Nissan_GT-R Posté(e) le 2 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2018 Bonsoir tout l'monde Je fais appel à vous car j'ai un petit souci avec mes FGR-222... ou plutôt avec ma HC2. Mes volets montent et descendent quand j'appuie sur monter ou descendre, par contre l'icône du module est inversée (et ça pour les 3 FGR-222). Quand les volets sont ouverts l'icône du module montre des volets fermés, et quand les volets sont fermés l'icône du module montre une fenêtre avec les volets ouverts... Merci d'avance pour votre réponse et pour votre aide
jojo Posté(e) le 2 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2018 et quand tu appuies sur descendre (ou monter) sur ta HC2 tes volets descendent (ou montent) bien ?
Nissan_GT-R Posté(e) le 2 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 décembre 2018 Oui oui tout fonctionne normalement... y'a que l'icône du module qui est "inversée"
jojo Posté(e) le 2 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2018 je posais la question, car un problème régulièrement remonté, était une inversion de cablage. Maintenant, si tu inverses les icônes, le problème est réglé ?
Did Posté(e) le 2 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2018 Bonsoir, Si l'icône est inversée, il faut inverser les fils du moteur sur Q1 et Q2 du FGR.
Nissan_GT-R Posté(e) le 3 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 3 décembre 2018 Bonjour tout l'monde Ce matin les icônes étaient bien "dans le bon sens"... Par contre j'ai un volet qui pose problème : au début pas de problème, j'appuie sur le bouton pour monter et les volets montent... j'appuie sur le bouton descendre et les volets descendent. Mais ce matin c'est inversé !!! Pour descendre les volets je dois appuyer sur "monter" et inversement, pour monter les volets je dois appuyer sur "descendre"... Je précise que jusqu'à hier tout fonctionnait normalement... Merci d'avance pour votre aide
Did Posté(e) le 3 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2018 Et si ce sont les commandes qui sont inversées, il faut permuter S1 et S2.
oliv33 Posté(e) le 3 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2018 Bonjour, @Nissan_GT-R as-tu tenté une recalibration des modules en question?
Nissan_GT-R Posté(e) le 3 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 3 décembre 2018 Je n'ai pas interrupteurs C'est géré avec des scènes mais je vais quand même acheter une télécommande (si vous avez des conseils, je suis preneur ) pour ouvrir ou fermer les volets (ou autres)... on ne sait jamais, et ma femme veut une télécommand... Non je ne sais pas comment faire le calibrage
Fredric Posté(e) le 3 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2018 J'utilise ces 2 types de télécommande est cela fonctionne très bien avec ces modules. https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/boutons/boutons-interrupteurs-domotique-emetteurs-sans-fil/742-remotec-scene-master-zrc-90-controleur-de-scenes-8-boutons-zwave.html https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/telecommandes/467-nodon-octan-remote-crc-3-1-00-telecommande-murale-detachable-aimantee-z-wave.html 1
Nissan_GT-R Posté(e) le 3 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 3 décembre 2018 Je suis justement en train de regarder la 1ère télécommande (ZRC-90). Après je pense que ça va être très très compliqué pour moi pour la régler
Fredric Posté(e) le 3 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2018 En utilisant l'interface du module ZRC-90, c'est très simple, un appui long tu ouvres, un court tu Stop et deux appuis court tu fermes. (ou autre ) les boutons 1.2.3. et 4 me servent individuellement pour chaque volets du salon, le 5 me sert pour tous en même temps. les trois derniers boutons me servent à d'autre taches 1
oliv33 Posté(e) le 3 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2018 Pour la calibration (étalonnage) il faut que tu ailles dans les paramètres avancés du module.
