mipa Posté(e) le 8 avril 2020 Signaler Posté(e) le 8 avril 2020 @pepite tu as tout à fait raison... Je me suis mal exprimé, cette manière d'écrire n'était pas très clair. Désolé Cette commande GEA doit me servir pour actionner un FGS-213 (ID129) qui commande une gâche de serrure de portail extérieur. Donc une fois la soir venu (vers 20:30) quand je fais un On sur le FGS-223 celui-ci alimente un transfo, qui lui alimente une gâche électrique de porte. Donc à chaque fois que je fais un On = le résultat est que : ma serrure est alimenté 12V (via le transfo) = la gâche est immobilisé est donc le portail est "verrouillé" (donc fermé) Si le FGS est Off = pas d'alimentation sur le transfo = pas de 12V = pas d'alimentation de la gâche électrique = pas de verrouillage ( donc ouvert) J'espère qu'ainsi c'est plus clair pour tous Ce qu'il me faut comme ligne: ID129 = Tous les jours dès 20:30 et jusqu'au lendemain à 06:30 TurnOn TurnOff tous les jours à 06:30 (ou 06:31 cela me conviens aussi ) Si j'ai fais un TurnOff via le FGS (en direct, comme par ex. pour faire entrer une visite) et que la condition 1 est d'actualité. J'aimerais que GEA refasse automatiquement un TurnOff (au bout de 30s comme c'est prévu dans son fonctionnement initial ( ou si possible après 2*60s pour laisser assez de temps aux invités de pousser le portail)
Steven Posté(e) le 9 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 Dans l'entête %% properties 129 value Dans le corps -- Fermeture automatique de la gache du portail à 20:30 GEA.add( {"Time", "20:30"}, 30, "", {"TurnOn", 129}) -- Ouverture automatique de la gache du portail à 06:30 GEA.add( {"Time", "06:30"}, 30, "", {"TurnOff", 129}) -- Fermeture après 2 minutes si la gache s'ouvre entre 20:30 et 6:29 du matin GEA.add( {{"TurnOff", 129}, {"Time", "20:30", "06:29"}}, -1, "", {"Sleep", 2*60, {"TurnOn", 129}})
Ghoosti Posté(e) le 9 avril 2020 Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 Bonjour à vous, J'ai ceci pour contrôler mes batteries, hier, la batterie du détecteur de MVT de la cuisine était HS et pas de message ? Ce code est t'il correct ? ou tjrs d'actualité ? GEA.add({"Batteries", 20}, 24*60*60, "Batterie #name# à #value# %", {"Push", 243}) Merci Bàv,
Steven Posté(e) le 9 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 Je peux juste te confirmer que cela ne fonctionne pas chez moi non plus :-(
mipa Posté(e) le 9 avril 2020 Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 Il y a 3 heures, Steven a dit : Dans l'entête %% properties 129 value Dans le corps -- Fermeture automatique de la gache du portail à 20:30 GEA.add( {"Time", "20:30"}, 30, "", {"TurnOn", 129}) -- Ouverture automatique de la gache du portail à 06:30 GEA.add( {"Time", "06:30"}, 30, "", {"TurnOff", 129}) -- Fermeture après 2 minutes si la gache s'ouvre entre 20:30 et 6:29 du matin GEA.add( {{"TurnOff", 129}, {"Time", "20:30", "06:29"}}, -1, "", {"Sleep", 2*60, {"TurnOn", 129}}) @Steven J'ai rentrer le code, je le test ce soir. Merci !! Merci également à @pepite et à @sebcbien pour votre aide et vos conseils
pepite Posté(e) le 9 avril 2020 Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 C'est donc inverse,@Steven a ete plus rapide et peu de chance que ça fonctionne pas avec le maitreEnvoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
