barrot_95 Posté(e) le 3 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2018 bonjour a tous, je viens d'acheter mon premier modules fibaro Zwave pour test avec jeedom en plus du module motion sensor aucun problème avec le motion sensor il fonctionne par contre pour le door sensor c'est une autre histoire j'ai suivi ce que j'ai réussi a trouver sur le net/forum jeedom mais rien n'y fait cela ne fonctionne pas (état + sabotage) j'ai supprimer toute les commandes et configurer manuellement comme indiquer sur le forum jeedom (https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=100&t=26901&hilit=door+sensor+2) mais les info "état" et "sabotage" ne change pas... je ne sais quoi faire si quelqu'un pouvais m'aider je le remercie d'avance....
i-magin Posté(e) le 3 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2018 Je n'ai pas la version 2 de ce module, mais j'ai connu bien des galères avec la version 1 .... et les 3 appuis rapides pour l'inclusion/exclusion Lors de ma migration de Fibaro vers Jeedom c'est ce module qui m'a posé problème, y compris lorsque la batterie est vide Pour ce dernier point, il existe une solution qui fonctionne bien : - ouvrir la porte pour que le module soit séparé de l'aimant - enlever l'ancienne batterie et en mettre une nouvelle - laisser la porte ouverte une minute environ pour que les infos remontent au contrôleur Jeedom Depuis, le changement de batterie fonctionne bien... éventuellement essaie cette méthode en enlevant et remettant la batterie NB : je ne gère pas la fonction sabotage
i-magin Posté(e) le 3 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2018 (modifié) Tu as dû voir également que les modifications de paramètres d'un module sur batterie ne sont prises en compte qu'après réveil du module (ceci quelle que soit la box) Modifié le 3 novembre 2018 par i-magin
barrot_95 Posté(e) le 4 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2018 a force d'exclure/inclure le module est bien prise en compte sur jeedom a 100% sans modifier quoi que ce soit je pense que l'inclusion se faisait mal pour la peine j'ai acheter deux autres modules motion sensor (homelive) pour 20€ neuf sur leboncoin on va test si bien reconnu
i-magin Posté(e) le 4 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2018 L'inclusion et l'exclusion de modules doivent être faits au plus près des box ou contrôleurs Et comme @jojo le rappelle sur un autre topic, attention aux installations uniquement basées sur des modules batterie : seuls les modules sur secteur contribuent au maillage Evidemment tout dépend de la superficie/volume de la maison à couvrir Jeedom fournit des outils très explicites avec le graphique du réseau et la table de routage du réseau Zwave, ainsi que le panneau santé Zwave
barrot_95 Posté(e) le 4 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 novembre 2018 ha je ne savais pas pour les modules sur secteur pour le maillage je pensais qu'il le faisait tous (mais je pense plomberais vite les piles) les deux autres modules sont configurer manque plus que les installer et fait les scénarios
Arthur0201 Posté(e) le 10 février 2020 Signaler Posté(e) le 10 février 2020 Bonjour Barrot J'ai exactement le même problème j'ai fait plusieurs fois l inclusion mais je n y arrive pas.. On est d accord que lorsque l'on clique sur test pour l'état je devrais avoir une valeur en retour ?
barrot_95 Posté(e) le 11 février 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2020 Arthur0201, Oui tu devrais avoir la . valeur actuelle remonter dans le popup une fois que tu a sélectionner le bouton Test
Berale64 Posté(e) le 15 février 2022 Signaler Posté(e) le 15 février 2022 Bonjour à tous, Je reprends doucement la domotique. J'ai acheté deux FGDW-002 et c'est un peut problématique. Inclusion sans problème sur ma HC2 mais au bout de quelques instant la pile était à zéro bien que contrôlée à 3.64v au multimètre. Bon. Exclusion, inclusion .... au final niveau baterie c'est bon depuis plusieurs jours. Ce qui me pose problème est le relevé de températures. Mes deux modules sont côte à côte avec en plus un FGBS-001 avec sonde de température DS18B20. En rouge le FGBD. En bleu et violet les FGDW. Ils font des bonds de plus de 1.5° puis restent silencieux pendant 3 ou 4 heures. J'ai mis les paramètres 50 et 51 à 5mn et 0.2°. Quelqu'un a-t-il des phénomènes comme moi ? Merci de votre aide.