niru Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 Bonsoir à tous, je viens de faire le branchement du phare de la piscine avec Switch 2 Voici mon schéma (plus ou moins heing ) L'éclairage fonctionne mais plus faiblement. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui ne convient pas? Merci beaucoup les gens...
oliv33 Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 Bonjour, Quelle est la puissance de votre spot ? Comme le spot est alimenté en très basse tension (12V), il est possible que le courant soit supérieur à la limite du FGS221 (8A en AC). Par exemple, pour un spot de 300W alimenté en 12V, le courant vaut 300/12=25A. Du coup, la résistance de contact du relais interne doit limiter le courant ce qui expliquerait la baisse de luminosité. De plus, vous risquez de détruire le FGS221. Pour éviter ça, je vous conseille d'utiliser un relais auxiliaire. Cdlt 1
Did Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 Oui comme @oliv33, soit le contact du FGS est trop légé, soit la section du fil qui fait l'aller-retour vers le FGS trop petite.
niru Posté(e) le 21 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 Bonsoir Oli et merci pour ta réponse rapide... C'est vrai que comme ca, j'ai pas l'air, mais je suis une cruche, voir une grosse cruche... @Did peut confirmer Va falloir que tu t'accroches C'est effectivement un spot de 300w... "Pour éviter ça, je vous conseille d'utiliser un relais auxiliaire." heu... c'est quoi un relais auxiliaire ? Je le branche ou ? Sur quel fil? un petit dessin? (tu vois que je suis une cruche... - Mais souvent j'arrive à m'en sortir ) @did la section entre le relais et le spot est de 2.5 (du fil normal quoi...) Merci Messieurs... PS : Par contre pour le éviter tous problèmes vous me conseillez donc d'enlever cette installation?
Did Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 Quoi, 300W sur du 2,5mm en 12V? L'aller-retour mesure combien? Ce fil n'est pas chaud?
niru Posté(e) le 21 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 Je confirme, 3G2,5'... 7 M L'aller retour Je coupe tout... M'engueule pas heing... et j'attends le bon dessin Parce que moi je me suis aidé de celui-ci :
oliv33 Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 (modifié) Merci de rien @niru Le but du forum c'est d'échanger nos expériences et de progresser ! Je suis d'accord avec @Didsur le fait que pour 25A, du 2.5mm² c'est trop faible. En pratique, on compte 5A/mm² donc pour 25A, il te faut du 6mm². D'après ton schéma il semble que tu possèdes un coffret de filtration AstralPool. J'ai le même à la maison. Je ne l'ai pas sous les yeux mais, il me semble que l'interrupteur du spot commande le primaire du transfo 230V/12V. Cet interrupteur est placé au primaire car le courant est plus faible qu'au secondaire. Une solution consiste à mettre le contact du FGS221 en parallèle avec l'interrupteur du spot. Du coup, tu n'as pas besoin de relais auxiliaire. Modifié le 21 juillet 2017 par oliv33 1
niru Posté(e) le 21 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 Oli, voici le schéma de l'astraPool DFPH300 ... Ca peut peut-être t'aider? Je peux également faire une photo au besoin.. Merci bcp...
oliv33 Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 ok pour le schéma. On peut effectivement voir le transfo 230V/12V et le départ vers l'éclairage 300VA. Par contre, le raccordement de l'interrupteur du spot qui se trouve sur le couvercle n'est pas indiqué sur le schéma. Pas grave. Comme je le dit dans mon précédent message, il suffit de raccorder les contacts secs du FGS221 en parallèle de cet interrupteur. 1
niru Posté(e) le 21 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 " il suffit de raccorder les contacts secs du FGS221 en parallèle de cet interrupteur." Je peux brancher le contact sec directement à l'arrière du bouton? re re merci
oliv33 Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 oui en parallèle sur les deux fils blancs.
niru Posté(e) le 21 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 Je te remercie beaucoup... J'essaye et je reviens te dire... A bientôt...
niru Posté(e) le 21 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 Tout est nickel avec ta soluce @oliv33 je viens de faire les nouveaux branchements... Merci et bonne nuit
oliv33 Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 Super ! je suis content que ça fonctionne comme tu veux. Maintenant tu vas pouvoir impressionner tes invités !
