msauvage Posté(e) le 16 mars 2019 Signaler Posté(e) le 16 mars 2019 Bonjour J'ai un problème de câblage, mon détecteur Optex me propose 2 fils (blanc jaune) pour la détection de mouvement quand mon FBGS n'a qu'un seul fil ... Une idée ? D'avance merci Michel
Lazer Posté(e) le 16 mars 2019 Signaler Posté(e) le 16 mars 2019 Attention, le FGBS a 2 entrées numériques ! Je t'invite à relire la doc ou aller faire un tour sur son topic : Ce que je ferais coté Optex : - Rouge : alimentation - Noir : masse - Blanc : masse - Jaune : entrée IN1 ou IN2 du FGBS Coté FGBS ça serait : - Power (rouge) : alimentation - GND (bleu) : masse - IN1 (jaune) ou IN2 (vert) : le fil jaune provenant de ton détecteur Optex Avec l'autre entrée du FGBS tu pourrais aussi récupérer l'autoprotection du détecteur par exemple... ou tout autre chose. 1
jojo Posté(e) le 16 mars 2019 Signaler Posté(e) le 16 mars 2019 pour être sûr que ce soit clair dans ta tête, tu mets le blanc de Optex sur le bleu du FGBS et Le jaune de l'Opte sur le jaune du FGBS.
msauvage Posté(e) le 17 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 ok merci je vais essayer cela et je ferais un retour.