  1. Le 13/03/2018 à 12:32, schwinny a dit :

    Donc en gros, ça donnera ça ? 

     

     GEA.add({ id["Fenetre_Chambre_Dami"], {"Time", "18:00", "18:01"}},30,"Fenêtre ouverte", {{}})
     GEA.add({ id["Fenetre_Chambre_Dami"], {"Time", "18:00", "18:01"}},30,"", {{"Inverse"}, {"Close", id["Store_Chambre_D'ami"]}})

     

    Sachant que la, je devrais recevoir 2 notifs si la fenêtre est ouverte car le script tourne toutes les 30sc et que la condition a 18H sera vrai et a 18H30 aussi :)  

     

     

     

     

    erreur dans mon code précédant, la bonne ligne est celle ci

     

      GEA.add({ id["Fenetre_Salon"], {"Time", "20:00", "20:00"}},30,"Fenêtre Salon ouverte, Fermeture Impossible")
      GEA.add({ id["Fenetre_Salon"], {"Time", "20:00", "20:00"}},30,"", {{"Inverse"}, {"Close", id["Store_Salon"]}})

     

     

  2. Il y a 4 heures, Did a dit :

     @schwinny,

    Pour mon congélateur, j'ai celle-ci:

    
    GEA.add({"Value+", id["T_CONGELATEUR"], -10}, 30, "Température congélateur anormale à #time# le #date#") -- Température congélateur < -10°

     

    Merci @Did.

    j'ai adapté et fait ceci:

     

    --Surveillance Temperature Congelateur et Frigo
      GEA.add({"Value+", id["Temperature_Frigo"], 7}, 30, "Température Frigo anormale (#value#°c) à #time# le #date#") -- Température Frigo < 7°
      GEA.add({"Value+", id["Temperature_Congelateur"], -10}, 30, "Température congélateur (#value#°c) anormale à #time# le #date#") -- Température congélateur < -10°
      

     

  3. Le 13/03/2018 à 13:27, Steven a dit :

    Il faut juste remplacer {"Time", "18:00", "18:01"} par {"Time", "18:00"}

     

    Et voilà :-)

    Je sais bien mais j'ai eu des soucis de non alerte si je mettais (time, 18, 18...)

     

    pas grave, :)

     

     

    petite question, je veux surveiller la température d'un capteur incendie que j'ai mis au congélateur...

    La ligne suivante mais fait planter GEA.

     

    GEA.add({"Sensor+", 337, -15}, 1*60 , "La temperature du congélateur est #value#")

     

     

    Pouvez vous me dire comment faire pour avoir une alerte si la T° passe au dessus de -15° svp ? 

     

  4. Il y a 9 heures, Steven a dit :

    Il faut juste remplacer {"Time", "18:00", "18:01"} par {"Time", "18:00"}

     

    Et voilà :-)

    pas faux mais j'ai eu des moment ou ça marchait pas si je mettais 18H 18H.

    la je me dit qu'avec une minutes de battement, ça devrait aller ^^

  5. Donc en gros, ça donnera ça ? 

     

     GEA.add({ id["Fenetre_Chambre_Dami"], {"Time", "18:00", "18:01"}},30,"Fenêtre ouverte", {{}})
     GEA.add({ id["Fenetre_Chambre_Dami"], {"Time", "18:00", "18:01"}},30,"", {{"Inverse"}, {"Close", id["Store_Chambre_D'ami"]}})

     

    Sachant que la, je devrais recevoir 2 notifs si la fenêtre est ouverte car le script tourne toutes les 30sc et que la condition a 18H sera vrai et a 18H30 aussi :)  

     

     

     

  6. bonjour a tous.

     

    petite question, j'ai en ce moment des alertes comme quoi j'ai trop de GEA qui tourne...

     

    5aa77773660f5_Capturedcran2018-03-1307_59_21.png.e6d1a820b7daf53cf27ef7d5d1a37bed.png

     

    le truc est que j'ai 1 seule instance autorisé de GEA.

     

    5aa777bcb0eca_Capturedcran2018-03-1308_02_18.png.95c0298eb3de0234bc1c063c79d8faf8.png

     

    Dans le log de watchdog, j'ai juste des alertes de tests mais pas de relance..

     

    avez vous ce comportement ? 

×
×