mikael2235 Posté(e) le 13 février 2018 Signaler Posté(e) le 13 février 2018 (modifié) Bonjour, Savez vous si le module Z-Wave AEON-Labs de conso elect (version 1 pince), est compatible avec le home center ? Ref : AEO_ZW0951C60A http://www.planete-domotique.com/compteur-de-consommation-electrique-z-wave-plus-1-pince-60a-aeon-labs.html Merci. Mikael Modifié le 26 mai 2021 par Lazer
Did Posté(e) le 13 février 2018 Signaler Posté(e) le 13 février 2018 En le trouvant ici (moins cher d'ailleurs): https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/mesure-consommation-energetique/717-zw095-1c60-hem-gen5-mesure-de-consommation-pince-amperemetrique-aeotec-aeon-labs.html?search_query=ZW0951C60A&results=1 La compatibilité HC2 en v4 semble Ok si on regarde plus bas. 1
jojo Posté(e) le 14 février 2018 Signaler Posté(e) le 14 février 2018 J'aurais envie de dire qu'il est parfaitement compatible car j'avais un modèle 2 pinces qui fonctionnait parfaitement sur ma HC2 Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
PITP2 Posté(e) le 16 février 2018 Signaler Posté(e) le 16 février 2018 Attention il semble qu'il faille mettre à jour le firmware du module pour qu'elle soit compatible. En tout cas c'est ce que j’ai du faire.
mikael2235 Posté(e) le 18 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2018 (modifié) Merci pour vos retours, Je l'ai donc commandé et reçu et tout marche parfaitement (hormis le fait que la conso instantanée n'apparait pas sur l'appli Android) Je n'ai pas eu besoin de faire de MAJ. Modifié le 18 février 2018 par mikael2235 1
Renan Posté(e) le 19 février 2018 Signaler Posté(e) le 19 février 2018 Pour la puissance instantanée, il faut l'afficher dans un module virtuel et c'est OK sur Android.
jojo Posté(e) le 19 février 2018 Signaler Posté(e) le 19 février 2018 tu as directement un objet avec la puissance instantannée (si mes souvenirs sont bons)
mikael2235 Posté(e) le 19 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2018 oui j'ai vu que c'est possible avec les fonctions energy et power. Sinon autre question, ce que l'on peut voir dans le panneau energie, savez vous ou c'est stocké ? Dans le HC2 je suppose ? Base de données ou fichier ? Est-il possible de faire des requêtes si c'est une base ?
jojo Posté(e) le 19 février 2018 Signaler Posté(e) le 19 février 2018 je n'en sais rien pour le panneau énergie, mais s'il y a des sous-objets pour chaque pince, on peut faire des tests sur leur valeur par des scènes bloc ou LUA
mikael2235 Posté(e) le 2 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2018 Bonjour, j'ai remarqué que ma tension ne varie jamais (toujours à 228.65V) et l'intensité toujours à 0A. Pouvez vous m'aider svp ? J'aimerai bien avoir les "vraies" valeurs !!
jojo Posté(e) le 4 mars 2018 Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 pour un HEM2, j'observais le même phénomène. Je ne sais pas ce qui l'a fait revenir à lui, pourtant, j'avais tout essayé : exclusion / réinclusion / factory reset => rien n'y avait fait. Puis coupure de courant générale. Je ne peux certifier que c'est suite à cette coupure de courant qu'il est revenu à lui. Tante le coup.
jojo Posté(e) le 4 mars 2018 Signaler Posté(e) le 4 mars 2018 j'avais posté ceci ici mais peut-être n'était-ce pas au bon endroit ? Des idées ?
