minos Posté(e) le 5 avril 2018 Signaler Posté(e) le 5 avril 2018 Il y a 5 heures, Did a dit : La pendule à gauche commande aussi ce relais? @Did exact ... Il y a 5 heures, Did a dit : mais la seconde va mesurer juste l'electro-aimant qui va coller ton relais ABB et pas celle de ta pompe de filtration. comme la pompe et le fgs vont être ont reliés sur le même circuit en passant par le relais , la mesure devrait se faire pareil ...?
Did Posté(e) le 5 avril 2018 Signaler Posté(e) le 5 avril 2018 Et non, tu ne vas pas intervenir sur le circuit de la pompe mais sur celui du relais. La mesure de puissance est celle de l'appareil branché en sortie Q.
minos Posté(e) le 5 avril 2018 Signaler Posté(e) le 5 avril 2018 Il y a 1 heure, Did a dit : Et non, tu ne vas pas intervenir sur le circuit de la pompe mais sur celui du relais. @Did le fgs223 perd son interêt alors ...que pour le spot alors effectivement... entre le fgs 222 et le 223, les prix se valent ..
Did Posté(e) le 5 avril 2018 Signaler Posté(e) le 5 avril 2018 Après, si cette pompe ne consomme pas trop et que tu peux la commander directement (sans pendule et relais), la conso affichée serait la bonne mais la programmation reste à faire en Lua (ou GEA) et j'y vois un couac, c'est le jour où la HC2 est out, il faut remettre le relais et la pendule pour que ça refonctionne.
minos Posté(e) le 5 avril 2018 Signaler Posté(e) le 5 avril 2018 Il y a 4 heures, Did a dit : j'y vois un couac, c'est le jour où la HC2 est out, il faut remettre le relais et la pendule pour que ça refonctionne. oui @Did je suis d'accord avec toi il faut laisser la pendule , le relais ...on ne sait jamais ... ben pas grave si j'ai pas la conso , le but premier c 'est domotiser le spot , la pompe filtration...
jojo Posté(e) le 5 avril 2018 Signaler Posté(e) le 5 avril 2018 je ne vais pas tout lire, mais ce que je peut te dire. j'ai monté mes modules de façon que je puisse m'en passer : le pupitre de commande de la piscine fonctionne toujours comme au premier jour. Par exemple, il y a une fonction antigel, qui lorsque la température descend sous un certain niveau, la pompe se met en marche... Je n'ai RIEN touché à ça. J'ai seulement ajouté des FGS pour commander la pompe, le chauffage le volet et l'éclairage, comme je les aurais installés pour piloter des lampes. Comme sur mon pupitre je voyais l'avancement de l'ouverture ou de la fermeture du volet, je me suis dit qu'il devait y avoir un contact quelque part avec le status. En en combinant 2 infos, je sais si mon volet est ouvert, fermé, en ouverture ou en fermeture. Idem pour sa commande, qui se fait par une petite télécommande, il falait juste trouver le récepteur et comme il devait sortir un contact pour l'impulsion, un FGS222 et le tour était joué
minos Posté(e) le 5 avril 2018 Signaler Posté(e) le 5 avril 2018 il y a 1 minute, jojo a dit : J'ai seulement ajouté des FGS pour commander la pompe, le chauffage le volet et l'éclairage, comme je les aurais installés pour piloter des lampes. pour la partie spot piscine je pense m'en sortir ... pour la partie pompe filtration .... à voir pour la pac ... plus difficile la mienne est couplée avec la pompe de filtration... si besoin de chauffer en fonction de la T° de consigne ... la pompe filtration tourne ... (système d'asservissement)... par contre la pompe tourne quand même en fonction de l'horloge sans la pac si pas nécessité de chauffer ... après je pense que c'est un usage tout à fait normal mon installation ... je suis pas le premier ni le dernier ...
jojo Posté(e) le 5 avril 2018 Signaler Posté(e) le 5 avril 2018 en fait, tu as exactement le même type d'installation que mi. Mon chauffage (solaire dans mon cas) tourne si la pompe tourne et que la demande en températurel l'exge. En fait le FGS pour la pompe n'est utile que si je veux démarrer manuellement la pompe (par exple quand elle doit tourner, comme maintenant, pdt 8 heures pour un choc de chlore (j'ai même inclu un minuteur dans ma domotique qui l'arrête automatiquement après le temps voulu. Comme mon chauffage est asservi à la pompe. Ici j'ai démarré la pompe pdt 8hrs, mais je, ne veux PAS chauffer, donc j'ai coupé le chauffage ùenuellement avec l'autre relais du FGS. j'ai passé le paramètre 13 du FGS à 1, pour que ce soit finalement toujours mon pupitre de commande qui ait le dernier mot (sa commande va dans les entrées S du FGS)
minos Posté(e) le 6 avril 2018 Signaler Posté(e) le 6 avril 2018 si pas trop abuser , tu pourrais me faire un petit schéma et/ou photo de ton install stp ?