sebcbien Posté(e) le 9 avril 2020 Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 Le 05/04/2020 à 02:20, sebcbien a dit : Bonjour, J'ai besoin de petites précisions/tuyaux concernant le pilotage de hue. 1) Gea ne semble pas prendre en compte le status d'une hue si on la met en condition dans un -1: que ce soit avec {"hue-" ,...,...,1} ou {"hue" ,...,...,0}, la ligne ne s'execute pas. si j'enlève cette condition, cela fonctionne. Je fais ça pour éviter d'envoyer les ordres si la lampe est déjà allumée GEA.add({id2["SDD_MVTZ"],{"Hue-", id2["CORNICHE_SDD"], "bri", 1},{"Time", "sunset-180", "06:00"}}, -1, "",{{"Hue", id2["CORNICHE_SDD"], "bri", 35},{"turnOn", id2["CORNICHE_SDD"]}}) 2) pour éteindre et mettre la valeur à 0, je suis obligé de mettre un sleep, sinon la lampe se met à 0 mais brille toujours un peu (ce sont des rubans leds) et sans sleep, la commande turn off ne passe pas. En mettant "bri" à 0, le bouton dans l'interface reste bleuté, donc Fibaro ne considère pas la lampe éteinte. GEA.add({{"SceneActivation", id2["SALLE_DE_DOUCHE"], 26},{"Hue+", id2["CORNICHE_SDD"], "bri", 34}}, -1, "",{{"Hue", id2["CORNICHE_SDD"], "bri", 0},{"Sleep", 1, {"turnOff", id2["CORNICHE_SDD"]}}}) 3) question subsidiaire: Est'il toujours utile de tester si la lampe est éteinte pour envoyer un ordre d'allumage, afin de ne pas envoyer d'ordres zwave inutiles sur le réseau ? est-ce que GEA teste si la lampe n'est pas déjà à 98 avant d'envoyer/ne pas envoyer un ordre d'allumer à 98 ? GEA.add({id2["BUREAU_MVTZ"],{"Value", id2["BUREAU"] ,0},estNotSimu_Presence}, -1, "",{"Value", id2["BUREAU"], 98}) Merci pour vos lumières Personne n'a un idée pour un des point ? personne utilise des hue ? Merci !
mipa Posté(e) le 10 avril 2020 Signaler Posté(e) le 10 avril 2020 (modifié) Hello la team pro GEA, De retour comme promis Le turnOn et le TurnOff fonctionne parfaitement maintenant MERCI Le : -- Fermeture après 2 minutes si la gache s'ouvre entre 20:30 et 6:29 du matin GEA.add( {{"TurnOff", 129}, {"Time", "20:30", "06:29"}}, -1, "", {"Sleep", 2*60, {"TurnOn", 129}}) Ne fonctionne pas... J'ai fais plusieurs test hier soir et auj. j'ai le sentiment que GEA ne vois pas quand je fais le turnOff depuis mon téléphone directement sur le FGS... Des idées de ce qui cloche ? Modifié le 10 avril 2020 par mipa
971jmd Posté(e) le 10 avril 2020 Signaler Posté(e) le 10 avril 2020 salut tu a essayer pour tester : --[[ %% autostart %% events %% properties 129 value %% globals --]] ---Si Id129 = ON GEA.add({"Value", 129, 1}, "ON") ---Si Id129 = Off GEA.add({"Value", 129, 0}, "OFF") 1
971jmd Posté(e) le 10 avril 2020 Signaler Posté(e) le 10 avril 2020 si ça fonctionne alors -- Fermeture après 2 minutes si la gache s'ouvre entre 20:30 et 6:29 du matin GEA.add( {{"Value", 129, 1}, {"Time", "20:30", "06:29"}}, -1, "", {"Sleep", 2*60, {"TurnOn", 129}}) 1
Steven Posté(e) le 11 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2020 Il y a 10 heures, mipa a dit : Hello la team pro GEA, De retour comme promis Le turnOn et le TurnOff fonctionne parfaitement maintenant MERCI Le : -- Fermeture après 2 minutes si la gache s'ouvre entre 20:30 et 6:29 du matin GEA.add( {{"TurnOff", 129}, {"Time", "20:30", "06:29"}}, -1, "", {"Sleep", 2*60, {"TurnOn", 129}}) Ne fonctionne pas... J'ai fais plusieurs test hier soir et auj. j'ai le sentiment que GEA ne vois pas quand je fais le turnOff depuis mon téléphone directement sur le FGS... Des idées de ce qui cloche ? As-tu rajouté le 129 value dans l'entête ?
Phenix Posté(e) le 11 avril 2020 Signaler Posté(e) le 11 avril 2020 Hello J'ai une question : - quand doit-on mettre les ID dans %% propreties ??
mipa Posté(e) le 11 avril 2020 Signaler Posté(e) le 11 avril 2020 Il y a 15 heures, 971jmd a dit : salut tu a essayer pour tester : --[[ %% autostart %% events %% properties 129 value %% globals --]] ---Si Id129 = ON GEA.add({"Value", 129, 1}, "ON") ---Si Id129 = Off GEA.add({"Value", 129, 0}, "OFF") Merci de ton retour @971jmd j'ai testé ta ligne, malheureusement cela ne résous pas le soucis.. (j'ai adapté bien entendu les heures pour que cela fonctionne de jour) En revanche je n'avais pas %%events dans mon GEA... j'ai essayé avec cela ne change rien. Suis preneur de vos autres solutions !