jeromef Posté(e) le 6 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2018 Bonjour, j'ai eu le meme phenomène sur ma HCL et apres remise usune du HEM et parametre associé sur HCL cela fonctionne. En revanche je possède la version 1 pince, est il possible d'ajouter une pince et de monitorer avec la production d'électricitée de panneau photovoltaique?? comment ce comporte le HC? Cordialement
jeromef Posté(e) le 16 mai 2019 Signaler Posté(e) le 16 mai 2019 Bonjour, J'ai depusi quelques temps un boitier AEOTec HEM 5 pour mesurer ma consomation electrique total de ma maison. J'en suis satisafait jusqu'a present. probleme je suis passer au compteur linky car j'ai fait installer des panneau photovoltaique.. La pince me remonte des donnée complementement fausse comme si elle ne voyaoit pas le "sens" du courant elle mesure ce qui est consomé et injecté sur le reseau edf (enedis)... des idées?? Cordialement
jojo Posté(e) le 16 mai 2019 Signaler Posté(e) le 16 mai 2019 J'ai également des PV , et pas de soucis : je vois la conso6nette (qui est donc négative quand mes panneaux produisent et que je ne consomme pas) C'est (si je me souviens bien) un paramètre
cpe77 Posté(e) le 26 mai 2021 Signaler Posté(e) le 26 mai 2021 Bonjour, Voilà je suis dans une impasse, je possède ce module (version 1.35) afin de mesurer la consommation d'un SPA (qui dépasse la limite des Fibaro wall plug qui elles fonctionnent au top). Mon soucis est que le widget de la consommation du dashboard n'évoluait jamais (consommation instantanée et cumulée). Par contre dans l'onglet consommation de la box, j'avais des valeurs. J'ai essayé plusieurs inclusion, exclusion sans succès. je veux vraiment la consommation instantanée sur le dashboard. J'ai ouvert un incident chez Aeotec, il m'ont donné des paramètres à mettre en place mais sans plus de succès : Parameter 3 [1 byte] = 0 Parameter 101 [4 byte] = 592143 Parameter 111 [4 byte] = 60 Je leur ai parlé de mes différentes lectures sur le net à propos d'un firmware 1.4 qui semble corriger le problème pour certain, mais à priori il ne fonctionne pas pour la version 1 pince. En dernier recourt, j'ai essayer de faire un reset du module, et depuis, impossible de l'associer de nouveau à la box Fibaro, j'ai le message "Un problème est survenu lors de l'entrée en mode apprentissage. Rafraichissez la page et essayez de nouveau". Bref, je suis à deux doigts de renvoyer le module. Je ne sais plus quoi faire. Connaissez vous sinon un module fiable sur la box Fibaro qui peut aller jusqu'à 6000 watts.
Did Posté(e) le 26 mai 2021 Signaler Posté(e) le 26 mai 2021 Il y a le Heavy Duty Smart Switch de chez Aeotec.
cpe77 Posté(e) le 26 mai 2021 Signaler Posté(e) le 26 mai 2021 Merci, possible d'avoir une photo de ce que cela donne, je voudrais pas remettre plus de 100€ pour avoir les mêmes problèmes vu que c'est le même fabriquant.
Did Posté(e) le 26 mai 2021 Signaler Posté(e) le 26 mai 2021 Je t'ai mis le lien qui concerne ce module au dessus.
cpe77 Posté(e) le 27 mai 2021 Signaler Posté(e) le 27 mai 2021 Ok merci, je renvois le module chez Amazon, et je regarde ce que je vais prendre à la place.
Renan Posté(e) le 19 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2022 La HC3 depuis la dernière version 5.090.17 ne remonte plus la consommation d'énergie de la pince. Elle n'est pas présente non plus dans l'onglet Energie. J'ai bien l'affichage par contre de la puissance, de la tension et du courant dans le device. Mais il me manque donc depuis cette dernière version dans l'onglet "avancé" du device la consommation Total, jour, semaine et mois qui reste dorénavant à 0. Avez vous une solution?
Lazer Posté(e) le 19 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2022 Tente une reconfiguration du device, c'est indiqué dans les notes de mise à jour. Je crois que c'est depuis la 5.080, il faut reconfigurer les devices qui rapportent une mesure de consommation d'énergie (c'est une des conséquence du changement de gestion des données d'énergies par la HC3 depuis l'introduction du panneau d'énergie) 1
Renan Posté(e) le 19 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2022 C'est top ça fonctionne. Merci
Renan Posté(e) le 20 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2022 Par contre, plus aucun retour (Puissance, Tension et courant) dans l'appli Yubii 1.14.1