Nissan_GT-R Posté(e) le 3 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 3 décembre 2018 il y a 16 minutes, oliv33 a dit : Pour la calibration (étalonnage) il faut que tu ailles dans les paramètres avancés du module. J'ai bien regardé dans les paramètres avancés mais je n'ai pas "Etalonnage" ni "Calibrage"
oliv33 Posté(e) le 3 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2018 (modifié) Bizarre... Si il s'agit bien de FGR-222, cette option étalonnage doit apparaître. La case "Utiliser le modèle pour les paramètres" est-elle bien cochée? (dans les paramètres avancés) Modifié le 3 décembre 2018 par oliv33
Nissan_GT-R Posté(e) le 3 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 3 décembre 2018 Autant pour moi, j'ai bien la fonction "Étalonnage" je vais essayer ce soir, dès que j'aurais réglé les butées (pour l'arrêt de la montée et de la descente). Petite précision pour le volet dont les boutons sont inversés : au début ça fonctionnait normalement, ensuite les boutons se sont inversés (quand j'appuie sur "monter" ça descend etc...). Ça m'a fait ça juste après que le rideau soit descendu très très (trop ?) bas. J'ai changé le FGR-222 mais c'est toujours pareil
Nissan_GT-R Posté(e) le 4 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2018 Bonsoir tout l'monde J'ai fait l'étalonnage des 3 volets et maintenant les icônes des modules sur la HC2 sont bonnes Mais j'ai un autre petit souci : j'ai fait une scène pour baisser les volets à 50% puis 30 minutes plus tard encore 50% pour qu'ils soient baissés a fond... Les volets se sont baissés à environ 75% et puis 30 minutes plus tard, rien du tout ! Autre chose : les volets étaient donc baissés á 75% (alors que j'avais demandé 50%) mais la petite barre sous l'icône du module était bien à la moitié (50% donc)... Vous savez d'où ça peut venir svp ? Merci
jojo Posté(e) le 4 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2018 je n'ai pas ce module, mais ne faut-il pas luis dire la valeur de fermedure/ouverture que l'on veut plutôt ? (en gros lui donner l'objectif à attendre, ce qui me semble beaucoup plus logique, car autrement ça voudrait dire que ce qui sera fait dépend de sa situation préalable = ingérable)
Nissan_GT-R Posté(e) le 4 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2018 (modifié) Salut jojo Je crois que je comprend ce que tu veux dire... En fait dans un 1er temps je dois lui demander de descendre de 50% et 30 minutes plus tard je lui indique la valeur de 100%... c'est ça ? Par contre je ne comprend pas pourquoi quand je lui ai demandé de descendre de 50%, il est descendu de 75% environ... Modifié le 4 décembre 2018 par Nissan_GT-R
jojo Posté(e) le 4 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2018 il y a 8 minutes, Nissan_GT-R a dit : En fait dans un 1er temps je dois lui demander de descendre de 50% et 30 minutes plus tard je lui indique la valeur de 100%... c'est ça ? oui il y a 8 minutes, Nissan_GT-R a dit : Par contre je ne comprend pas pourquoi quand je lui ai demandé de descendre de 50%, il est descendu de 75% environ... moi non plus, mais bon, c'est vrai qu'alors il devrait rester à 50%
Nissan_GT-R Posté(e) le 4 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 décembre 2018 Demain je vais refaire un étalonnage... mais je ne pense pas que ça vienne de là car ça me l'a fait sur les 3 volets...
Did Posté(e) le 5 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2018 Les pourcentages ne correspondent pas précisément à la position volet réel, tu comprendras facilement qu'un volet fermé, donc avec les lames devant la fenêtre et axe du moteur vide donc plus petit s'enroulera moins vite que quand il est enroulé à moitié avec beaucoup de lames déjà atour de l'axe moteur qui devient donc plus gros. Il a donc moins de tours à faire pour remonter le même nombre de lame, non? Et il y a aussi la hauteur de la fenêtre qui peut fausser le calcul. Le mieux, c'est d'y aller à taton, tu rentres un pourcentage pour ta demi-heure (que tu supprimes le temps de trouver le bon) puis tu ajustes pour trouver la hauteur souhaitée, c'est pas plus compliqué que ça. 1
Nissan_GT-R Posté(e) le 5 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2018 Merci Did et merci à vous tous Oui j'ai compris ce que tu veux dire, et c'est logique... Je teste ça dès que j'ai un peu de temps et je vous tiens au courant
Did Posté(e) le 5 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2018 En mettant 60%, je suis à moitié (0 étant ouvert et 99 fermé).
Nissan_GT-R Posté(e) le 5 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2018 Je vais tester cet après-midi... Je vais refaire l'étalonnage des 3 volets et après j'essaierai avec les %. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais j'ai GEA 6.11 mais avec les anciennes syntaxes. Je n'ai pas encore eu le temps d'apprendre les nouvelles syntaxes
Messages recommandés