Ce module va venir s'intercaler entre l'interrupteur et la commande du moteur (comme sur le schéma)

Donc si tu as mis ton interrupteur sur l'entrée IN1, il te reste à câbler OUT1 sur la commande du moteur.

Tout simplement.

 

EDIT : faute OUT1 / OUT2

 

Modifié par Lazer
Posté(e)

en fait, à la réflexion, je me demande si j'ai bien mis le module au bon endroit.

j'ai mis 2 photos, le bouton avec 2 fils, la commande moteur avec les 2 fils (les mêmes que ceux connectés sur le bouton - même si la couleur est différente, il s'agit des 2 mêmes fils.

 

du coup, j'ai un doute sur le fait que ce soit sur le bouton poussoir qu'il faut installer le FGBS.

GridArt_20220827_192652052.jpg

Posté(e)

Euh, tu me fais peur là avec tes légendes phase et neutre.

Parce que ça s'applique à du courant alternative, et en 230V de surcroit.... d'une part le câble utilisé n'est pas adapté, et d'autre part le module va fumer direct en 230V ! Et encore, fumer c'est si tu as de la chance...

 

Bref, ça me semble assez simple, si tu câbles comme sur le schéma de la page précédente, c'est OK.

 

Sinon attends que @Did passe par là, c'est notre expert électricien.

Posté(e) (modifié)

Enfin moi pour réaliser ce genre de choses je utilise toujours le FGS 224

 

  • Alimentation 24V continu ou 230V alternatif

 

 

 

 

Capture d’écran 2022-08-28 à 23.51.05.png

Modifié par 971jmd
Posté(e)

Bonjour à tous

 

merci beaucoup pour ton aide 971jmd

je suis parti sur le FGBS parce que mon bouton poussoir était alimenté en 10V.

 

donc si j'ai bien compris:

  1. je branche IN1 et GND sur le FGBS en entrée
  2. je branche 5 et 6 sur le moteur en sortie sur le FGBS 

tout bon ?

 

 

 

Posté(e)

bonjour,

je suis en plein désespoir, car je n'arrive pas à avoir le retour de mes IN1é2 (=vontacts secs) sur ma HC3. (désolé si la question a déjà été posée/répondue, mais il m'est impossible de lire les 13 pages de ce sujet)
Pourtant les modulent son bien inclus, et le câblage est identique à mes FGBS221 (j'ai ( en fait @mprinfo) juste échangé les modules en gardant le même connecteur)

voici ma config :

image.thumb.png.1716693df1be962b8ec60b4c953bac17.png

et ce que je trouve très étrange, c'est que pour aucun de mes fgbs je ne vois les paramètres 20 & 21

image.thumb.png.dafc669714f3251ded21eb8768ed53ef.png

 

Merci de votre assistance psychologique ...

Posté(e)
Il y a 5 heures, tomcat59890 a dit :

Bonjour à tous

 

merci beaucoup pour ton aide 971jmd

je suis parti sur le FGBS parce que mon bouton poussoir était alimenté en 10V.

 

donc si j'ai bien compris:

  1. je branche IN1 et GND sur le FGBS en entrée
  2. je branche 5 et 6 sur le moteur en sortie sur le FGBS 

tout bon ?

 

 

 

  oui

 

IN 1 et GND bouton poussoir 

 

 

Posté(e)
Il y a 4 heures, jojo a dit :

bonjour,

je suis en plein désespoir, car je n'arrive pas à avoir le retour de mes IN1é2 (=vontacts secs) sur ma HC3. (désolé si la question a déjà été posée/répondue, mais il m'est impossible de lire les 13 pages de ce sujet)
Pourtant les modulent son bien inclus, et le câblage est identique à mes FGBS221 (j'ai ( en fait @mprinfo) juste échangé les modules en gardant le même connecteur)

voici ma config :

image.thumb.png.1716693df1be962b8ec60b4c953bac17.png

et ce que je trouve très étrange, c'est que pour aucun de mes fgbs je ne vois les paramètres 20 & 21

image.thumb.png.dafc669714f3251ded21eb8768ed53ef.png

 

Merci de votre assistance psychologique ...

auto-réponse, et partage ...

en fait, c'est le template Fibaro qui n'est pas bon ! (c'est compréhensible, il s'agit d'un vieux module d'un autre fabricant ?)

il faut décocher dans les paramètres l'utilisation du template, et alors les paramètres 20 & 21 apparaissent, mais avec la valeur 3 (qui ne correspond à rien)

image.thumb.png.53684af3a1b5c195b95c5e62804e47ff.png

on entre une bonne valeur (0 ou 1) et tout fonctionne !

