Nissan_GT-R Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Bonjour tout l'monde Je m'adresse à vous (une fois de plus) car j'ai une question à vous poser... J'ai branché un FGS-222 sur mes lampes de chevet qui s'allument le soir après détection de mouvement. Plus tard dans la soirée, quand je ne veux plus de lumière, j'éteins la lampe de chevet avec l'interrupteur. Le problème c'est que le lendemain la lumière ne s'allume pas puisque la veille je l'ai éteinte avec l'interrupteur. Ma question est la suivante : comment faire pour éteindre la lampe manuellement mais en même temps qu'elle puisse s'allumer le soir sur détection de mouvement ? Merci d'avance pour votre aide Désolé de ne pas être très présent ces derniers temps mais j'ai des gros problèmes de santé...
jojo Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 tu dois rajouter 1 fil entre la sortie de ton interrupteur et le S1 du FGS222. Le fil qui arrivait de la lampe à l'interrupteur, tu le branches sur le O1 du FGS 222. P.S. bon rétablissement
Nissan_GT-R Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Merci jojo pour ta réponse C'est bien ce que j'ai fais, mais comme le soir j'éteins la lampe manuellement (avec l'interrupteur), le lendemain elle ne s'allume plus... à chaque fois je suis obligé de remettre l'interrupteur de la lampe sur "on" et après détection de mouvement elle s'allume.
jojo Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 Excuse moi de de douter, mais j'ai une vingtaine de lampes chez moi qui sont comme toi pilotées par des fgs222(ou 221 ou 223) avec allumage par détecteur et/ou interrupteur physique. Donc exactement la même chose que toi. Et çà fonctionne au micro poil. Peux-tu dès lors envoyer un schéma et /ou une photo de ton câblage ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Nissan_GT-R Posté(e) le 27 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 Je me suis servi de ce schéma... Après je me dis que quand j'éteins ma lampe le soir avec mon interrupteur "on/off", c'est peut-être normal que la lumière ne se rallume pas étant donné que l'interrupteur est sur la position "off" à ce moment là... non ?
Cardane Posté(e) le 27 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 (modifié) tu as bien paramétré ton fgs comme utilisant un interrupteur on/off et pas un bouton poussoir ? Modifié le 27 juillet 2017 par Cardane
jojo Posté(e) le 27 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 Mets une photo de ton câblage Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Nissan_GT-R Posté(e) le 27 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 Je l'ai renvoyé... dans le doute Mais le montage était bon puisque ça fonctionnait. Sauf que j'étais obligé de remettre l'interrupteur sur "on" pour que la lampe se rallume le soir après détection de mouvement. Dès qu'ils me le renvoient je rebranche et je prend une photo. J'ai un autre FGS (un FGS-221) sur une prise et ça fonctionne (voir le schéma). Mais dans un scénario, dès que la prise est off elle est "inutilisable"...
Cardane Posté(e) le 27 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 euhhhh, le schéma que tu donnes ci-dessus n'est certainement pas ton câblage actuel... tu dois avoir les interrupteurs connectés sur S1 et/ou S2 et en plus via la phase, pas le neutre
Nissan_GT-R Posté(e) le 27 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 Le dernier schéma montre un FGS-221 que j'ai branché sur une double prise... rien à voir avec mes lampes de chevet
Cardane Posté(e) le 27 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2017 oui, désolé, j'avais pas bien vu... mais bon, tu peux prendre une photo de ton câblage du fgs222 ? parce que chez moi ca marche sans problème
jojo Posté(e) le 28 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2017 @Nissan_GT-R, Je disais , prend une photo, car si tu as câblé tes lampes de chevet suivant le même principe que tes interrupteurs muraux (c'est-à-dire le FGS APRES l'interrupteur, dont la sortie rentre dans S1/2) il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, sauf défectuosité du module. Et pour des lampes de chevet, on pourrait être tenté (pour des raisons esthétiques), de mettre le module avant l'interrupteur.
Nissan_GT-R Posté(e) le 8 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 8 août 2017 Bonjour, Mettre le module avant l'interrupteur ? Je ne vois pas très bien ce que tu veux dire, peux-tu me mettre un schéma avec le module avant l'interrupteur stp ? C'est pour comparer avec ce que j'ai fait... Pour l'instant je n'ai pas de nouvelles, mais si le module n'est pas défectueux les frais de port seront à ma charge avec des frais de dossier Je vous tiens au courant
jojo Posté(e) le 8 août 2017 Signaler Posté(e) le 8 août 2017 Je suis à l'aéroport, donc impossible de faire un schéma, mais de toute façon c'est le schéma standard. Alors envoie une photo de ton câblage et on pourra t'aider, car d'après ce que tu décris, tu n'as pas mis l'interrupteur au bon endroit Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Nissan_GT-R Posté(e) le 10 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 août 2017 Mais on ne peut pas le mettre "avant" ou "après"... je ne vois vraiment pas ce que tu veux dire. Je pense que je ne vais pas le recevoir avant au moins 15 jours, et je pars demain dans le sud en convalescence...
Messages recommandés