jojo Posté(e) le 7 avril 2018 Signaler Posté(e) le 7 avril 2018 je n'ai pas de schéma. Voici quelques photos pupitre de commande : vue d'ensemble fgs pour pompe et chauffage fgs pour volet et éclairage via frd relais (sur la doite) comme tu vois, rien de bien compliqué
Nico Posté(e) le 7 avril 2018 Signaler Posté(e) le 7 avril 2018 Sacré boitier de piscine Jojo tout de même
minos Posté(e) le 8 avril 2018 Signaler Posté(e) le 8 avril 2018 Il y a 7 heures, jojo a dit : comme tu vois, rien de bien compliqué @jojo faut le dire vite , je rejoins Nico sur le coup ... j 'attends de recevoir mon FGS ... et après opération câblage ... du coup @jojo tu seras sollicité ....
minos Posté(e) le 10 avril 2018 Signaler Posté(e) le 10 avril 2018 @Didet @jojo .... les autres aussi bien sûr .. bon j'ai pondu ça ..(je sais comme tu as dit DID je vais dégager le neutre allant sur l'inter du spot ...( c 'est balot ! )) après je suis pas sur de moi pour la partie du A2 du ABB ...?
Did Posté(e) le 10 avril 2018 Signaler Posté(e) le 10 avril 2018 Si si, le A1 sur le Q2 et A2 sur le neutre, c'est parfait. Juste une remarque sur la sortie Q1 qui va alimenter en fait le transfo du spot immergé qui n'est pas directement en 220V.
minos Posté(e) le 10 avril 2018 Signaler Posté(e) le 10 avril 2018 il y a 3 minutes, Did a dit : Si si, le A1 sur le Q2 et A1 sur le neutre, c'est parfait. @Didtu veux dire A2 sur le neutre... il y a 13 minutes, Did a dit : Juste une remarque sur la sortie Q1 qui va alimenter en fait le transfo du spot immergé qui n'est pas directement en 220V. oui effectivement le spot est en 12V , donc c 'est bien le tranfo qu'il faut relier sur le Q1 ( par contre faut que je retrouve le bon fil ,je suis un peu perdu sur la photo .. faut que je vois en réel ... ) en fait dis moi si je me trompe , l'inter va alimenter le tranfo qui lui va à son tour allumer le spot .... j 'ai juste ..?
Did Posté(e) le 10 avril 2018 Signaler Posté(e) le 10 avril 2018 Oui pardon A2, je corrige. Non, l'inter ne sera plus sur le circuit du transfo mais entre la phase et S1 du FGS (c'est pour cela qu'il faut retirer le voyant) et il commandera la sortie Q1 du module (tout comme l'interface graphique de la HC2).
minos Posté(e) le 10 avril 2018 Signaler Posté(e) le 10 avril 2018 il y a 43 minutes, Did a dit : 'inter ne sera plus sur le circuit du transfo mais entre la phase et S1 du FGS c 'est ce que j'ai fait sur mon schéma ..? et la sortie Q1 va alimenter le neutre du transfo .... juste ?
minos Posté(e) le 11 avril 2018 Signaler Posté(e) le 11 avril 2018 coucou, j 'ai fait un petit repérage pour la partie spot :
Did Posté(e) le 11 avril 2018 Signaler Posté(e) le 11 avril 2018 Le transfo est relié directement au neutre (avec le fil bleu), Q1 te sort une phase pour alimenter le fil marron du transfo (l'autre fil du câble blanc).
Nico Posté(e) le 11 avril 2018 Signaler Posté(e) le 11 avril 2018 Tiens Minos, j'ai exactement le même boitier que toi Quand tu auras tout fini, je repompe
minos Posté(e) le 12 avril 2018 Signaler Posté(e) le 12 avril 2018 Oh la la. .. @Nico les droits auteurs vont pleuvoir. ...hihi
Nico Posté(e) le 12 avril 2018 Signaler Posté(e) le 12 avril 2018 Bah surtout je veux un premier topic à jour et propre après avec tout le détail, photos, schema etc
minos Posté(e) le 13 avril 2018 Signaler Posté(e) le 13 avril 2018 coucou, pas encore eu le temps de raccorder le FGS223 dans le boitier... la semaine est passée super vite ... et le week-end pas assez long .. De plus demain , il faut que je sorte la tondeuse ... opération tonte 1° de l'année ... donc à suivre.
jojo Posté(e) le 13 avril 2018 Signaler Posté(e) le 13 avril 2018 je compati pour la tondeuse. Moi c'était la semaine dernière. Il a fallut que je sorte le robot et que j'appuye sur le bouton ...
Messages recommandés