 bonsoir a tous.

 

voila mon petit soucie que je n'arrive pas a réglé.

dans la chambre de mon enfant 

j'ai mis un capteur de présence qui me donne la température. (FGMS-001).

un module dernier le chauffage (FGS-212)

et un capteur sur la fenêtre (FGDW-002)

 

voila mon idée.

j'ai réglé mon module de radiateur plus mon capteur de température dans panneau de chauffage dans ma box fibaro lite.

donc de 

8h a 14h température a 17°.

14h a 16h température a 22°

16h a 20h température a 17°

20h a 8h température a 21°

 sur sa pas de problème.

 

mon problème arrive sur le capteur de fenêtre car ma femme ouvre pour a aérer sa chambre .

donc jai regle pour que quand elle ouvre le chauffage sarrete . sa,( sa marche ) 

car si et ouvre a 9h donc la scéne va ce metre en route image en desou

le chauffage s'arrete 

la température baise et arrive a 16° on va dire 

a ce moment la . le chauffage reprend alors que la fenêtre et toujours ouvrée.

 

moi je voudrais que si la fenêtre et ouvre que le chauffage ne reprend pas. merci de maide amie de la domotique .

 

scene.PNG

Posté(e)

tu travailles avec les panneauxx de chauffage ?

Alors quand la fenêtre est ouverte, tu mets en mode manuel à par exmple 10°C.

Et une seconde scène que quand la fenêtre se referme, tu qui le mode manuel.

Je ne sais pas si en mode bloc c'est possible, mais c'est àa l'idée

×
×