Spock Posté(e) le 24 mai 2019 Signaler Posté(e) le 24 mai 2019 Presque tout est dans le titre... Mon Hcl fonctionne plutôt bien mais la maj de son firmware est impossible. Et le mode 'recovery' ne fut jamais accessible... Et pas question pour moi de renvoyer mon Hcl a Fibaro, elle n'est plus garanti et je ne me risquerait pas a une éventuelle facture a régler pour la récupèrer. J'ai donc acheté une nouvelle Hcl et je cherche la meilleure façon de migrer modules et scénarios... Quelqu'un aurait une idée ? D'avance merci !
Nico Posté(e) le 25 mai 2019 Signaler Posté(e) le 25 mai 2019 Pour moi impossible si tu n'es pas en 4.5x...
Spock Posté(e) le 25 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2019 Il faudrait que les 2 Hcl soient en 4.5 ?
Nico Posté(e) le 25 mai 2019 Signaler Posté(e) le 25 mai 2019 Oui, pour faire un transfère par le Cloud... Car pas de clef recovery sur la HCL, donc je ne vois pas comment tu pourrais faire le transfert.
jojo Posté(e) le 26 mai 2019 Signaler Posté(e) le 26 mai 2019 Il ne te reste donc plus qu'a la renvoyer
Spock Posté(e) le 11 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2019 (modifié) Mais quelle est la meilleure façon de migrer mes modules et scènes de mon HCL bloquée en 4.08 vers la nouvelle ? J'ai connecté les 2 HCL sur le même réseau, de façon a visualiser la config de l'ancienne pour la recréer progressivement sur la nouvelle. J'imagine qu'un module ne peut pas être intégré dans les 2 HCL ? Modifié le 11 juin 2019 par Spock
pepite Posté(e) le 12 juin 2019 Signaler Posté(e) le 12 juin 2019 Il y a 9 heures, Spock a dit : J'imagine qu'un module ne peut pas être intégré dans les 2 HCL ? Bonjour, Exactement, 1 module, 1 controleur domotique Donc : - exclusion de l'ancienne HCL le module, - reset en config usine - exclusion sur la nouvelle HCL - inclusion sur la nouvelle HCL Au moins t'es sur que ton module est ok sur la nouvelle 1
jojo Posté(e) le 13 juin 2019 Signaler Posté(e) le 13 juin 2019 Non surtout pas D'exclusion des modules de l'ancienne HCL, sinon tu ne verras plus tes scènes pour les reproduire à l'identique. Tu dois les exclure depûis la NOUVELLE, puis les inclure sur la nouvelle, comme ça tu saurais toujours visualiser tes scores sur l'ancienne (même si évidement elles ne fonctionneront plus)
pepite Posté(e) le 13 juin 2019 Signaler Posté(e) le 13 juin 2019 Ah bon, mais jojo en faisant au fur et a mesure les scenes seront toujours visibles non ? HCL je vous jure lolEnvoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 16 juin 2019 Signaler Posté(e) le 16 juin 2019 en fait si tu exclus tes modules de la vielle HCL, tu verras toujours les scènes sur la vielle HCL, mais elle seront illisibles car feront référence à rien du tout. Tandis que si tu fais l'exclusion sur la nouvelle (et donc pas sur l'ancienne) elles ne fonctionneront évidemment plus sur l'ancienne, mais les scènes feront toujours bien référence à ces modules, l'ancienne HCL croit qu'ils existent toujours. C'est du vécu lors de mes migrations HCL -> HCL, puis HCL->HC2 1
Spock Posté(e) le 16 juin 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2019 Merci beaucoup pour ces conseils ! Je vais procéder ainsi.
Messages recommandés