Lazer Posté(e) le 27 août 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2022 (modifié) Ce module va venir s'intercaler entre l'interrupteur et la commande du moteur (comme sur le schéma) Donc si tu as mis ton interrupteur sur l'entrée IN1, il te reste à câbler OUT1 sur la commande du moteur. Tout simplement. EDIT : faute OUT1 / OUT2 Modifié le 27 août 2022 par Lazer
tomcat59890 Posté(e) le 27 août 2022 Signaler Posté(e) le 27 août 2022 Merci pour tes précisions, je vais creuser le truc. OUT1 ou OUT2
Lazer Posté(e) le 27 août 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2022 OUT1 pardon, faute de frappe, tu peux ignorer le OUT2
tomcat59890 Posté(e) le 27 août 2022 Signaler Posté(e) le 27 août 2022 en fait, à la réflexion, je me demande si j'ai bien mis le module au bon endroit. j'ai mis 2 photos, le bouton avec 2 fils, la commande moteur avec les 2 fils (les mêmes que ceux connectés sur le bouton - même si la couleur est différente, il s'agit des 2 mêmes fils. du coup, j'ai un doute sur le fait que ce soit sur le bouton poussoir qu'il faut installer le FGBS.
Lazer Posté(e) le 27 août 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 27 août 2022 Euh, tu me fais peur là avec tes légendes phase et neutre. Parce que ça s'applique à du courant alternative, et en 230V de surcroit.... d'une part le câble utilisé n'est pas adapté, et d'autre part le module va fumer direct en 230V ! Et encore, fumer c'est si tu as de la chance... Bref, ça me semble assez simple, si tu câbles comme sur le schéma de la page précédente, c'est OK. Sinon attends que @Did passe par là, c'est notre expert électricien.
tomcat59890 Posté(e) le 27 août 2022 Signaler Posté(e) le 27 août 2022 Donc, je me suis mal exprimé, c'est pour ça que j'ai mis les photos, mais je te confirme qu'on est bien en 10v
971jmd Posté(e) le 28 août 2022 Signaler Posté(e) le 28 août 2022 salut quel est la marque et model du moteur ?
971jmd Posté(e) le 28 août 2022 Signaler Posté(e) le 28 août 2022 le 5 et 6 il est une entré toute simple avec un bouton poussoir
971jmd Posté(e) le 28 août 2022 Signaler Posté(e) le 28 août 2022 Alors normalement si tu fermes le contact entre GND et IN1 le contact OUT1 se ferme
971jmd Posté(e) le 29 août 2022 Signaler Posté(e) le 29 août 2022 (modifié) Enfin moi pour réaliser ce genre de choses je utilise toujours le FGS 224 Alimentation 24V continu ou 230V alternatif Modifié le 29 août 2022 par 971jmd
tomcat59890 Posté(e) le 29 août 2022 Signaler Posté(e) le 29 août 2022 Bonjour à tous merci beaucoup pour ton aide 971jmd je suis parti sur le FGBS parce que mon bouton poussoir était alimenté en 10V. donc si j'ai bien compris: je branche IN1 et GND sur le FGBS en entrée je branche 5 et 6 sur le moteur en sortie sur le FGBS tout bon ?
jojo Posté(e) le 29 août 2022 Signaler Posté(e) le 29 août 2022 bonjour, je suis en plein désespoir, car je n'arrive pas à avoir le retour de mes IN1é2 (=vontacts secs) sur ma HC3. (désolé si la question a déjà été posée/répondue, mais il m'est impossible de lire les 13 pages de ce sujet) Pourtant les modulent son bien inclus, et le câblage est identique à mes FGBS221 (j'ai ( en fait @mprinfo) juste échangé les modules en gardant le même connecteur) voici ma config : et ce que je trouve très étrange, c'est que pour aucun de mes fgbs je ne vois les paramètres 20 & 21 Merci de votre assistance psychologique ...
