bill01 Posté(e) le 11 juin 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2014 Bonjour, Sur le blog Domadoo, j'ai noté la sortie récente du RFXCOM RFXTRX433E (http://blog.domadoo.fr/2014/06/06/appairer-volet-roulant-somfy-rfxcom-rfxtrx433e/) J'aimerais savoir si cet outil pourrait être utilisé pour contrôler des volets Somfy RTS avec une box Fibaro Lite. J'ai un peu de mal à comprendre son fonctionnement et sa compatibilité avec Fibaro. En vous remerciant pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 11 juin 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2014 Bonjour bill01, Non ce n'est pas possible car le RFXCOM RFXTRX433E est USB et qu'il n'y a pas d' USB sur le HCLite. Il y aura peut-être un support sur le HC2 en V4.xx avec un plugin mais rien de certain pour le moment il faut déjà que la V4 arrive... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bill01 Posté(e) le 11 juin 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 juin 2014 Super, merci pour la réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keysersoze Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Salut, pour l'instant je pilote mes volets Somfy RTS avec le RFXCOM RFXTRX433E avec Domoticz sur un Raspberry. Est-il possible de piloter les volets en envoyant une requete depuis un module virtuel sur la HC2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Je n'utilise pas Domoticz mais comme il possède une API il est donc tout a fait possible de créer un vd sur le HC2 pour envoyer des commandes au Raspberry qui devient pour le coup une passerelle RTS pour le HC2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keysersoze Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Super, je galère, mon HC2 est branchée depuis 4h... J'ai une requete http qui fonctionne et qui ferme un volet: http://192.168.0.28:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=11&switchcmd=On J'ai crée un module virtuel, j'ai essayé d'envoyer ça mais aucune réaction... Je pense qu'il m'en manque un bout.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 Tu veux envoyer cela en "string" ou en LUA ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 En "String" cela ressemble à cela: GET /json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=11&switchcmd=On HTTP/1.1 Host: 192.168.0.28 0x0D0x0A0x0D0x0A et ne pas oublier de renseigner l'IP et le port de la panneau "avancé" du vd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 12 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2014 et en lua local HC2 = Net.FHttp(192.168.0.28, 8080); local result, status, errorCode = HC2:GET("/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=11&switchcmd=On"); if tonumber(status) == 200 then fibaro:debug("requête qui ferme le volet envoyée"); else fibaro:debug(status); end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keysersoze Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 C'est impec merci beaucoup ! Quelle est la différence entre envoyer la commande en LUA ou en string ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 Le plus significatif c'est qu'en LUA tu peux manipuler la réponse de la requête par exemple: ex: si retour ok alors exécuter une action, si retour pas ok prévenir en envoyant un message push vers un téléphone etc. Tout cela est impossible en version "string" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keysersoze Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 OK merci beaucoup pour toutes ces infos ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 C'est avec plaisir et surtout n'oubliez pas de partager avec nous le résultats de vos recherches et expérimentations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keysersoze Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 J'ai appliqué le code à tous mes volets et ça marche très bien. J'ai par contre mon code LUA qui change après avoir quitté l'interface web. Je m'explique, voilà la ligne en question qui fonctionne bien avant de quitter : local result, status, errorCode = HC2:GET("/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=11&switchcmd=On"); local result, status, errorCode = HC2:GET("/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=11&switchcmd=On"); J'ai le symbole du paragraphe "¶" qui remplace mon ¶ et du coup bah ça marche moins bien... J'ai loupé un truc ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 Tu as fais un copie/collé ? Essaie voir de le retaper sinon pour voir sans copier/coller. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keysersoze Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 J'ai essayé les deux et ça revient en rechargeant l'interface. J'ai trouvé sur ce site : http://meta.stackexchange.com/questions/100905/para-turns-into-%C2%B6-within-pre quelqu'un qui avait le même symptôme, un souci de codage html. Par contre je ne peux pas changer ma requete Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 Tu utilises quoi comme navigateur ? Tu as essayé de faire juste avec IE ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 13 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2014 Oui c'est un problème d'encodage lorsque le VD et enregistre plus d'une fois... LUA est notre ami Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stuop Posté(e) le 27 avril 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2015 Bonjour, Avez vous de nouvelles précision sur le couplage Fibaro > Domoticz sur un Raspberry > RFXCOM RFXTRX433E en USB. Je suis très intéressé par ce mode de fonctionnement pour piloter mes volets SOMFY. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés