Domodial Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Question : J'ai un VD (183) qui a des phrases associé à des boutons (Button41) (pour faire parler le Karotz. Sauf qu'il ne parle pas. Me suis-je trompé dans la syntaxe ? GEA.add(59, 1*60, "", {{"VirtualDevice",183,"Button41"}})
Steven Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 (modifié) "Button41" n'est pas juste, il faut mettre le numéro du bouton. C'est le gros numéro que tu vois sur la photo. J'ai modifié la documentation pour que cela ne prête plus à confusion entre l'ID et le numéro du bouton Modifié le 16 mai 2014 par Steven
Domodial Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Halala quel bourde ! Merci Steven (du coup ça marche forcément du premier coup) 1
byackee Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Tu es vraiment un fou, ton script est une tuerie!!!!!! J'essai de trouver un truc a ajouter pour te lancer un defi mais ton code est parfait Je suis entrain d'implementer la V2, je te tiens au jus
Domodial Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Moi je ne sais pas par ou commencer tellement y a des idées a mettre en place grace au script.
JossAlf Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 J'ai un défi ! Ajouter une options à l'exemple des toilettes allumés plus de 5 minutes et qui s'éteignent tout seuls. Il faudrait une fonction spéciale reliée au service d'alerte des épidémies gastriques et qui allonge le temps de lumière ... 1
Steven Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Merci les gars. JossAlf, défi relevé si tu me donnes l'URL du service. Il suffit de mettre àjour une variable globale "gastro" = oui et le tour est joué. GEA.add(19, 60, "", {{"Group", 1}, {"Group", 2}} -- toilette allumée GEA.add({"Global", "gastro", "oui"}, 60, "", {{"Group", 1}}) GEA.add({"Global", "gastro", "non"}, 60, "", {{"Group", 2}}) GEA.add({"Group",1}, 20*60, "Aie", {{"turnOff", 19}}) GEA.add({"Group",2}, 5*60, "", {{"turnOff", 19}}) Si le groupe 1 est valable plus de 20mn (toilette allumée et gastro=oui) alors on éteint la lumière. Si le groupe 2 est valable plus de 5mn (toilette allumée et gastro=non) alors on éteint la lumière. Alors, tu maintiens le pari ? 1
Fredric Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 laisse tomber JossAlf, tes dans la m.... Version 2.0 ok 2
byackee Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 MDR les mecs. Ya pas une option pour couper le son de ma copine quand elle parle plus de 5 minutes ?
Steven Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Pas àma connaissance. De plus ce serait dommage car normalement les 5 premières minutes sont inintéressante, c'est juste la mise en situation : tu te souviens de la soeur du frère de mon collègue qu'on avait croisé un... La partie intéréssante ce situe normalement entre 5mn et 5mn 10sec sur un monologue de 15mn. Tu comprends donc pourquoi on arrive pas automatisé cela. OK je sors. 1
Fredric Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 (modifié) moi, j'ai bien un détail pour le petit plus que les message mettent l'heure de leur envoie, car quand on allume le téléphone ou que l'on ne capté pas, on a les messages qui arrivent mais on ne c'est pas de quand il datent. je sais que sait pas très dur mais c'est pour le petit plus (et en même temps, je suis à cours d'idée) et puis il faut une icone pour cette scène, je dirais même, à la hauteur de cette scène Modifié le 16 mai 2014 par Fredric
Steven Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Pour le message c'est déjàen fonction. "A #time# la consommation du #name# est #value# W" Faudra que tu trouves autre chose
JossAlf Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Bon je jette l'éponge... Félicitations Steven. Je propose de te donner ma place de membre du mois. À défaut, tu pourrais être membre honoraire au même titre que Krikroff. D'ailleurs l'est plus làkrik ? Il est parti bosser chez Fib... ?
Steven Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Fibaro ne le veux pas, il a ouvert trop de ticket sur Bugzilla C'est gentil mais je n'ai fait que de traduire en LUA ce que vous aviez en tête. J'ai juste été les mains de ce projet De plus, ton titre te va très bien et est bien mérité. En parlant de Krikroff, s'il est toujours là. Je serais heureux d'avoir son avis sur le code. Son expérience est précieuse et il y a sûrement des trucs qu'on peut améliorer.
Fredric Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 (modifié) Ah Ben j'ai loupé un truc car mes push n'ont pas la date et l'heure. Il faut #time# àl'endroit ou on veut l'heure? Ok autant pour moi, j'avais pas vu Modifié le 16 mai 2014 par Fredric
Steven Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Oui. Si ça marche pas essai avec un T majuscule je sais plus lequel j'ai mis. Je branche le PC pour vérifier.
Fredric Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Euh... La tout de suite, je suis dans mon, alors je te crois sur parole et je teste ça demain. Je te remercie, la SAV et super rapide
Steven Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Vérifié est testé Si tu met #time# n'importe où dans le message il sera remplacé par 00:16:15 "Si le message est vide "" aucune notification ne sera envoyée Un message peut contenir des variables qui seront remplacée àla volée. Ces variables sont #time#, #duration#, #value#, #date#, #seconds#, #name# soit respectivement heure, durée, dernière valeur, date, secondes, nom du périphérique" Exemple "Le consommation #valeur#W relevée à#time#, le #date# sur le périphérique #name# est trop élevée"
p78ch201 Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 J ai une idée pour un défi pour Steven : Entre 21h et 7h, j aimerais que mes dimmers se calent à40% quand on appuie sur l interrupteur et 100% le reste de la journée. Possible ?
Steven Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 C'est faisable mais pas terrible. Le script ne fonctionne que toute les X secondes donc impossible d'être réveillé instantanément par l'interrupteur. Il faudra donc qu'à21h, il allume la lampe à40% (seul moyen de spécifier le taux) puis l'éteindre droit derrière si elle n'était pas allumée. Il n'y a pas, àma connaissance, de moyen de mettre un taux de dimmage sans allumer la lampe
Domodial Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Salut Steven Je vois à un moment que tu utilises ton script pour savoir si tu as encore des capsules de café. Tu te base sur quoi pour savoir s'il en reste ou pas ? Un compteur sur un module ?
Steven Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 J'utilise la consommation électrique de ma cafetière. Si elle est plus grande que 40W pendant plus de 15 secondes, j'estime que je suis entrain de me couler un café Mais le temps de chauffe, le nettoyage fait que cela ne fonctionne pas correctement. Je devrais analyser correctement et y consacrer du temps ... que je n'ai pas.
Lazer Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Félicitations Steven !!! Déjà 10 pages, et j'ai à peine vu le truc passer Beau boulot, la première page est superbe. Je le mettrai certainement en place un de ces jours. Et tu as ma voix pour ta future nomination aux oscars membres du mois
Steven Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 J'ai un parti pris avec un autre revendeur de domotique. Je ne souhaite donc pas prendre parti àcette élection. Ma contribution est uniquement pour le plaisir et si possible aider àsimplifier ces fichus scénarios que personne ne comprend vraiment
Domodial Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 C'est pas grave, une fois élu ont trouvera une solution. Il y a plusieurs partenaires je crois.
Messages recommandés