Bonjour,

 

J'ai installé plusieurs modules FGRM-222 (Volets roulant), tout s'est passé sans problème, j'ai juste un petit souci avec un seul volet roulant.

L'état de ce dernier mets beaucoup de temps à remonter (15mn des fois), j'ai même développé un script LUA qui me notifie à chaque changement de statut. Le script se déclenche des minutes après avoir fait l'action.

Le module FGRM222 est juste à côté de deux autres qui fonctionnent sans le moindre problème et remonte leur état d'une manière instantané.

 

Merci

 

Posté(e)

Salut,

 

Tu as essaye de le réinitialiser et/ou de le supprimer et réinstaller de ta HC2 ? 

Posté(e)

En effet, si la communication passe bien vers les deux autres, u'une exclusion /inclusion s'impose. 

Maintenant, tu peux également essayer l'association avec un de ceux qui fonctionnent pour que ce soit eux qui envoient les ordres 

Posté(e)

En effet, en le réinitialisant applicativement "Configurer avec les valeurs par défaut" le problème est résolu.

La reconfiguration douce n'a eu aucun effet.

 

×
×