mipa Posté(e) le 11 avril 2020 Signaler Posté(e) le 11 avril 2020 Il y a 5 heures, Steven a dit : As-tu rajouté le 129 value dans l'entête ? Oui C'était bien ajouté et pas de fermeture après le sleep de 2*60 Est ce que cela pourrait venir de ma version utilisé ? HC2 = 4.56 GEA = 6.12
pepite Posté(e) le 11 avril 2020 Signaler Posté(e) le 11 avril 2020 Essaie comme caGEA.add( {{"TurnOff", 129}, {"Time", "20:30", "06:29"}},2*60, "", {"TurnOn", 129})Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk 1
mipa Posté(e) le 11 avril 2020 Signaler Posté(e) le 11 avril 2020 YES !!!! Youuuuuuuuuuuu Bravo @pepite you did it Un grand merci, ça marche enfin ! Bravo pour vos apports à tous !
Phenix Posté(e) le 12 avril 2020 Signaler Posté(e) le 12 avril 2020 Le 11/04/2020 à 09:57, Phenix a dit : Hello J'ai une question : - quand doit-on mettre les ID dans %% propreties ??
Did Posté(e) le 12 avril 2020 Signaler Posté(e) le 12 avril 2020 C'est surtout pour les capteurs qui remontent les infos et quand on les utilise avec la fonction -1 (à mettre systématiquement sous "%% properties").
sebcbien Posté(e) le 12 avril 2020 Signaler Posté(e) le 12 avril 2020 Personne n'a d'avis sur ma question siouplé ?
Did Posté(e) le 13 avril 2020 Signaler Posté(e) le 13 avril 2020 Pas moi en tout cas, je n"ai pas de Hue.
minaetdave Posté(e) le 13 avril 2020 Signaler Posté(e) le 13 avril 2020 Hello, Je suis en train de réfléchir à mon prochain chantier de domotisation...j'ai une salle d'eau que j'aimerais équiper d'un capteur me faisant remonter taux d'humidité et présence (entre autre). La salle d'eau est déjà équipé d'un extracteur d'air double flux que je met en marche manuellement par le biais d'un Inter sans fils legrand. L'envisage la modification comme cela (en gardant la possibilité de forcer la mise en marche manuellement): Je cherche un code GEA me permettant: Si détection d'une présence > 2 minutes, mise en marche de l'extracteur pendant 15 minutes. Si détection d'un taux d'humidité > 40%, mise en marche de l'extracteur pendant 1h. Le truc vicieux c'est que je vois pas comment gérer la possible 'interférence'...je m'explique, je rentre pour prendre ma douche, au bout de 2 minutes mise ne marche...entre temps le taux d'humidité va monter >40%... donc être sûr que la première commande (détection de présence) va pas couper trop tôt l'extracteur j'espère que c'est clair Merci d'avance,
Steven Posté(e) le 13 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2020 Cherche des exemple avec "StopTask" Ex : local presence = GEA.add(...) -- extinction sur présence GEA.add(...,...,..., {"StopTask", presence}) -- humidité 1 heure.
minaetdave Posté(e) le 13 avril 2020 Signaler Posté(e) le 13 avril 2020 il y a 57 minutes, Steven a dit : Cherche des exemple avec "StopTask" Ex : local presence = GEA.add(...) -- extinction sur présence GEA.add(...,...,..., {"StopTask", presence}) -- humidité 1 heure. Merci, je regarde à cela
Phenix Posté(e) le 13 avril 2020 Signaler Posté(e) le 13 avril 2020 Hello J'ai un message dans la fenêtre DEBUG de GEA qui me dit : Mémoire utilisée : 1230.68 KB en orange -> est-ce normal ? Ou faut-il faire quelque chose pour diminuer ceci ??
971jmd Posté(e) le 13 avril 2020 Signaler Posté(e) le 13 avril 2020 (modifié) salut à tous j'ai un problème que je ne comprend pas un code simple qui ne fonctionne pas --[[ %% autostart %% events %% properties 507 value %% globals --]] GEA.add({"value", 507, "1"}, 1*60 , "", {{"turnOn", 244}, {"Sleep", 100, {"turnOff", 244}}}) [DEBUG] 12:42:12: Aucune entrée pour l'évennement Property[507], supprimer le de l'entête merci de votre aide Modifié le 13 avril 2020 par 971jmd
Messages recommandés