Aller au contenu

Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+


Messages recommandés

Posté(e)

Fibaro FGR-223 "Roller Shutter 3" - Micromodule Z‑Wave Plus pour volet roulant ou store filaires

Fibaro-FGR-223.jpg.9c8b39da0e61420012e3184ed6801803.jpg

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

  • Type de module : Récepteur Z-Wave
  • Alimentation : 110 - 240V~, 50/60Hz
  • Consommation électrique : < 0,8W 
  • Câblage : 3 fils, neutre nécessaire
  • Charge maxi : 
    • 4,2A pour charges résistives
    • 1,7A pour les moteurs avec facteur de puissance compensé (charges inductives)
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Puissance du signal : 1mW 
  • Distance de transmission : 50m champ libre, 30m en intérieur 
  • Dimensions: 20 x 42 x 38 mm
  • Température de fonctionnement : 0-40°C
  • Normes : RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

 

Fibaro-FGR-223-cablage-3-fils.jpg

 

Fibaro-FGR-223-cablage-4-fils.jpg.a9150b52773249886dc5d50ce8992b92.jpg

 

 

Posté(e) (modifié)
Il y a 4 heures, mikael2235 a dit :

Bonjour à tous,

j'ai également acheté un FGR223 pour piloter mon store banne qui a été installé hier. 

J'ai eu pas mal de pb notamment parce que je n'étais en v 4.53, j'ai donc fais la mise à jour du HC2. 

Maintenant j'ai des gros pb pour l'étalonnage, il fait une montée descente et trouve des positions qui ne correspondent pas à ce qu'il faudrait. Parfois même il trouve les deux fins de courses au même endroit ce qui fait que les boutons deviennent inactifs. 

J'ai fait plusieurs reset du module, c'est quasiment idem à chaque fois. 

 

J'utilise un bouton bistable Legrand mosaic, j'ai donc configuré en toggle switch et ça c'est ok. 

 

Merci pour votre aide. 

Mikael

Bonjour @mikael2235,

Si tu es bien certain d'avoir respecté la procédure et le câblage indiqués ci-dessus, j'aurais simplement tendance à dire que ton module est défectueux. Est-il neuf?

Modifié par J3R3M
Posté(e)

Bonjour

problème également pour des stores
bouton bistable, après avoir appuyer sur le bouton (monté ou descente) et retour en position milieu du bouton, le voler continue de monter ou de descendre, il faut je redonne une sorte d’impulsion sur la position inverse.
l'idéal étant à la position milieu de mon interrupteur le volet s’arrête. idem avec le pilotage de l'appli via mon smartphone,

 

le calibrage ne fonctionne pas, parfois il commence à descendre, j'entends le module qui commute plusieurs fois mais le volet ne remonte pas ou idem dans l'autre sens

 

du coup aucune position intermédiaire !!!

moteur delta dore

 

merci de votre aide

 

Didier

Posté(e)

Bonjour

 

Pour info même avec la mise a jour de la HC2 en 5.540 et du module en version 5.1 impossible de calibrer mes volets

Je suis obligé de mettre un temps d'ouverture et de fermeture, et du coup je perd le % des ouvrants

Posté(e)

Passé en version 4.540, j'ai lancé un "étalonnage" volet fermé :
Plusieurs commutation du relais module
Ouverture total du volet
Fin étalonnage

"étalonnage volet ouvert :
Plusieurs commutation du relais du module
Aucun mouvement du volet

En utilisant le curseur, quelques soient la position, si le volet est ouvert le volet se ferme complètement, si le volet est fermé il s'ouvre complètement, le curseur et l'image du volet se positionnement correctement (complètement fermé ou ouvert)

J'ai donc du mieux, avant le curseur n'avait aucune incidence et l'image de position n'était pas bonne.

1 l'étalonnage finalement s'est il bien fait, est ce comme ça que ça doit réagir ?

2 si étalonnage correct et ce début de fonctionnement, y a t'il un paramètre à changer pour obtenir le pourcentage d'ouverture ou fermeture ?

