gargamel01000 Posté(e) le 20 mars 2017 Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 Bonjour à tous, Ce matin en me levant, mauvaise surprise, un de mes volet ne s'est pas ouvert, j'actionne donc l'interrupteur physique, et la rien non plus... Je vais voir dans l'interface du HC2 et le volet est marqué comme mort, j'en déduit donc que mon FGR 222 a grillé. J'avais une question, comment fait on pour exclure un module grillé du HC2 ? Merci et bonne journée
Did Posté(e) le 20 mars 2017 Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 Bonjour @gargamel01000, Tu as vérifié au tableau électrique, le volet et le module ne sont peut-être plus alimentés?
Lazer Posté(e) le 20 mars 2017 Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 Tu as essayé de le réveiller dans l'interface web, il n'est peut être pas grillé ?
jojo Posté(e) le 20 mars 2017 Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 as-tu mis ton nez sur l'interrupteur ?
Nico Posté(e) le 20 mars 2017 Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 Et si vraiment il est grillé, pour le supprimer, tu le fais avec la croix dans la console en le supprimant. Et la un popup s'ouvre, et tu fais forcer l'exclusion. Et ensuite il faut attendre un peu (Cela peut prendre plusieurs minutes).
gargamel01000 Posté(e) le 20 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 Merci pour vos réponses, Alors j'ai bien vérifié au tableau j'ai un disjoncteur pour tous les volets du rdc, il n'a pas sauté, et de toute façon les autres volets fonctionnent. J'ai testé au voltmètre et j'ai bien le 230 qui arrive sur le module mais il ne réagi pas. Donc petite commande chez domadoo, pour info 15% de réduction sur les produits figaro avec le code EXTRAFIBAR. Merci Nico pour la procédure Bonne soirée
Did Posté(e) le 20 mars 2017 Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 Ce module était sur un grand volet qui descend jusqu'au sol (baie vitrée)?
gargamel01000 Posté(e) le 20 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 Oui une grande baie vitrée 3,20 m par 2,30 de hauteurEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 20 mars 2017 Signaler Posté(e) le 20 mars 2017 Oui, c'est ça, le module doit être juste niveau puissance pour ce moteur. Si tu le remplaces par un autre Fibaro, ça recommencera.
Nico Posté(e) le 21 mars 2017 Signaler Posté(e) le 21 mars 2017 Effectivement, je crois que c'est 400W max pour ce type de FGR en inductif.
gargamel01000 Posté(e) le 21 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2017 Normalement avec 400W je suis large. Le FGR remontais environ 200W lors de l'utilisation du volet Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 21 mars 2017 Signaler Posté(e) le 21 mars 2017 Le volet est ancien, il ne force pas pour remonter? La conso de 200W est constante sur toute la durée de la manœuvre (surtout en montée)? Les lames sont en alu ou en plastique?
gargamel01000 Posté(e) le 21 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2017 Le volet est récent en aluminium avec moteur filaire somfy et ne force pas et oui la conso est constanteEnvoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 21 mars 2017 Signaler Posté(e) le 21 mars 2017 Si c'est le seul aussi grand, peut-être un défaut sur ce module.
gargamel01000 Posté(e) le 22 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2017 module changé, c'est reparti...
TonyC Posté(e) le 22 mars 2017 Signaler Posté(e) le 22 mars 2017 @gargamel01000 la led de ton module ne s'allumait plus quand tu appuyais sur le bouton temper?
gargamel01000 Posté(e) le 22 mars 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2017 non elle ne s'allumait plus
jojo Posté(e) le 23 mars 2017 Signaler Posté(e) le 23 mars 2017 Comme c'est chou, maintenant la domotique a une âme... 1
Lazer Posté(e) le 23 mars 2017 Signaler Posté(e) le 23 mars 2017 Chez Fibaro oui, il y a une vraie personnalité Tu peux essayer d'ouvrir le module pour voir ce qui a cramé. Avec un cutter tout autour.
nigao Posté(e) le 30 mars 2017 Signaler Posté(e) le 30 mars 2017 (modifié) Venant d'installer un FGR222 il y a 5mn à peine, je tombe sur ce sujet et forcément ça souleve des questions ^^ Je constate qu'en montée je suis à 299W constant et en descente 260W constant. Ai-je à craindre de griller le FGR222 (annoncé tenir jusqu'à 400W par nico / mais gargamel à eu des soucis avec 200W) Je suis aussi dans la config d'une grande baie vitrée 3m x 2m avec lamu alu. En tout cas c'est installé, si ça grille, je reviendrai sur ce post ^^ Modifié le 30 mars 2017 par nigao
Nico Posté(e) le 30 mars 2017 Signaler Posté(e) le 30 mars 2017 Bah les 400W c'est donné constructeur, donc difficile de savoir. Maintenant moi depuis 3 ans j'en ai un sur mon store de toit de véranda, il fait 7m/2m, aucun souci.
Messages recommandés