Aller au contenu

Modifier les parametres des modules


Messages recommandés

Posté(e)

Bonsoir,

 

Je viens d'acquérir une HCL pour remplacer ma box homelive. J'ai déclaré un motion sensor FGMS-001, jusque là tout va bien.

Par contre, j'essaye de modifier les paramètres 40, 42 (liés à la luminosité), 60 et 62 (liés à la température). Sauf que lorsque je sauvegarde le système me remet les valeurs par défaut!

Quelqu'un pourrait m'aider?

 

J'ai supprimé le module pour l'inclure de nouveau plusieurs fois.

 

Merci

Posté(e)

normal, comme c'est un appareil sur piles, il doit se réveiller pour recevoir les ordre 'ici changement de paramètre) qui viennent de la box.

Donc, tu modifies les paramètres, et sauve.

Puis, soit tu attends gentillement que le module se réveille pour qu'il prenne ses nouvelles valeurs, ou tu le réveille manuellement.

Posté(e)

Merci beaucoup pour votre réponse. Je comprends maintenant pourquoi certains paramètres ont 2 lignes surlignées (l'ancienne valeur puis la future).

Donc si je comprends bien cela concerne seulement les modules à pile et non alimenté via le secteur.

Je vais ainsi pouvoir affiner mes scènes.

 

Merci Beaucoup

Posté(e)

le réveil d'un module pour écouter les ordres de la box est très énergivore. Mais le problème de pile ne se pose évidemment pas sur les modules sur secteur, ils écoutent la box ET relayent le signal z-wave en continu

×
×
  • Créer...