Voici un lien vers le Wiki de GCE Electronics, fabricant de l'IPX800

 

Commuter une charge avec les produits GCE

 

Cela s'applique tout aussi bien aux modules Fibaro FGS, ou encore les prises Greenwave (j'en ai une dont le relai a collé au bout d'un an et demi.... celle qui alimente le caisson de basse qui ne consomme que 10W au repos)

 

L'article montre bien que pour des simples ampoules LED, il faut diviser par environ 20 la puissance maxi supportée par le relai.

Et même d'un rapport 27 si on en crois un tableau de Legrand !

 

Cela explique pourquoi on a vu certains forumeurs venir se plaindre que le relai de leur FGS est collé alors que la charge a une puissance à priori très faible.

Posté(e)

Yes, j'en ai d'ailleurs encore un à changer dans la cour, enfin ajouter le relai dessus, pas eu le temps.

Posté(e)

Perso j'ai mis des contacteurs de puissance Legrand au format DIN dans le tableau à coté de l'IPX800 pour protéger ses relais.

Vu que ça alimente les grosses rampes de néons du garage, ça me semblait préférable.

Posté(e)

Bah moi ce sont des éclairages Led extérieurs. J'ai acheté le module qu'on avait trouvé sur un autre topic à mettre en parallèle ou série, je ne sais plus. Mais pas eu le temps de l'installer.

Posté(e)

Oui, c'est la CTN, j'en ai une qui protège l'alimentation d'un ruban LED (blanc, ce n'est pas du RGW avec contrôleur)

Posté(e)

tien c’est marrant, j’avais mis des contacteurs jour/nuit sur chaque sortie de l’IPX pour ne pas avoir à faire passer la charge directement dans l’IPX.

J’ai ce type de contacteur ne trouvant rien d’autre (manque de connaissances)

 

Je m’ étais toujours demandé si ça en valait la peine... ben maintenant j’ai la réponse :) 

 

cependant, je pensais pas au courant mini nécessaire, qui semble pourtant logique... 

500 mW !!! aucune idée de ce que consomme ces contacteurs jour/nuits...

Posté(e)

Tu as toutes les infos dans les datasheets de Legrand, elles sont très complètes.

 

Par exemple j'utilise des contacteurs de puissance Legrand 412523 => Bipolaire 25A 2F à bobine 230VAC

 

Donc consommation de 12mA soit 800 mW => Donc c'est OK, la puissance consommée est supérieure aux 500mW mini du relai de l'IPX800.

 

image.png.33d593fa6d8e8a178564c5ec3860c485.png

 

Posté(e) (modifié)

par contre petite question, j’ai honte mais :

 

on a U = 230, I = 0,012 A. ——-> comment on arrive à 0,8 w ?

 

P=UI -> pour le continu

P=UI cos fi pour l’alternatif ! mais cos fi = ????

 

ça ferait un cos fi = 0,28 ??? c’est bas ça nan ?

Modifié par jjacques68
Posté(e)

Très mauvais Cos Phi, mais n'oublions pas qu'on parle là de la bobine du gros relai du contacteur de puissance..... donc charge selfique, cela ne m'étonne pas du tout.

×
×