Aller au contenu

Mon FGS a flambé cette nuit !


Moicphil

Messages recommandés

Ce matin, je sentais une odeur suspecte dans la salle de bain...

Mon sèche-serviette arrêté avec le disjoncteur de la ligne déclenché. :(

 

J'étais parti pour diagnostiquer la mort du sèche-serviette...

 

Bah non !

Punaise! ca fait flipper quand même... :angry:

 

IMG_20170211_114858.jpg

 

 

IMG_20170211_114927.jpg

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un FGS, donc un module à relai ? Je crois bien que c'est la première fois que j'entends dire qu'un tel module crame.

 

Inquiétant en effet, tu n'as pas la moindre idée du problème ?


Comment était-il utilisé, avec une diode pour faire du fil pilote, ou en mode commutation de puissance pour couper l'alimentation du sèche-serviette ?

Auquel cas, quelle était la puissance du sèche-serviette ? Commutation fréquente ou pas ?Le sèche-serviette fonctionne toujours ?

C'est peut être lui qui a cramé, et fait cramé le module, et sauter le disjoncteur.

Le FGS-212, c'est bien du mono-relai à 2,5kW.... Donc une bonne marge de puissance à priori.

 

Pour ma part j'ai un FGS 212 depuis 3 ans qui commute une charge de 1400W plusieurs fois par heure (régulation avec un thermostat SRT321) et je suis impressionné par sa longévité.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le sèche-serviette a 2 ans, comme le module. Il doit faire de mémoire 1200W.

 

Aprés, je ne pense pas qu'il commute trés souvent ( dur de quantifier ) car il passe de 18 en journée à 24 le matin et soir, donc ce sont des cycles longs.

 

Par contre, il commute toute la charge car le thermostat physique intégré est réglé au MAX.

 

Je vais remplacer le module cet aprés-midi.

A la limite je préférerai presque que ca soit le sèche-serviette HS que le module qui n'a pas tenu le coup.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il serait bien que tu " historise " les commutations de ton nouveau fgs pour voir le nombres de fois qu'il est actionné par jour et comme dit@lazer test déjà ton radiateur sans module pendant quelques jours pour voir
24° c'est pas bon pour la planète ils sont frileux sur Lyon lol

Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Tu as des Wago spécifiques qui acceptent du fil souple, sinon des bons vieux dominos, ça permet d'enrouler et visser parfaitement le fil souple. Perso tous mes fils souples sont sur domino.

Sinon idéalement le fil souple il faut le sertir dans une cosse ou l'étamer avec un fer à souder et de l'étain.
D'ailleurs, d'origine, les fils des radiateurs électriques sont livrés étamés.

  • Upvote 3
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

ourf ça fait peur.

Mon électricien m'a donné 2 conseils pour éviter les incendies :

  1. fils rigides (ou des souples avec une cosse ou étamés)
  2. les vis super bien serrées, et à revoir de temps à autre.

Il y a des wago dans lesquels tu peux mettre du souple : 5214853f9f5c12aac9.jpg

et d'autres, que pour du rigide : ramka_9346.jpg

Lesquels utilises-tu ?

  • Upvote 2
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je n'ai que des wago pour rigide. Par sécurité, oui je vais étamer mes fils même si ça ne semble pas être la cause car mon ancien wago est propre, pas de présence d'arc.
Le radiateur tourne en direct dans pb pour l'instant.
Ce soir je poserai un bon vieux 211 ;)


Envoyé de mon HUAWEI NXT-L29 en utilisant Tapatalk

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, Lazer a dit :

Tu as des Wago spécifiques qui acceptent du fil souple, sinon des bon vieux dominos, ça permet d'enrouler et visser parfaitement le fil souple. Perso tous mes fils souples sont sur domino.

Sinon idéalement le fil souple il faut le sertir dans une cosse ou l'étamer avec un fer à souder et de l'étain.
D'ailleurs, d'origine, les fils des radiateurs électriques sont livrés étamés.

+1 de même domino pour moi aussi sur du fil souples les wagos c'est pour les électriciens ..... je vise personne hein @did ;)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 Je ne fais pas confiance à Fibaro pour faire traverser de la puissance dans leurs modules vu la taille du relais, et je ne pense pas que cela vienne des Wago (bien qu'avec un fil souple, c'est plus sûr d'utiliser un bon vieux domino à vis), quand on voit le module, c'est bien lui qui a fondu.

@Moicphil, il n'y a pas de fil pilote sur ton sèche serviette ?

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hum, en voyant la photo, j'ai de suite tilté sur le souple, moi je ne suis vraiment pas fan, tu le faisais rentrer en direct dans le FGS ?

 

En tout cas belle frayeur. La VMC tourne dans la SDB, pas trop d'humidité ou autre ? Envois tout de même une photo à Fibaro non ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@Did, Y'a bien un fil pilote sur le sèche-serviette mais je ne me suis jamais penché sur la question. Le reste du domicile étant chauffé par PAC.

 

3 heures que mon nouvel FGS211 est câblé...tout roule.

 

Je penche vraiment pour une défaillance du module, l'histoire du fil souple j'y crois pas trop.

 

Oui @Nico, Vmc dans la Sdb. J'avais pas prévu d'envoyer une photo à Fibaro mais pourquoi pas.

Aprés, c'est un cas isolé. Sur le fofo on doit être 2 ou 3 de mémoire a avoir eu ce genre de soucis...

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Tu devrais vraiment remplacer le FGS par un module Qubino Fil Pilote, ou au minimum ajouter une diode au FGS pour le remplacer en un module à fil pilote.

Au moins, plus de problème de puissance à commuter, et en plus c'est moins nocif pour le thermostat du sèche-serviette.

 

 

  • Upvote 3
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

C'est le thermostat du radiateur qui fera la régulation.

Donc si Confort = 25°C (NDLR : c'est énorme !!!!)

Alors Eco = 21°C

 

Si tu veux faire 19, il faudra que ton scénario de chauffage joue avec les ordres confort/hors-gel pour réguler lui même la température, indépendamment du thermostat du radiateur.

  • Upvote 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai une p'tite femme frileuse... et encore j'ai négocié 25, au départ c'était 27... j'avais l'impression de rentrer dans un hammam.
Dans le salon la consigne est à 23, en dessous...elle sort le blouson :)

Merci Lazer pour les infos , je vais me pencher sur la gestion par fil pilote.

Envoyé de mon HUAWEI NXT-L29 en utilisant Tapatalk

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

×
×