oliv33 Posté(e) le 21 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2017 Petite précision, avec ce câblage, si tu allumes avec le FGS221, tu ne peux pas éteindre avec l'inter du spot. De même si tu allumes avec l'inter, tu ne peux pas éteindre avec le FGS221. Pour améliorer le fonctionnement, il faut donc raccorder l'interrupteur du spot entre S1 et L du FGS221, tout en gardant les 2 fils blancs sur O1 et I. Ainsi, tu pourras allumer et éteindre depuis la box ou avec l'inter. En plus tu auras le retour d'état lorsque tu commanderas directement par l'inter.
niru Posté(e) le 22 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 (modifié) Merci Oli, "tu ne peux pas éteindre avec l'inter du spot. De même si tu allumes avec l'inter, tu ne peux pas éteindre avec le FGS221." J'avais effectivement remarqué cette problématique. Voici mon schéma actuel (corrigé par vous) Suivi d'un second schéma adapté avec l'amélioration que tu proposes. Tu me confirmes que le branchement est correct? Parce que je ne sais pas si je dois "isoler" le bouton ou si je dois raccorder S1 et L en parallèle de Q et I Modifié le 22 juillet 2017 par niru
Did Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 Je n'avais pas suivi après mon dernier message mais la solution donnée par @oliv33 est la meilleure. Pour tes schéma, je dirais que c'est le troisième qu'il faut suivre mais attention si tu as un voyant, en fait il faut isoler le voyant et l'alimenter sur Q1 pour qu'il fonctionne comme le transfo ou sinon le supprimer. 1
niru Posté(e) le 22 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 @did merci pour ton retour... si Tu parles d'un voyant lumineux sur le bouton? Je n'en ai pas...
oliv33 Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 (modifié) comme @Did je confirme que le troisième schéma est le bon. Ensuite, il faut configurer correctement les paramètres du FGS221 et notamment le type d'inter qui, dans ton cas, est bistable. Modifié le 22 juillet 2017 par oliv33 1
minos Posté(e) le 4 avril 2018 Signaler Posté(e) le 4 avril 2018 (modifié) Coucou, allez mon tour.. de faire le boulet ... mon local technique est raccordé au secteur depuis le week end dernier, maintenant je me penche pour domotiser mon spot et ma pompe de filtration . Voici quelques photos : ici la partie lumière spot et contact filtration là , la partie disjoncteur et contacteur PAC : et commande de la PAC déportée : oui l'horloge n'est pas réglée par contre pas chaud dehors ...11°c je pense partir pour un FGS 223 pour le relevé de consommation ... j 'ai vu ce schéma , est il compatible avec mon installation ? comment puis je raccorder mon FGS pour la pompe filtration ? merci de vos retours Modifié le 4 avril 2018 par minos correction orthographique
minos Posté(e) le 4 avril 2018 Signaler Posté(e) le 4 avril 2018 Désolé pas moyen d'enlever la dernière photo....Grrrrrr!
Did Posté(e) le 4 avril 2018 Signaler Posté(e) le 4 avril 2018 Je mettrais le 220 du transfo sur le neutre et Q1 du FGS-223, mais pour l'inter, je vois un problème s'il a un voyant (vert), il faudra ne pas rebrancher le neutre du voyant car il ne correspondra plus à l'éclairage. Pour la pompe de filtration, je laisse les spécialistes de piscine mais la sortie Q2 alimentera certainement la bobine de ton relais déporté Schneider (A1) mais du coup, ce sera la conso de la bobine et pas celle de la pompe.
minos Posté(e) le 4 avril 2018 Signaler Posté(e) le 4 avril 2018 (modifié) il y a 9 minutes, Did a dit : la sortie Q2 alimentera certainement la bobine de ton relais déporté Schneider (A1) @Didle relais schneider est pour la PAC c 'est celui là pour la pompe il y a 9 minutes, Did a dit : ce sera la conso de la bobine et pas celle de la pompe. on ne peut pas avoir la conso sur les 2 canaux ...? Modifié le 4 avril 2018 par minos
Did Posté(e) le 4 avril 2018 Signaler Posté(e) le 4 avril 2018 Ok, mais ça revient au même, il faudra alimenter la bobine de ce ABB. La pendule à gauche commande aussi ce relais? Si, il doit y avoir une conso pour chaque sortie, la première va être celle du transfo (donc du spot) mais la seconde va mesurer juste l'electro-aimant qui va coller ton relais ABB et pas celle de ta pompe de filtration.
Messages recommandés