asprouille Posté(e) le 8 juin 2018 Signaler Posté(e) le 8 juin 2018 Bonjour, Je suis entrain de créer une barrière optique sur mesure a 4 capteurs. Je souhaite la faire fonctionner sur ma fibaro light. Quel module dois je utiliser pour exploiter l information qui sera un contact sec NO ou NC. J' ai lu un sujet ou une barrière avait été câblé sur un FGK-101, mais ce modèle ne se fait plus , est ce possible avec le FGDW 002?
Nico Posté(e) le 8 juin 2018 Signaler Posté(e) le 8 juin 2018 Je crois que le FGDW-002 n'a plus d'entrée contact sec. Par contre on trouve facilement encore des FGK-101 normalement. Sinon si tu as une alim électrique à côté (Cela doit être le cas pour alimenter ta barrière), moi je mettre un FGBS et là tu es tranquille, plus de batterie à gérer
asprouille Posté(e) le 8 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2018 J' avais bien vu le FGBS en effet. Mais je ne savais pas si après changement d' état de mon contact sec, je pourrais géré l' information comme souhaité via la box fibaro.
Nico Posté(e) le 8 juin 2018 Signaler Posté(e) le 8 juin 2018 Ahh si si, il remonte comme contact sec sous la même forme qu'un FGK.
jojo Posté(e) le 8 juin 2018 Signaler Posté(e) le 8 juin 2018 en effet, le FGBS remonte l'information de DEUX contacts en z-wave. Le FGDW-002 n'a pas d'entrée contact sec. Si tu veux 100% de fiabilité, passe par un IPX800, car les FGBS ont parfois des ratés dans la transmission des signaux z-wave
Nico Posté(e) le 8 juin 2018 Signaler Posté(e) le 8 juin 2018 Tout dépend de la qualité de ton maillage. Moi j'ai aucun souci avec, c'est nickel. Et l'IPX oui c'est fiable, mais pas à 100%. J'ai déjà 2 fois des relais qui ont grillés, la première fois pris en garantie, la seconde non... Puis surtout, c'est pas le même prix, même usage. On doit ensuite passer par un VD, alors que le FGBS, c'est du natif, donc bien plus pratique dans bien des cas.
jojo Posté(e) le 8 juin 2018 Signaler Posté(e) le 8 juin 2018 je sais que j'ai parfois des soucis de transmission, malgré un maillage "parfait" : dans la même pièce : 5 FGBS et 3 FGS, dans une autre 2 FGBS et 5 FGS, et avec entre les pièces plétore de FGS pour relayer vers la box. Mais outre des problèmes matériels, tu n'as donc jamais loupé une transmission d'ordre avec ton IPX. Je pense d'ailleurs sérieusement à mettre un IPX dans mon garage, pour remplacer les 5 FGBS, car parfois (1 fois par mois), il me dit que ma porte du garage est ouverte, alors qu'elle est bien fermée.
Nico Posté(e) le 8 juin 2018 Signaler Posté(e) le 8 juin 2018 Jojo, ajoute un pooling sur tes FGBS sensibles, genre toutes les 2 minutes. Comme ça si tu rates un coup, 2 minutes après c'est à jour. 1