mdegroux Posté(e) le 13 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2018 Bonjour, je rencontre un souci avec un fgd-212 Quand je le branche avec neutre tout va bien, pas de pb. Par contre quand je fais un montage sans neutre, si je met la variation au max, le module se coupe tout seul au bout de 3 secondes. Et ce quel que soit le type d'ampoule et bypass ou non. bien entendu j'ai refait une calibration entre chaque essai Le câblage est celui de la documentation, à savoir: L: phase S1: inter Sx: inter N: ponté sur Sx X: ampoule autre borne de l'ampoule: Neutre En PJ, une photo d'un essai de cablage et une vidéo du problème Merci de votre aide WIN_20180113_15_44_57_Pro.mp4
mprinfo Posté(e) le 13 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2018 il est préférable d'utiliser un neutre avec ce module au risque de rencontrer ce genre de soucisEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Bloug Posté(e) le 14 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2018 Actuellement en construction, mon électricien en a posé partout... il me semble que j'ai le neutre partout mais il arrive que sur les point point d'allumage avec une seule applique dans les chambres (led en e27) j'ai le même problème mais pas en systématique. Mais dans mon cas n'ayant pas la box ni les module ajoutés à la box il est encore difficile de savoir si : Le module est en mode apprentissage ou mal configuré Si l'ampoule utilisé toute seule est limite et nécessite un baypass ou si l'ampoule est merdique Ou si l’électricien est en cause... sachant qu’ailleurs sa marche J'ai eu le problème au début dans le couloir avec 5 spots de 6w puis d'un coup tout a marché .... avoir le jour ou je bascule la box... c'est quand même dommage si l’absence du neutre est la cause
Messages recommandés