  • Like 1
Posté(e)

Pas sûr d'avoir compris ta question, tellement la réponse me parait simple en fait.

 

Le type d'entrée, tu le choisis dans l'onglet Avancé, dans les 2 listes déroulantes.

 

Tu as même mis une capture d'écran.

 

Voici un exemple de config :

 

image.thumb.png.94c1ace5b7c9aece9796604a11a194f6.png

 

On peut tout choisir dans les listes déroulantes, ça correspond aux paramètres 20 et 21 il me semble :

 

image.png.46c4a88ad9117e2865d77b3b74a76617.png

 

 

Posté(e)

ok, merci pour ces infos,

enfoiré d'ascenseur qu'il faut monter pour voir les autres options (et pas descendre comme d'hab)

Je vais donc refaire mes config proprement (bien que mon astuce fonctionne ok)

image.png.2694e9939031e384c141a2fa0bcea192.png

 

  • 6 mois après...
Posté(e)

J’aimerais en savoir un peu plus sur l’utilisation d’un smart implant, j’aimerais pouvoir l’utiliser avec mes portes de garage Nice, et ce que le smart implant peut m’apporter.

Merci pour votre aide

Posté(e)

pour mes portes de garage,

g'en ai mis 1 dans chaque moteur.

  • son alimentation est assurée par celle de l'électronique du moteur
  • j'utilise IN1 et IN2 pour récupérer les 2 contacts sec du moteur. Ainsi je sais si ma porte est ouverte, fermée ou en mouvement
  • j'utilise OUT1 en parallèle avec le bouton physique de commande de la porte
  • 1 mois après...
Posté(e)

J'ai un smart implant avec 6 sondes 1-wire (3 utilisés 3 en secours) depuis plus de 2 ans.

Depuis hier une des sondes utilisée me renvoi des données erronées de plus il il a une erreur hard zwave sur ce device signalé dans la log.
Pas de soucis je vais utiliser une de secours.
Mais malgré avoir noté Module désactivé les infos continuent d'arriver 
Dans le graphique : pas grave il suffit d'arreter d'enregistrer les évènements

Mais il y à toujours l'erreur qui arrive dans la log. Et surtout j'ai les évènement dans refreshStates DevicePropertyUpdatedEvent

Pas si efficace que ca la désactivation ou je fait faux quelque part ?

Est ce que quelqu'un sait si je peux supprimer physiquement la sonde en défaut sans perturber les 5 autres sur le réseau 1 wire du smart Implant


Je ne ferais pas de reconfig  du module car en 2019 sur une HC2 cela avait provoqué le blocage des autres sondes.

 

Log Zvave.png

ID 188.png

Posté(e) (modifié)

Suite post précédent 

 

Après quelques jours de données parfois erronées sur une sonde, celle ci passe à 0 les autres sont ok

Voici mes essais : si cela peut servir. 

Coupure alim du smart implant et remise en service   : les 6 sondes sont à toutes à 0°

Configuration douce du module : les 6 sondes passent  à toutes à 0°

Suppression physique de la sonde initialement en défaut puis 

Configuration douce du module : les 6 sondes sont à toutes à 0

Re Configuration  du module : les 6 sondes sont à toutes à 0°

Exclusion du module

Inclusion du module : les 5 sondes sont ok

 

Donc si une sonde est en défaut, elle bloque le réseau 1 wire du smart implant ça paraît normal.

Le rétablissement du réseau 1-wire passe par l'exclusion et la réinclusion du module (la reconfig du module ne réinitialisé pas le 1-wire. C'est dommage ça éviterai l'accès physique au bouton pour l'exclusion) 

J'avais installé des sondes de secours en attente c'est inutile pour permuter en cas de panne.

C'est utile en cas d'extension du besoin de mesure de température. 

Quelques requêtes sql avec phpmyadmin sur domochart pour mofier les ID des sondes 

Voilà 

 

 

Modifié par henri-allauch
  • Like 2
Posté(e) (modifié)

Défaut d'étanchéité au niveau de la gaine thermo rétractable et oxydation 

Celle qui est en permanence dans l'eau : pas de soucis depuis 2 ou 3 ans

Celle là en bordure mesurait l'air et donc n'a pas aimé air eau humidité soleil

 

6CCD2F33-995C-4854-98A5-15B3E36993BC.jpeg

DAB229C7-19CB-455D-9E0C-644D84E67B7A.jpeg

Modifié par henri-allauch
Posté(e)

ça c'est intéressant.

D'une part ça explique la panne que tu as rencontré, et d'autre part ça permet de relativiser l'étanchéité de ces sondes chinoises à bon marché....

×
×