971jmd Posté(e) le 29 août 2022 Signaler Posté(e) le 29 août 2022 Il y a 5 heures, tomcat59890 a dit : Bonjour à tous merci beaucoup pour ton aide 971jmd je suis parti sur le FGBS parce que mon bouton poussoir était alimenté en 10V. donc si j'ai bien compris: je branche IN1 et GND sur le FGBS en entrée je branche 5 et 6 sur le moteur en sortie sur le FGBS tout bon ? oui IN 1 et GND bouton poussoir
jojo Posté(e) le 29 août 2022 Signaler Posté(e) le 29 août 2022 Il y a 4 heures, jojo a dit : bonjour, je suis en plein désespoir, car je n'arrive pas à avoir le retour de mes IN1é2 (=vontacts secs) sur ma HC3. (désolé si la question a déjà été posée/répondue, mais il m'est impossible de lire les 13 pages de ce sujet) Pourtant les modulent son bien inclus, et le câblage est identique à mes FGBS221 (j'ai ( en fait @mprinfo) juste échangé les modules en gardant le même connecteur) voici ma config : et ce que je trouve très étrange, c'est que pour aucun de mes fgbs je ne vois les paramètres 20 & 21 Merci de votre assistance psychologique ... auto-réponse, et partage ... en fait, c'est le template Fibaro qui n'est pas bon ! (c'est compréhensible, il s'agit d'un vieux module d'un autre fabricant ?) il faut décocher dans les paramètres l'utilisation du template, et alors les paramètres 20 & 21 apparaissent, mais avec la valeur 3 (qui ne correspond à rien) on entre une bonne valeur (0 ou 1) et tout fonctionne ! 1
Lazer Posté(e) le 29 août 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 29 août 2022 Pas sûr d'avoir compris ta question, tellement la réponse me parait simple en fait. Le type d'entrée, tu le choisis dans l'onglet Avancé, dans les 2 listes déroulantes. Tu as même mis une capture d'écran. Voici un exemple de config : On peut tout choisir dans les listes déroulantes, ça correspond aux paramètres 20 et 21 il me semble :
jojo Posté(e) le 30 août 2022 Signaler Posté(e) le 30 août 2022 ok, merci pour ces infos, enfoiré d'ascenseur qu'il faut monter pour voir les autres options (et pas descendre comme d'hab) Je vais donc refaire mes config proprement (bien que mon astuce fonctionne ok)
Phil1789 Posté(e) le 13 mars 2023 Signaler Posté(e) le 13 mars 2023 J’aimerais en savoir un peu plus sur l’utilisation d’un smart implant, j’aimerais pouvoir l’utiliser avec mes portes de garage Nice, et ce que le smart implant peut m’apporter. Merci pour votre aide
jojo Posté(e) le 16 mars 2023 Signaler Posté(e) le 16 mars 2023 pour mes portes de garage, g'en ai mis 1 dans chaque moteur. son alimentation est assurée par celle de l'électronique du moteur j'utilise IN1 et IN2 pour récupérer les 2 contacts sec du moteur. Ainsi je sais si ma porte est ouverte, fermée ou en mouvement j'utilise OUT1 en parallèle avec le bouton physique de commande de la porte
henri-allauch Posté(e) le 14 mai 2023 Signaler Posté(e) le 14 mai 2023 J'ai un smart implant avec 6 sondes 1-wire (3 utilisés 3 en secours) depuis plus de 2 ans. Depuis hier une des sondes utilisée me renvoi des données erronées de plus il il a une erreur hard zwave sur ce device signalé dans la log. Pas de soucis je vais utiliser une de secours. Mais malgré avoir noté Module désactivé les infos continuent d'arriver Dans le graphique : pas grave il suffit d'arreter d'enregistrer les évènements Mais il y à toujours l'erreur qui arrive dans la log. Et surtout j'ai les évènement dans refreshStates DevicePropertyUpdatedEvent Pas si efficace que ca la désactivation ou je fait faux quelque part ? Est ce que quelqu'un sait si je peux supprimer physiquement la sonde en défaut sans perturber les 5 autres sur le réseau 1 wire du smart Implant Je ne ferais pas de reconfig du module car en 2019 sur une HC2 cela avait provoqué le blocage des autres sondes.
henri-allauch Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 (modifié) Suite post précédent Après quelques jours de données parfois erronées sur une sonde, celle ci passe à 0 les autres sont ok Voici mes essais : si cela peut servir. Coupure alim du smart implant et remise en service : les 6 sondes sont à toutes à 0° Configuration douce du module : les 6 sondes passent à toutes à 0° Suppression physique de la sonde initialement en défaut puis Configuration douce du module : les 6 sondes sont à toutes à 0 Re Configuration du module : les 6 sondes sont à toutes à 0° Exclusion du module Inclusion du module : les 5 sondes sont ok Donc si une sonde est en défaut, elle bloque le réseau 1 wire du smart implant ça paraît normal. Le rétablissement du réseau 1-wire passe par l'exclusion et la réinclusion du module (la reconfig du module ne réinitialisé pas le 1-wire. C'est dommage ça éviterai l'accès physique au bouton pour l'exclusion) J'avais installé des sondes de secours en attente : c'est inutile pour permuter en cas de panne. C'est utile en cas d'extension du besoin de mesure de température. Quelques requêtes sql avec phpmyadmin sur domochart pour mofier les ID des sondes Voilà Modifié le 22 mai 2023 par henri-allauch 2
henri-allauch Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 (modifié) Défaut d'étanchéité au niveau de la gaine thermo rétractable et oxydation Celle qui est en permanence dans l'eau : pas de soucis depuis 2 ou 3 ans Celle là en bordure mesurait l'air et donc n'a pas aimé air eau humidité soleil Modifié le 22 mai 2023 par henri-allauch
Lazer Posté(e) le 22 mai 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 ça c'est intéressant. D'une part ça explique la panne que tu as rencontré, et d'autre part ça permet de relativiser l'étanchéité de ces sondes chinoises à bon marché....
jojo Posté(e) le 22 mai 2023 Signaler Posté(e) le 22 mai 2023 sauf si ce n'était pas des sondes chinoises à bon marché