En revanche l'interrupteur ne fonctionne que sur une position, la même ferme et ouvre le volet très difficile de positionner le volet en milieu, il faut "jongler" avec l'interrupteur, redonner une impulsion plus ou moins rapide.

Merci
Didier

Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk

Posté(e)

Hello, 

J'ai fais la mise a jour du firmware 5.1. Cela a solutionner mon problème d'ouverture/fermeture partielle. Je peux maintenant demander une position intermédiaire. Mes FGR déroule un store extérieur.

 

C'est parfait ! :13:

 

J'ai également fait la mise a jour en 4.54 cela m'a solutionné un autre soucis : la météo weather fonctionne enfin.  Mes FGR fonctionne parfaitement en 4.54

 

En revanche, je ne vois pas s'afficher les pourcentage d'ouverture/fermeture s'afficher, je vois simplement l'icone à moitié ouvert/fermé. Faut-il paramétrer ces derniers à quelque part ? 

 

 

Posté(e)

C'est bon (presque), après avoir mis le firmware à jour du module,
Lancement d'un calibrage (étalonnage) :
Position de départ volet ouvert de moitié
Monté (ouverture) complète
Descente (fermeture) complète
Monté (ouverture) complète

OK, je peux positionner le volet avec le curseur
Toutefois quand je positionne 50 % ouvert j'ai un positionnement d'ouverture plus à 30/40 %.
Y a t'il un ajustement à faire dans un paramètre ?

J'utilise la nouvelle application mobile sur Android, je vois en dynamique la puissance moteur, le pourcentage évolué, le positionnement avec le curseur fonctionne.


Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk

Posté(e)
Il y a 2 heures, dbreux a dit :

Toutefois quand je positionne 50 % ouvert j'ai un positionnement d'ouverture plus à 30/40 %.
Y a t'il un ajustement à faire dans un paramètre ?

Non ça c'est normal, c'est dû aux lames du volet qui s'entrebaillent avant la fermeture totale.

Posté(e)

Effectivement, c'est bien noté dans les problème résolus de la v 4.540 :

Citation

No possibility to perform the calibration of FIBARO Roller Shutter 3 module.

 

  • 2 mois après...
Posté(e)

Bonjour à tous

 

j'ai un soucis avec un volet qui ne s'arrête plus en position haute. J'ai donc décidé de remplacer mon FGR-221 par un 223 tout neuf.

Mais impossible de le paramétrer correctement:

- paramètre 155 : je n'arrive pas à lui mettre une valeur de courant qui ke fasse s'arrêter quand le volet touche le haut...

- paramètre 156 : il ne tiens pas compte du temps que je lui indique....

 

Une idée ? J'ai raté quoi ?

 

  • 3 semaines après...
Posté(e)

Bonjour,

 

je suis nouveau sur le forum et débutant en domotique.

 

J'ai récemment acheté un module Roller Shutter 3 afin de tester l'automatisation un volet roulant, couplé à un Raspberry Pi 3 B+, Jeedom et un contrôleur Aeotec Z-Stick Gen5.

 

Le bouton de commande du volet roulant est un Legrand de la gamme "Mosaic" :

- bouton du haut pour la montée du volet

- bouton du milieu pour l'arrêt

- bouton du bas pour la descente du volet

 

BoutonCommandeVR.thumb.jpg.90307be6a5e5f720160b5052acafd7e6.jpg

 

L'arrière du bouton de commande (ne faites pas attention aux couleurs des câbles, le mec qui a monté ça n'a pas respecté les normes...) :

 

BoutonCommandeVR_back.thumb.jpg.3f7714e14ae2d4423d7f2cc47ed6ac47.jpg

 

Actuellement, voici le schéma de montage de mon volet roulant (je n'ai pas le modèle exact du bouton de commande sous la main mais j'ai récupéré le schéma de montage sur le site de Legrand) :

 

InstallElecActuelle.png.64580b57e1c2f7d2f5e1eaca0e79f41b.png

 

En suivant le schéma de "câblage avec moteur 3 fils" présent dans le premier post et sur le site Fibaro, j'obtiens le schéma suivant :

 

InstallElecPrevue.png.a5fb661f075011ac1fff31b33f67d0f6.png

 

J'ai fais le montage mais, chose bizarre, le fonctionnement du bouton de commande a changé. En effet :

- le bouton du haut ne commande plus la montée (je ne me rappelle plus s'il marque l'arrêt par contre),

- le bouton du milieu marque l'arrêt,

- le bouton du bas fait office de montée et de descente :

- j'appuie une fois sur le bouton descente, le volet descend

- j'appuie une fois sur le bouton d'arrêt, le volet s'arrête

- j'appuie une seconde fois sur le bouton descente, le volet monte

- etc...

