benoit.borre Posté(e) le 2 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2017 Bonjour, une petite question, j'ai trouvé ce message qui semble être une alerte ou un message d'erreur... Que dois-je faire? changer le 125 en 300 moi même? Et puis surtout j'aurai voulu savoir à quoi cela correspond je n'en ai pas la moindre idée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
q.philippe Posté(e) le 3 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2017 salut tout périphérie communique avec ta box. 125 sec est le délai entre chaque interrogation entre ton module et la box. un délai trop court utilise de l'énergie et use tes piles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 3 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2017 Cela n'use pas les piles car les modules sur pile sont endormis, par définition (protocole Z-Wave). Attention à ne pas confondre avec l'intervalle de réveil, un petit tour dans mon mini tuto de la section pour les nuls pour y voir plus clair. Le polling ne concerne que les modules actifs sur le réseau, à savoir les modules sur secteur. Comme le suggère la HC2, il faut l'augmenter quand le nombre de modules augmente afin de ne pas saturer le réseau inutilement (ce qui conduirait à un ralentissement des ordres Z-Wave transmis, voire une perte de paquets) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoit.borre Posté(e) le 3 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juillet 2017 encore mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2017 lis ceci, c'est indispensable pour ta culture générale : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3691-configurarion-fgms001-motion-sensor/?p=53312 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommandés