karlito748 Posté(e) le 1 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2022 Salut JJ et merci. En fait, tu avais fais les choses trop simplement car ça fonctionne sans modification je n'avais pas d'incrémentation du compteur dans ton quickapp count1 car ma Pac n'était pas en marche et la seule incrémentation du compteur ipx était faite par moi meme et à coup de +500 (ce qui je suppose n'était pas pris en compte par ton QA). Donc j'ai bien mon compteur vrai dans ton QA, je peux en faire quelque chose dans le home center (style stat ou graph) ou ça reste comme ça ? en parallèle j'ai essayé domocharts qui fonctionne bien mais ne prend pas ce genre d'info pour l'exploiter (à ce que j'ai vu et compris...) j'ai essayé aussi l'autre solution (ipx -> script php sur nas -> visu conso dans domoticz) mais je bloque sur la partie php du nas Karl
jjacques68 Posté(e) le 1 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2022 ben normalement la variable locale "Count1" reçoi la valeur de ce compteur dès qu'il y a un changement quelconque. donc après tu fais ce que tu en veux. tu veux te servir du changement de sa valeur comme trigger pour autre chose. Tout est possible. après je ne connais pas domocharts, domoticz, ... je vais pas t'être d'une grande utilité je crains...
karlito748 Posté(e) le 1 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2022 et me revoilà...après avoir cherché des heures et pas trouvé.... donc, le compteur de ta QA fonctionne bien et je vois dans le log qu'il envoi bien une valeur (ReceiveData) à mon QA qui est un compteur d'énergie (en ayant mis l'id de mon QA dans la tienne) seulement voilà, j'ai bien essayé de modifier le QA de mon compteur d'énergie mais je n'arrive pas à trouver la bonne formule pour additionner la valeur du compteur "count1" à mon QA. j'ai forcément : [01.11.2022] [23:32:37] [DEBUG] [QUICKAPP295]: onAction: {"deviceId":295,"actionName":"ReceiveData","args":[1680]} [01.11.2022] [23:32:37] [WARNING] [QUICKAPP295]: Class does not have ReceiveData function defined - action ignored je comprends bien qu'il ne peut pas interpreter ce qu'il reçoit mais je ne connais pas la mise en forme, j'ai essayé d'ajouter une variable à mon QA mais là encore, les copétences me manque. voici le code du QA (vierge) de mon compteur d'énergie, j'ai enlevé tous les essais de lignes de code (certainement abérantes pour certaines) : -- Energy meter type have no actions to handle -- To update energy consumption, update property "value" with appropriate floating point number -- Reported value must be in kWh -- Eg. -- self:updateProperty("value", 226.137) -- To update controls you can use method self:updateView(<component ID>, <component property>, <desired value>). Eg: -- self:updateView("slider", "value", "55") -- self:updateView("button1", "text", "MUTE") -- self:updateView("label", "text", "TURNED ON") -- This is QuickApp inital method. It is called right after your QuickApp starts (after each save or on gateway startup). -- Here you can set some default values, setup http connection or get QuickApp variables. -- To learn more, please visit: -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3/ -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end merci encore si tu as la solution Karl
Fred.domotique Posté(e) le 31 mai 2023 Signaler Posté(e) le 31 mai 2023 Salut Mrs, Je suis en galère sur la mise en place de ce poste. Je commence à regretté le passage sur HC3... Dans mon QA j'ai une erreur [31.05.2023] [18:34:00] [WARNING] [QA_506_IPXTEST]: Variable IPX_OUTPUT not found On est d'accord que la sortie 1 = var 1 etc.. Au niveau des childs pas de soucis de création, pour le test des sockets l'IPX répond, seul bémol je suis en firmware 071. Le 74 est buggé impossible et le 74b CGE à fait des recherches il ne l'on pas archivé... Merci à vous (je vous ai aussi fait une demande en MP pour la version 74b car introuvable...)
karlito748 Posté(e) le 26 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2023 Salut JJ (et les autres ) je reviens pour demander comment ajouter l'entrée 9 dans le quicapp. je l'ai bien rentrée dans la "locale liste" du quick app puis fait un create child, ce qui me donne bien le capteur binaire correspondant. Mais, ce capteur ne change pas d'état malgré l'entrée 9 de l'ipx. je précise que je n'ai pas d'extension sur mon ipx800 v3 mais je compte me servir de l'entrée 9 en entrée virtuelle (ce qui me permettrai de garder une entrée physique). Merci pour ton (votre) éclairage. Karl
jjacques68 Posté(e) le 27 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2023 alors aucune idée de comment fonctionnent les entrées virtuelles... excellente question !! J'essayerai dès que j'ai du temps, donc pas dans l'immédiat
karlito748 Posté(e) le 28 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2023 Salut JJ, merci pour la réponse, pas de soucis, je comprends très bien tout ça a cause de l'authentification obligatoir de la hc3 qui ne passe plus dans la requette http...pfffffff.
karlito748 Posté(e) le 3 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2023 Salut jj, je me permet de revenir pour partager ma petite victoire car j'ai trouvé il suffisait aussi de mettre la bonne valeur de position 2 dans la lecture de trame des entrée (je l'appelle comme ça...) : --INPUT----------------------------------------------------------------------- _DataFormat = "" _Pos1 = 3 _Pos2 = 12 en attendant je suis content, j'ai enfin mon portail de chemin qui s'ouvre à l'arrivée en voiture, + celui de garage quand je suis a moto, le tout avec une solution locale. A+ pour certainement une nouvelle demande!!! Karl
jjacques68 Posté(e) le 4 octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre 2023 @karlito748 bien joué
gargamel01000 Posté(e) le 12 février Signaler Posté(e) le 12 février Bonsoir @jjacques68, si tu as encore le firmware custom pour l'IPX V3 je suis preneur. Je suis en train de finir la migration de ma HC2 vers La HC3 et il va me rester la migration de mon IPX. Merci par avance
Fred.domotique Posté(e) le 13 février Signaler Posté(e) le 13 février Salut Voir Pj, j'ai eu du mal à la trouvé aussi, même chez CGE.. Jj68 me les avais passé. IPX800_V30574b.bin IPX800_V30574b.hex 1
gargamel01000 Posté(e) le 15 février Signaler Posté(e) le 15 février Bonsoir à tous, après l'installation du firmware 3.05.74B j'essai d'installer le quickapp avec les childs. la connexion à l'air de se faire, mais j'ai une erreur lors de la lecture, j'ai ce message qui tourne en boucle par contre j'ai un doute sur ce qu'il faut renseigner dans l'onglet Push de l'IPX. notamment dans le champs Path Merci
jjacques68 Posté(e) le 15 février Auteur Signaler Posté(e) le 15 février de mes souvenirs, tu ne dois pas activer le push. Mais activer l'option "SEND DATA ON STATUS CHANGE" sur la page précédente, avec le port qui va bien. comme ça dès que qqch chance dans l'ipx, il enverra tout le paquet à la HC3. Et le QA s'occupe de faire le tri.
gargamel01000 Posté(e) le 15 février Signaler Posté(e) le 15 février Merci pour ta réponse, j'ai bien activé l'option sur a page précédente. Du coup si je comprend bien il n'y a pas besoin de créer un utilisateur pour l'IPX sur la HC3
Messages recommandés