Connex Posté(e) le 15 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2020 Hello. Qui peut me dire selon ce schéma électrique quel module Fibaro je dois prendre pour actionner cette vanne on/off? C’est pour ma piscine, elle doit simplement être fermé ou ouverte. C’est du 220v, AC A plus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Cmoi20 Posté(e) le 15 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 15 janvier 2020 perso, je metterais un FGS-222
jojo Posté(e) le 16 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2020 pour contrôler le ON/OFF de la vanne : un FGS-2223 : IN = 1 et neutre 220V; L = Live 220V ; Q1 = 2; Q2 =3 mais il faudra que JAMAIS AU GRAND JAMAIS Q1 et Q2 soit alimentés en même temps. Pour le retour d'info de la position de la vane un FGBS 222 : Bleu = 4; Vert = 5; jaune = 6
Lazer Posté(e) le 16 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2020 Mais dans ce cas autant utiliser un module pour volet roulant FGR, il est fait pour (impossible d'activer les 2 sorties simultanément). C'est plus sécurisant. Parce que tu peux être certain de faire une bêtise un jour avec le FGS. En tout cas c'est ce que j'utilise sur une vanne motorisée chez moi.
Connex Posté(e) le 17 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2020 Bonjour à tousMerci pour tous vos précieux conseils. J’ai aussi contacté mon revendeur et il me préconise le single switch FGS-213.Ailllll je sais plus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Krikroff Posté(e) le 18 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2020 Un FGR devrait parfaitement faire l’affaire et comme précisé par @Lazer sans risques.
Connex Posté(e) le 18 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2020 Hello a tous. Merci pour vos retours. Le FGR est en route Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Connex Posté(e) le 21 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2020 Mais dans ce cas autant utiliser un module pour volet roulant FGR, il est fait pour (impossible d'activer les 2 sorties simultanément). C'est plus sécurisant. Parce que tu peux être certain de faire une bêtise un jour avec le FGS. En tout cas c'est ce que j'utilise sur une vanne motorisée chez moi.Salut LazerJ’ai reçu mon FGR. Tu peux me dire comment le brancher selon le diagramme ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Connex Posté(e) le 21 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2020 Salut LazerJ’ai reçu mon FGR. Tu peux me dire comment le brancher selon le diagramme ? Envoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkComme le FGS? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 21 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2020 Et bien les bornes 2 et 3 sur les 2 sorties de ton FGR. Si ça tourne à l'envers, il faudra juste les inverser, comme pour un volet classique. Par contre, si c'est pour pour ma vanne motorisée, la courant consommé est tellement faible (environ 5W) que le FGR ne le détectait pas et refusait de faire la calibration. Il faudra donc que tu joues avec le paramètre permettant de régler la détection de puissance (regarde le manuel)
Connex Posté(e) le 21 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2020 Et bien les bornes 2 et 3 sur les 2 sorties de ton FGR. Si ça tourne à l'envers, il faudra juste les inverser, comme pour un volet classique. Par contre, si c'est pour pour ma vanne motorisée, la courant consommé est tellement faible (environ 5W) que le FGR ne le détectait pas et refusait de faire la calibration. Il faudra donc que tu joues avec le paramètre permettant de régler la détection de puissance (regarde le manuel)
Lazer Posté(e) le 21 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2020 Voilà, comme sur le schéma. PS : Si tu n'arrêtes pas de citer systématiquement les messages précédents, je vais arrêter de t'aider, ça sera plus simple 1
Connex Posté(e) le 21 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2020 Bornes 2 et 3 de la valve sur les sorties du module. Ce sont les S ou les Q du module? Et laBorne 1 de la valve, je la met ou? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Connex Posté(e) le 21 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2020 Je sais pas la différence entre citer et répondre désolé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Connex Posté(e) le 21 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2020 Ok j’ai bien lu. Désolé et merci Lazer! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Connex Posté(e) le 21 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2020 Encore merci pour tout Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Connex Posté(e) le 22 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2020 Hello. Ça te parait juste comme cela? J‘ai pas envie de tout faire péter lol !Par contre je sais pas que faire de la terre à l’arrivée électrique (PE)Tu sais c‘est quoi ce rond avec écrit AC dedans? C‘est à l’intérieur de la vanne et je m‘occupe pas?À plus et encore merci pour ton aide. PS : je sais je suis nulle
Lazer Posté(e) le 22 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2020 Oui ça m'a l'air bon. La terre tu la laisses sur le domino, il n'y a rien besoin d'y brancher. La vanne c'est là où il y a le M (moteur) Le rond AC 230V désigne l'alimentation, puisque c'est là que tu y branches ton alimentation (au travers du module domotique) Si tu as un doute pendant le câblage, fait toi aider par quelqu'un de plus à l'aise, et invite le au barbecue (même si ce n'est pas la saison), ça sera mieux que de finir toi même en saucisse grillée 1
Connex Posté(e) le 22 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2020 Merci LazerNon non ça va aller, j‘ai pas envie de finir en saucisse carbonisée. C‘est juste ce rond qui m’intriguait car il y a juste les bornes 1-2-3, rien d‘autre.Encore merci pour tes précieux conseils Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Connex Posté(e) le 22 janvier 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2020 Holla J'ai branché le N et le L sur le FGR-223 afin de l'appairer. Je l'ai fait proche de ma HC2 car le module sera à la cave où j'ai du réseau mais en routing. Donc, la LED rouge s'allume 5 sec et s'éteint. Il y a comme un grésillement (petit sifflement) à l'intérieur du module. Rien ne se passe dans ma HC2 au niveau de la reconnaissance. Tu as une idée?
Lazer Posté(e) le 22 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2020 Si tu n'arrives pas à l'inclure, essaye de l'exclure avant.
jojo Posté(e) le 22 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2020 principe de base : TOUJOURS exclure avant d'inclure.
jojo Posté(e) le 22 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2020 P.S. : il s'agit d'une recommandation de mon intégrateur domotique préféré.
Lazer Posté(e) le 22 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2020 il y a 9 minutes, jojo a dit : dogmatique Fait gaffe tu vas mal finir 1
Messages recommandés