Aller au contenu

Support Gea


Steven

Messages recommandés

Non ca plante pas ma box, mais GEA est en mode degradé en fait. rebelote ce matin ;-)

 

J'explique :

 

- Eclairage en fonction du detecteur de mouvement : OK

- Eclairage en fonction luminosité : KO

 

Bizarre, j'ai juste à  resauvegarder la scene et hop ca repart ;-)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

je vais regarder ca messieurs !!

Surtout que j'ai ce bug uniquement depuis la 4.56 ;-)

 

vais pe me faire une scene avec un kill scene et StartScene toute simple une fois par jour ;-). j'hesite ca r encore une scene supp..

Je vais d'abord essayer de recreer une scene GEA

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut messieurs,

 

Petite question du jour, je n'ai pas de RGBW, je sais que dans GEA n'est pas prévu l'intensite de la luminosite, donc je voudrais rajouter un petit function ;-) mais quelqu'un peut-il faire un petit mode bloc avec changement d'intensite du rgbw puis poster le lua svp ?

 

Merci beaucoup messieurs

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

je ne comprends pas, chez moi avec ce genre de ligne j'arrive àrégler la luminosité au minimum...

il j'ai le canal 4 qui est à10% (sur lequel j'ai un ruban led blanc)

  GEA.add({id2["SDB_MOUVEMENT"],{"Sensor-", id2["RGBW_DRESSING_SDB"],1},estNotHouse_Manuel}, -1, "",{{"Time", "Sunset+120", "Sunrise-120"},{"RGB", id2["RGBW_DRESSING_SDB"], 0, 0, 0, 10}})
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

yes, merci @Seb, je n'avais pas compris que je pouvais jouer aussi avec la luminosite comme cela ;-) Merciiiiiii

 

si tu mets 255 c'est à  fond sur le canal 4 donc le blanc ;-)

 

en fait j'en ai pas alors pas simple hihihi

 

Donc ceci met tous les canaux à  fond les ballons d'où en bloc luminosité à  100 %

{"RGB", id["RGBW"], 255, 255, 255, 255}

On peut donc varier la luminosité de 0 à  255 ? Ai-je bien compris ?

Modifié par pepite
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

salut,

 

J’essaie de piloter un QUBINO ZMNHJA2 fraîchement installé mais je bloc avec la condition de date. est il bien possible de la mettre ici?

GEA.add({{"Value",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],99}}, 5*60, "eco auto", {{"Time","07:00","07:02"},{"Dates","01/09","01/05"},{"Days","Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday"},{"Value",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],21 }})

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

non, le module qubino ce comporte comme un dimmer.

 

j'ai trouvé le problème. GEA ne comprend pas la notion du 01/10 au 01/05 puisque changement d'année.

j'ai donc créé 2 ligne en coupant au 31/12

GEA.add({{"Value-",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],51}}, 5*60, "conf auto", {{"Time","05:00","06:55"},{"Dates","01/10","31/12"},{"Days","Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday"},{"Value",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],99 }})
GEA.add({{"Value-",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],51}}, 5*60, "conf auto", {{"Time","05:00","06:55"},{"Dates","01/01","01/05"},{"Days","Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday"},{"Value",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],99 }})

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour à  tous, je n'arrive pas à  insérer une condition horaire dans une scène GEA pour allumer une lumière sur détection de présence. Je souhaiterais allumer la lumière entre le coucher du soleil -30 minutes et le lever du soleil + 30 minutes, sur détection de mouvement, puis éteindre après 1 minute.

J'ai 2 problèmes : 

- la lumière s'allume à  chaque détection de mouvement, quelque soit l'heure

- Une fois qu'elle s'est allumé une fois, puis éteinte au bout d'une minute, elle met quelques minutes à  se rallumer si on repasse devant (en fait elle ne s'allume pas si on repasse devant, avant au moins 2 minutes après l'extinction).

Voici mon script : 

GEA.add( id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "Sunset+30", "23:59"},{ "turnOn", id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}}) 
GEA.add( id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "00:01", "Sunrise+30"},{ "turnOn", id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}})
GEA.add( id["Plafonnier_Couloir_Cave"], 1*60, "", {{ "turnOff", id["Plafonnier_Couloir_Cave"] }}) 

Que puis-je modifier pour améliorer cela?

Merci...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

En deux lignes:

GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "Sunset+30", "Sunrise+30"}, {"turnOn", id["Plaonnier_Couloir_Cave"]}})
GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], 1*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["Plaonnier_Couloir_Cave"]}})

La seconde ligne éteint la lampe si plus de mouvement durant 1 minute (le Inverse), ce qui évite les extinctions/allumages due aux paramètres du détecteur.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×