 

Je voulais savoir si ce comportement était normal et si ça se modifiait sur le Fibaro RS3 pour revenir à un comportement normal ?

 

Et je rencontre également un problème pour la reconnaissance du module Fibaro RS3 dans Jeedom, normalement je dois appuyer 3 fois sur le bouton correspondant à la fiche S1 (qui correspond donc à la montée) mais comme ce bouton ne semble pas fonctionner...

Et est-ce que, par hasard, le fait que sur ce type de bouton de commande on est obligé d'appuyer sur le bouton du milieu pour couper l'alimentation de la montée ou de la descente ne pose pas de problème ?

En gros, pour appuyer trois fois sur la montée, je suis obligé de faire : "haut", "stop", haut", stop", haut", "stop"

 

Enfin bref : je n'ai pas l'impression d'avoir bien fait les choses :unsure: auriez-vous des conseils à me donner, svp ?

Posté(e)
Bonjour, personne pour m'aiguiller ?
As tu bien configuré ton module dans l'interface ?
C'est un bouton bistable qu'il faut déclarer.

Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk

Posté(e)

Bonjour, justement, je ne vois pas comment je peux l'ajouter dans Jeedom puisque pour le rendre détectable je dois appuyer rapidement 3 fois sur le bouton qui ne fonctionne pas :/

Posté(e)

Le bouton du bas fonctionne, si c'est bien ça la question mais je ne peux pas faire 3 "pressions rapides" dessus car l'aspect "mécanique" du bouton fait que je suis obligé d'appuyé sur l'un des deux autres boutons pour pouvoir rappuyer sur le premier...

sauf qu'avec la configuration actuelle, si j'appuis à nouveau sur le bouton, le volet va partir dans l'autre direction, comme si je faisais S1 / S2 / S1 en gros, pour reprendre les indications du schéma.

 

Je vais essayer de le rebrancher ce week-end pour tester une nouvelle fois.

 

Mais pour vous, le fait que seul le bouton du bas fonctionne ne vient que d'un pb de configuration (ou déclaration) du module ?

Posté(e)

Le bouton B c'est le petit trou dans le module. Il fait l'activer avec une épingle ou un trombone déplié. Cf images en haut du topic.
Je pense que tu n'as pas les bons paramètres dans ta configuration, il y a un paramètre qui choisi le type de bouton : bistable ou monostable. Si tu as la config module en monostable, ça peut expliquer que le bouton stop ne coupe pas le mouvement de ton volet.

Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk

Posté(e)

AH !

 

Je n'y ai pas prêté attention :/

 

Et j'avoue que je n'avais pas vu l'indication dans le manuel "In case of problems with adding using the S1 switch, use B-but-ton instead (located on the housing)."

 

Je regarde ça ce week-end, merci !

 

 

Posté(e) (modifié)

Bonjour, module installé et reconnu dans Jeedom.

 

J'ai modifié le type de switch dans les paramètres (sur "toggle") et j'ai bien retrouvé mon fonctionnement classique, merci ! :D

 

Depuis Jeedom, j'ai bien la commande de montée, de descente et de stop mais la montée et la descente sont inversées alors que l'interrupteur fonctionne correctement, lui.

Je pense que c'est un paramétrage à modifier car si c'était un mauvais branchement, ça se répercuterait sur l'interrupteur, j'imagine.

 

En tout cas, merci encore Dragoniacs pour votre aide ! :)

Modifié par 28weekslater
  • Like 1
×
×
  • Créer...