujet (à part celui-ci), je vais me perdre en conjecture sans trouver de l'aide.

 

Pour entrer un peu plus dans les détails du fonctionnement et du raccordement (voir schémas ci dessous), le 630BT fait l'interface entre l'unité intérieure du gainable, le 630 master (qui ne gère en gros que les passages en mode Eco et confort de chaque zone en fonction de l'heure) et aussi entre les petits modules de chaque zone : Delta 630 TH avec leur registres motorisés respectifs. En effet on règle une température consigne (par exemple 22°C) sur la télécommande filaire du Fujitsu (première photo en haut du message), donc le gainable produit de l'aire à 22°C. Chaque zone peut sélectionner une température Eco et une température Confort qui ne doivent pas être trop éloignées (limité entre -3°C et +3°C). Pour que ce la fonctionne bien, en hiver par exemple on ne va pas pouvoir demander plus que 21°C pour ne pas faire chauffer en continue. La seule manière de réguler la température étant donc en fait la fermeture ou ouverture plus ou moins grande des registres motorisés (sortes de clapets ronds).

 

FonctionnementDelta630.thumb.jpg.1d8a2bb6dcb580850a3158dce7558069.jpg RaccordementDelta630.thumb.jpg.c92b6805cc401760dc8c95a888ba028c.jpg

 

Mon but de la domotisation :

idéalement pouvoir tout piloter à distance et rendre intelligent le système :2:...  J'avais imaginé pouvoir me brancher sur les relais 21 à 26 (schéma ci dessus) pour pouvoir piloter la commande du gainable entier mais cet objectif est pour moi moins intéressant pour le moment (mais si vous avez des idées je suis preneur, même si ça m'oblige à aller ramper dans la laine de verre :ph34r::3::23: ).

 

Vu mes compétences limitées à la lecture et au suivi pas à pas des tutos des copains, je me suis limité à juste essayer de piloter chaque module de zone Delta 630 TH afin de changer avec la Home Center 2 le mode de chaque zone. Cela me permettra par exemple, quand on ouvre la fenêtre pour aérer, de couper le chauffage de cette zone puis qu'il revienne en mode Auto une fois la fenêtre refermée (avec l'aide d'un FGDW sur la fenêtre et d'un FGS222 sur le 630TH).

 

Voici les 4 modes du 630TH de chaque zone :

Delta630TH.thumb.jpg.b2b9fe9f04c372faf2ecaf6501a8c2a8.jpg

 

Par où j'ai commencé :

je me suis inspiré du tuto "pilotage d'un soufflant sèche serviettes" de @fredo (dispo ici) qui date de 2014 et que j'ai moi aussi déjà mis en place dans la salle de bain avec succès et WAF++ :60: Merci à lui.

En effet la 2ème partie pour le pilotage du soufflant avec soudage sur la carte du boitier de commande était plutôt dans mes cordes (étant plus manuel que codeur ;) si vous voyez où je veux en venir). J'avoue j'ai zappé de prendre de belles photos de ma soudure sur mon premier module 630 TH mais j'ai bien relié un FGS222 sur les bornes du bouton Mode exactement comme Fredo l'avait fait sur le bouton Boost du soufflant de SDB... NB: promis si j'arrive à solutionner le pilotage du 630TH via un VD, je fais des photos du montage en détail du module avec le 630TH.

 

... et ça fonctionne : quand j'actionne le FGS222 (réglé en Momentary Switch, c'est à dire Paramètre 14 à 0), le 630TH passe bien du mode Auto à Confort. Un 2ème appui et le 630TH passe en Eco, puis Arrêt puis de nouveau Auto, etc.

 

j'ai essayé de me lancer dans un Virtual Device et des scènes mais je suis un peu perdu et ce n'est pas efficace. Voici mon VD : Clim_DressingV.vfib.json

et visuellement :

VirtualDeviceClim.thumb.jpg.4c164784e2913f4dc0bbe11d113f5451.jpg

 

Avec une scène de ce type pour faire en sorte que l'ouverture de la fenêtre (id 69) fasse passer plusieurs fois le module (id 24) sur On pour changer du Mode Auto à Arrêt :

--[[
%% properties
69 value
%% weather
%% events
%% globals
climdressing
--]]

local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(69, "value")) > 0 )
and
 ( fibaro:getGlobalValue("climdressing") == "ON" )
or
startSource["type"] == "other"
)
then
	fibaro:call(24, "turnOn")
    fibaro:sleep(700)
    fibaro:call(24, "turnOn")
    fibaro:sleep(700)
    fibaro:call(24, "turnOn");
end

Problèmes :

  • Est ce que je peux insérer cette scène dans la boucle principale du VD ?

 

  • je ne sais pas comment faire pour que l'appui sur les touches de mon VD impliquent un changement d'état de mon 630TH : idéalement si je clique sur la touche Arrêt de mon VD, il faudrait que le VD détecte en quel mode il est, puis actionne X fois le module FGS222 pour aller d'un mode à l'autre. quelqu'un aurait il une idée pour m'aider à faire mon VD ? @Lazer @jojo les pros de la programmation, avez vous une idée ?

 

  • quand j'actionne plusieurs fois d'affilée le FGS222, il y a des fois où le 630TH ne reçoit pas bien toutes les commandes (même avec la tempo de 700ms) et du coup présente un mode de retard (il se retrouve en mode Eco alors que le VD est passé en Mode Arrêt) et ils ne sont donc plus synchronisés. Je sais que de toute façon la synchro ne pourra se faire que visuellement et à la "Mano" en appuyant directement sur le 630TH. Il doit y avoir un paramètre dans le FGS222 sur la durée du clic qui doit être importante ici, mais lequel ?
Modifié par Tomy34
  • 1 mois après...
×
×
  • Créer...